Страницы : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

nmg65
17.02.2010, 21:28
Здравствуйте Уважаемые посетители форума!
Получил после ремонта компрессор 5ПБ50 заправленый маслом. При запуске машины в работу всасывающий фильтр и силикагель забивается какойто липкой гадостью, при этом давление всасывание падает до 0,5-1 кг. Менял масло, силикагель, мыл испаритель - результат 3-4 часа работы. Помогите советом!

У меня был подобный случай,в основном забивались фильтр и сетки ТРВ,причем сетки смогли очистить только бензином! Также несколько раз менял масло в блоке, потом поставил два хороших фильтра,в начале и в конце жидкостной линии,перед ТРВ. Мучения прекратились.Но вообще по-хорошему надо менять жидкостной трубопровод,эта "замазка",которую не собрали фильтра оседает на стенках жидкостной трубки.

refer
20.02.2010, 16:11
Здравствуйте Уважаемые посетители форума!
Получил после ремонта компрессор 5ПБ50 заправленый маслом. При запуске машины в работу всасывающий фильтр и силикагель забивается какойто липкой гадостью, при этом давление всасывание падает до 0,5-1 кг. Менял масло, силикагель, мыл испаритель - результат 3-4 часа работы. Помогите советом!
Мои соболезнования!
Проблемав том, что после ремонта компрессор заправили синтетическим маслом. Марка уже значения не имеет...:(
Наберитесь терпения, запаситесь маслом и силикагелем. Меняйте масло несколько раз (раз-два в сутки), меняйте силикагель... За неделю - две нормализуется. Или мыть всю систему до полного удаления остатков масел. Не дружит "минералка" с "синтетикой"!

frans
05.03.2010, 20:10
Индезит верхняя камера классика, морозилка но фрост стоит компрессор TLES 7 на 134.
Вопрос С-КО 160 не многовато будет?

bali
05.03.2010, 20:59
На замену TLES7F (http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/TLES7F_R134a_220V_50Hz_06-01_Cg42f202.pdf) имхо, достаточно и С-КО140 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1017#1017)- холодопроизводительность минус всего 6 Вт. С-КО160 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1019#1019) также подойдет- холодопроизводительность плюс 9 Вт.

-=RefMaster=-
05.03.2010, 21:15
Индезит верхняя камера классика, морозилка но фрост стоит компрессор TLES 7 на 134.
Вопрос С-КО 160 не многовато будет?
У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)

refel
05.03.2010, 21:32
У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)У TLES7F 162Вт

Ледник
05.03.2010, 21:44
У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)


Не вводите людей в заблуждение.-)

TLES7F - 163Вт
С-КО140 - 157Вт
С-КО160 - 172Вт.

На NF я бы лучше побольше поставил, на потянет и 140-й.

444
05.03.2010, 23:22
TLES7F - 163Вт

152 по данным от производителя в Липецке.
А раньше на этих же моделях завод ставил СКО-160. Но такой однозначно по уровню шума будет хуже (не аварийно, но в сравнении заметно), оговаривайте сразу.

-=RefMaster=-
06.03.2010, 00:14
У TLES7F 162Вт
Точно! Перепутал с ACC GVY66AA

frans
10.03.2010, 22:15
Спасибо всем. Поставил С-КО 160 так как но фрост в морозилке и по шуму не критично, конечно пошумнее Данфосов но, конечная цена играет большую роль обычно.
Ещё один вопросик.
А если вместо Данфоса NL 9 FT поставить Люнит AE 1410 Y ничего страшного не произойдёт? Морозильный ларь Бирюса 260 НК-5.

bali
10.03.2010, 22:42
NL9FT (http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf) 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.

frans
10.03.2010, 22:53
NL9FT (http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf) 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.
А что значит "тропического исполнения" он охлаждается лучше и мне к Люниту надо ещё было вентилятор приделать? В принципе я его уже поставил сегодня. Просто смутило то, что у Люнита соски под 8-ку. Это заводской Данфос стоял, они их в Африке чтоль закупают :D .

bali
10.03.2010, 23:10
В стандартном исполнении компрессор Danfoss (например, TLES7F) может эксплуатироваться:
- при температуре окружающего воздуха 32оС- статическое охлаждение (без обдува вентилятором);
- при температуре окружающего воздуха 38оС- статическое охлаждение.
В тропическом исполнении:
- при температуре окружающего воздуха 32оС- статическое охлаждение;
- при температуре окружающего воздуха 38оС- дополнительное охлаждение масляной ванны (картера) или обдув вентилятором со скоростью не менее 1,5 м/с;
- при температуре окружающего воздуха 43оС дополнительное охлаждение масляной ванны (картера) или обдув вентилятором со скоростью не менее 1,5 м/с.
Т.е. в тропическом исполнении компрессор может эксплуатироваться при более высоких окружающих.
С другой стороны у Бирюсы 260 НК-5 (http://www.biryusa.ru/file.php?id=2697) заявлена эксплуатация при температурах окружающего воздуха от 16 до 32оС (стр. 2 Руководства по эксплуатации). Видимо перестраховались или поставили то что было... Если вентилятора не было то и не нужно дополнительно устанавливать

nmg65
11.03.2010, 09:05
NL9FT (http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf) 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.

А можно поставить СКО-175 или СКО-200?

bali
11.03.2010, 11:15
Конечно можно (http://atlant.by/?r=442&p=101&la=r)

frans
10.04.2010, 21:49
Подскажите пожалуйста характеристики компрессоров (снял по случаю с Вирпула на разборке):
Данфос TLES 9 kk 2. Аспера BPK 1072 Y оба на 600-м. Спасибо.

bali
10.04.2010, 22:04
TLES9kk.2 (http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/TLES9KK2_R600a_220V_50Hz_12-01_Cd52l202.pdf)

frans
10.04.2010, 22:36
Я конечно извиняюсь, но по англицки я не шарю. Если не затруднит сопоставьте с С-КН, с ними я больше знаком и там всё на Русском.

bali
10.04.2010, 22:46
TLES9kk.2 (энергооптимизированный)- 8,83 см3, 134 Вт (ASHRAE, -23,3оС), СОР 1,32 Вт/Вт
аналог С-КН110- 8,14 см3, 128 Вт, 1,20 Вт/Вт

BPK1072Y- 5,61 см3, 89 Вт, СОР 1,27 Вт/Вт
аналог С-КН60- 6,08см3, 86 Вт, 1,10 Вт/Вт

frans
11.04.2010, 00:34
(энергооптимизированный) я вот этого не понял, всё остальное понятно для моего образования. Не ругайтесь на меня, но я почти самоучка, но делаю успехи в этом деле.
С-КН 110 редко встречается на наших агрегатах. А С-КН 60 вообще ни разу не менял, всё больше С-КН90 дохнут и иже с ними TLY 5.7 kk 3.

bali
11.04.2010, 07:24
Удельная холодопроизводительность (СОР) у него повыше, чем у Standart. У Danfoss кроме того в каждой линейке компрессоров на R600a есть "генерации" (буквы kk и цифра после них)- чем больше "генерация", тем больше СОР. По возрастанию СОР: kk->kk.2->kk.3->kk.4.
А С-КН 60 вообще ни разу не менял
Посмотрите С-КН80 (2alex его написал, но стер свое сообщение почему-то)

2alex
11.04.2010, 17:02
(... но стер свое сообщение почему-то) Посчитал, что ответ уже получен... Компрессор С-КН80Н5-02 ... 93 Вт, но не знаю насколько он распространён -_-.

frans
11.04.2010, 20:16
Спасибо "бали". 2алекс сам грамотный мужик и меня немного обучал о общении с Либхерами. И вообше народ тут грамотный и не жадный, не то что на других форумах. Спасибо.

muravei77
11.04.2010, 20:27
Спасибо "бали". 2алекс сам грамотный мужик и меня немного обучал о общении с Либхерами. И вообше народ тут грамотный и не жадный, не то что на других форумах. Спасибо.
а где тебя обидели то?))

frans
11.04.2010, 20:33
Ну не обидели, но огорчили http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2232&highlight=%E2%E7%E0%E8%EC%EE%E7%E0%EC%E5%ED%FF%E5% EC%EE%F1%F2%FC
Тут уже и модэраторы и мастера подсказали а там ............. .