PDA

Просмотр полной версии : Замена компрессора R22 на компрессор R134 Позис


Страницы : [1] 2 3 4

drvtoken
22.09.2017, 14:37
Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на смеси газов 22/40 , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?

shalne
22.09.2017, 15:04
Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на смеси газов 22/40 , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?

Загвостка может быть в длине капилляра ,то есть возможно придётся добавлять .

drvtoken
22.09.2017, 15:09
Загвостка может быть в длине капилляра ,то есть возможно придётся добавлять .

Спасибо за ответ! я в принципе догадывался, что длину прийдется менять, а сколько примерно надо добавить ?

shalne
22.09.2017, 15:12
Спасибо за ответ! я в принципе догадывался, что длину прийдется менять, а сколько примерно надо добавить ?

Пробуйте с метра .

drvtoken
22.09.2017, 17:06
Пробуйте с метра .

Ок. А на сколько мощнее ставить компрессора от предыдущих?

shalne
22.09.2017, 17:09
Ок. А на сколько мощнее ставить компрессора от предыдущих?

Там мощный не нужен ,объём всего 140 литров ?

Холодильник заправлен озонобезопасным хладагентом R600а.

Номинальная потребляемая мощность, 150 Вт, не более

drvtoken
22.09.2017, 17:17
Да, пару ХФ-140 по 140 литров, и пару ХФ-250 по 250 литров, один ХФ-400 на 400 л соотв.

drvtoken
22.09.2017, 17:22
Интересно, у кого нибудь был подобный опыт ? Насколько я знаю, в больницах и аптеках установлено довольно много Позисов на этой смеси газов (22/40) и довольно часто эти компрессора летят, как народ выходит из ситуации ?

shalne
22.09.2017, 17:23
Интересно, у кого нибудь был подобный опыт ? Насколько я знаю, в больницах и аптеках установлено довольно много Позисов на этой смеси газов (22/40) и довольно часто эти компрессора летят, как народ выходит из ситуации ?

Можно подробнее какая смесь? Какие стоят там компрессора ?

shalne
22.09.2017, 17:29
Используют R22-60% , и 142b -40%

shalne
22.09.2017, 17:40
Теперь понятно, завод имени Серго он же Позис ,закупают у Белорусов компрессора СК на запрещённом R12 , и типа делают ему заменитель (R22-60% , и 142b -40%) . Но плотность газа и давления этой бредо-смеси настолько велика что «бараны» дохнут.

drvtoken
22.09.2017, 17:59
Теперь понятно, завод имени Серго он же Позис ,закупают у Белорусов компрессора СК на запрещённом R12 , и типа делают ему заменитель (R22-60% , и 142b -40%) . Но плотность газа и давления этой бредо-смеси настолько велика что «бараны» дохнут.

Совершенно верно! Когда некоторые холодильники на этой смеси начинали туфтить с температурой, я менял фильтр и заправлял чистый R22, и все проблемы исчезали, но недавно с районов привезли несколько Позисов с дохлыми горшками, и в ближайшем времени привезут из более дальних районов еще столько же. Вобщем в данный момент передо мной стоит дилема замены компрессоров у целого парка холодосов, кроме установки агрегатов на R134 я не вижу других решений, надеюсь на помощь опытных коллег.

МихаилЮр
22.09.2017, 18:14
Совершенно верно! Когда некоторые холодильники на этой смеси начинали туфтить с температурой, я менял фильтр и заправлял чистый R22, и все проблемы исчезали, но недавно с районов привезли несколько Позисов с дохлыми горшками, и в ближайшем времени привезут из более дальних районов еще столько же. Вобщем в данный момент передо мной стоит дилема замены компрессоров у целого парка холодосов, кроме установки агрегатов на R134 я не вижу других решений, надеюсь на помощь опытных коллег. вот они и подохли на чистом R 22.Ужас!!!!!!Хоть бы температуру кипения сравнили 22 и 12.. Позисы отлично работали и на смеси , ничего трогать не надо было...Спасибо, что вы есть...

drvtoken
22.09.2017, 18:20
вот они и подохли на чистом R 22.Ужас!!!!!!Хоть бы температуру кипения сравнили 22 и 12.. Позисы отлично работали и на смеси , ничего трогать не надо было...Спасибо, что вы есть...

Те, которые заправлял 22, работают, говорю же, с районов привезли нерабочие холодильники.

МихаилЮр
22.09.2017, 18:22
Те, которые заправлял 22, работают, говорю же, с районов привезли нерабочие холодильники. А вы мастер?? И какое давление на всасе вы делали?? Заправляли по давление, по весам, на глаз??

drvtoken
22.09.2017, 18:31
А вы мастер?? И какое давление на всасе вы делали?? Заправляли по давление, по весам, на глаз??

Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке.

МихаилЮр
22.09.2017, 18:36
Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке. про разные диаметр капилярки на разные фреоны не слышали?? Посмотрите- линейка холодильщика..

romany
22.09.2017, 18:51
А в линейке холодильщика есть что-то про диаметр капиллярки?

romany
22.09.2017, 18:54
Эх, Борисыч отдыхает!

shalne
22.09.2017, 19:21
Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке.

Нельзя заправлять чистым R22 , компрессора на долго не хватит .

drvtoken
22.09.2017, 19:31
Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить :( Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы.

холоддающий
22.09.2017, 19:53
А мы тут на соседнем форуме гадаем, кто это 22-м вместо 12-го заправляет? Зака по этому поводу пытаем... :lol:

romany
22.09.2017, 19:59
В Сыктывкаре!

МихаилЮр
22.09.2017, 20:01
Эх, Борисыч отдыхает! Пока пенсионер празднует, может выскажитесь про R22 в ПоЗИСе

МихаилЮр
22.09.2017, 20:04
Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить :( Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы. еще есть R 406а ..А как у вас вообще мотор на R22 запускался?? Там же такое давление..