Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

444
15.02.2012, 13:50
... единственное я не понял насчет заправки
Какая связь с Краснодаром?У нас просто жарче, чем у Бали, в его регионе можно компрессоора попроще ставить. Он в последний момент разглядел, и сделал оговорку на регион.
У FR7,5 цилиндр 6,93 см3, у С-К175- 7,24 см3. С-К175 уже идет с небольшим запасом в 5%. А если еще учесть, что заправляться будет не R12, а R406a... Хотя не настаиваю, учитывая, что Bara пишет из Краснодара...
Кубики вообще никогда не беру во внимание, только Ashrae, иногда конденсацию перепроверяю. Хотя бы потому что при разных кубиках можно добиться одинаковой производительности. Имхо.
Что касается среднетемпературности FR-7.5, его кипение в таблице (исправил) действительно до +15, и ставить нужно если по хорошему, то Асперу, как вариант.

bali
15.02.2012, 14:54
Не-а ,все не так.FR7.5A -это среднетемпературный компрессор.Ему нет аналога у белорусских компрессоров.
Уважаемый, вы людей то не путайте- "А" после цифр говорит о том, что это в первую очередь LBP компрессор
Он в последний момент разглядел, и сделал оговорку на регион.
Ни чего я не разглядел :) Просто нет желания своё имхо навязывать.
Кубики вообще никогда не беру во внимание,
Ну и плохо, учитывая еще и то, что заправляться будет не R12. Или у вас там R12 еще можно найти ? :)
Ну и если уж пошла такая... :
Даже СКО-200 не повредит.
Где-то у вас проскакивало: что С-КО200 круче при заправке R12, чем С-К200. Это интересно чем же он круче, если кубики у них одинаковые, а холодопроизводительность по техусловиям у С-К200- 221 Вт, а у С-КО200- 209 Вт (R134a). С-КО200 кроме поршня с цилиндром еще, что-то использует для подкачки дополнительных паров?

faa-34
15.02.2012, 16:42
Согласен,поторопился на FR7.5A - LBP/(MBP).

444
15.02.2012, 18:31
Уважаемый, вы людей то не путайте- "А" после цифр говорит о том, что это в первую очередь LBP компрессор... Значения производительности в таблице до +15 говорит, что это не только и не столько LBP, это СК не перенесет такого режима, а FR будет работать в обоих одинаково успешно.
Или у вас там R12 еще можно найти ? :)Да можно - щас жду заветный баллончик 13,6 от Дю. Но уже вовсю поперли подделки - у меня зависли целых 2 фальшивых баллона с 12-м, у моего коллеги остатки 134а завалили минимум 6 компрессоров по клапанам.
... С-КО200 кроме поршня с цилиндром еще, что-то использует для подкачки дополнительных паров?Нет, вероятнее всего здесь мелкие конструктивные особенности: настройка клапанов выше по нагнетанию и ниже по всасываию (больше перепад, и, значит, ниже кипение), потом может иметься разница в частоте вращения вала (ее можно менять от 1320 до 1480), ну и сами свойства хладагента - более менее нормально вместо TLES7F ставится СК-175. Хотя в Стиноле ранее КВО и СКО ставились 160 кКал.

bali
15.02.2012, 19:12
Значения производительности в таблице до +15 говорит, что это не только и не столько LBP
Покажите картинку с этими +15. Вы скорее всего путаете его с FR7,5B. Для своего LBP на R12 Danfoss давал -40....-10 (-5), но это неважно, поскольку морозильнику эти +5 даром не нужны.
Да можно - щас жду заветный баллончик 13,6 от Дю.
Проверьте как-нибудь, удивитесь обнаружив в нем R22 :)
Нет, вероятнее всего здесь мелкие конструктивные особенности: настройка клапанов выше по нагнетанию и ниже по всасываию (больше перепад, и, значит, ниже кипение), потом может иметься разница в частоте вращения вала (ее можно менять от 1320 до 1480), ну и сами свойства хладагента - более менее нормально вместо TLES7F ставится СК-175. Хотя в Стиноле ранее КВО и СКО ставились 160 кКал.
Ну нет, это не ответ. Поэтому еще раз утверждаю, что С-КО200 заправленный R12 это тоже самое, что и С-К200 на R12.

Кстати, SECOP FR, FF, SC двигает под альтернативные хладагенты. Так что FR7,5 хоть и древний компрессор, но похоже еще будет выпускаться.

444
15.02.2012, 22:21
Покажите картинку с этими +15. Вы скорее всего путаете его с FR7,5B. Для своего LBP на R12 Danfoss давал -40....-10 (-5), но это неважно, поскольку морозильнику эти +5 даром не нужны. Если мы имеем ввиду одну и ту же таблицу, то мы оба неправы: вместо заявленного сочетания FR7.5A в таблице имеются FR7A, FF7.5AТ FR7.5B, FR7Н. Мой первоначальный вариант подразумевал как раз диапазон до минус 10, но потом прикинул объем и возможности этих можелей, исправил данные от FR7.5B. Морозильнику +5 не нужны говорите? Ошибаетесь - как раз возможность кипения в "плюсе" помогает компрессору выжить при максимальных перегрузках - гляньте в инете есть упоминание что NL7F - "неубиваемый".
Те же лари на 600...700 литров обычно снабжаются Данфоссами LBP/MBP (серии SC), натыкался неоднократно, подбор моей любимой Асперы для них затруднен.
Проверьте как-нибудь, удивитесь обнаружив в нем R22 :) Нечем обнаруживать, давно бы подсмотрел... :) Что касается 22-го в 12-м, то он как раз присутствует в моем фальшивом, его не заправить пАром, до этого я свободно его заправлял вентилем вверх.
Ну нет, это не ответ. Поэтому еще раз утверждаю, что С-КО200 заправленный R12 это тоже самое, что и С-К200 на R12. ... Да смысл биться витыми рогами, если мы не можем это проверить лабораторно? Но впервые я столкнулся с этим феноменом типа случайно, но зависимость четкая: СКО с 12-м выходил на режим быстрее хоть в БХП под 12-й, хоть под 134а. Сам 134а решил использовать намного позже, и вариантов запутаться в баллонах у меня просто не было.

bali
16.02.2012, 06:10
Если мы имеем ввиду одну и ту же таблицу, то мы оба неправы
Речь все-таки шла про этот компрессор, а не про другое http://www.kupindo.com/kompresor-danfoss-fr7-5a_slika_O_1871304.jpg
Нет, мы имеем ввиду не одну и ту же таблицу (http://www.made-in-china.com/showroom/christy112266/product-detailseHxYJRbsaUK/China-SC-Series-Compressor-BSAC3004-.html) :) Все остальное вода...
http://24.120.60.166/forums/attachment.php?attachmentid=46111&stc=1&d=1145551240
Что касается 22-го в 12-м, то он как раз присутствует в моем фальшивом
Не фальшивый он, он просто R406а (если на баллоне однозначно не написано "R12")
Да смысл биться витыми рогами, если мы не можем это проверить лабораторно?
Не вижу необходимости, что либо проверять лабораторно- и так все очевидно. Быстрее, медленнее, на сколько и пр. это все только ощущения, укладывающиеся в допускаемый производителем разброс холодопроизводительности +/- 7 (5)%. А компрессора эти одинаковые за исключением масла

Мишган
16.02.2012, 08:24
Позвольте вмешаться в вашу дискуссию.
А компрессора эти одинаковые за исключением масла
Я так же всегда считал, что СК от СКО отличаются только маслом. Сейчас глянул и был удивлён, что вес у них разный и это при том, что в СКО масла на 50 см3 меньше, а потребление у них одинаковое:wacko:. Или табличка у меня левая?

muravei77
16.02.2012, 22:37
Компрессор просто старый совсем- информации уже мало по нему. кстати если бы нашлись подробные даташиты по этому данфосу то разговор был бы предметный. пысы: но такой старой инфы по 12 компрессорам я нете не нашёл. а там данные и по ASHRAE и по CECOMAF.

romany
17.02.2012, 21:40
Однозначно написано что 12-й.едет себя не так как 406-й (я купил его для промывки засорений, очень уж противные пошли): отдаешь 80% дозы, и давление всасывания уже +1,5,... но после набора температуры оно ниже нормы, и нужно добавлять. Кстати и сама доза резко снижена - аж на 20%.
Аккуратнее с ним ,Александр. Возможно, такой же пользовал и я:mad:. Расход от 134 процентов 60(~), первые минут 20 огненный конденсатор, нагрев кожуха мк происходит быстрее, потом вроде всё входит в норму, картина напоминает работу на 12. Итог плачевен: штук 10 "убитых" "баранов" (не только у меня), все в клИне, при вскрытии из системы ужасная вонь, чем-то напоминает сероводород.
P.S. БАЛИ, извините за оффтоп.

444
18.02.2012, 01:21
Аккуратнее с ним ,Александр. Возможно, такой же пользовал и я:mad:. Расход от 134 процентов 60(~), первые минут 20 огненный конденсатор, нагрев кожуха мк происходит быстрее, потом вроде всё входит в норму, картина напоминает работу на 12. Итог плачевен: штук 10 "убитых" "баранов" (не только у меня), все в клИне, при вскрытии из системы ужасная вонь, чем-то напоминает сероводород.
P.S. БАЛИ, извините за оффтоп.
Мой колллега попал минимум на 6 барпанов по "клапананам"... Но! со 134а! Есть тема на Холод-консультанте.

faa-34
20.02.2012, 14:09
Подскажите холодопроизводительность компрессора СКР-140 (Бирюса) на R600a.

bali
20.02.2012, 17:39
Подскажите холодопроизводительность компрессора СКР-140 (Бирюса) на R600a.
А вы модель компрессора не путаете? Фото этикетки есть?

444
20.02.2012, 18:07
Подскажите холодопроизводительность компрессора СКР-140 (Бирюса) на R600a.Раньше на их сайте была информация по компрессорам помимо стандартных еще и на 600-м, 406-м и 22 хладонах. Сейчас сайт другой, но можно задать вопрос и на их форуме:
http://www.biryusa.ru/forum/viewforum.php?f=7
Но если интересует именно производительность, то она должна быть 140 кКал/час.

Мишган
20.02.2012, 18:13
компрессора СКР-140 (Бирюса) на R600a.
Может КВР?
www.holodilnik.info/pdf/?file=kmpr_2006.pdf

faa-34
20.02.2012, 19:02
Прошу прощения,конечно описался КВР-140.Спасибо за информацию,все нашел.

bali
20.02.2012, 19:52
На всякий случай

bali
20.02.2012, 19:54
Упс, уже выложили оказывается. Спасибо, Мишган
А ТТХ компрессоров отличаются :(

wandos
21.02.2012, 07:27
На морозильнике LG GC 304 крякнул компрессор
MSA53LBEG.5.3(см3)объём, 143ватт (-23,3 Т.И. ASHRAE ), COP 1.10W\W
При этом морозильная камера 200литров объёма, 160гр - R 134 фреона
C-КО 120: 5.70(см3) объём, 143ватт(-23,3 ASHRAE), cop 1.20w\w
Можно ли С-КО 120 поставить на данный шкаф??

Rashed
21.02.2012, 11:25
Можно ли С-КО 120 поставить на данный шкаф??
Можно! Но родной тише работает.

wandos
21.02.2012, 11:56
Смущает объём шкафа, на аналогичные, всегда ставил: АСС57, или СКО140.
СКО 120 в напряг не будет работать? Учитывая, что это всё-таки морозилка, и доза160 гр!

Владимир 56
22.02.2012, 11:53
Я бы тоже поставил СКО-140. Предшественник потому и крякнул, что "тяжеловато" было. Заправка по протяжке.

wandos
22.02.2012, 18:10
Предшественник потому и крякнул, что "тяжеловато" было.

Три года отработал, однако!

виталик19
23.02.2012, 20:41
Подскажите пожалуйста.1 Вышел со строя компрессор Matsushita Electric SO75LKAA ,а данных я на него найти не могу? 2 Могу-ли я его заменить на Danfoss TL4F 102G4406? 3. Danfoss заправлен синтетикой ,будет -ли синтетика работать с R12 ?
Заранее вам благодарен!

muravei77
23.02.2012, 22:27
синтетика-будет. а вот "компот" из минералки и синтетики это плохо.. зы: некоторые не парятся.))