Просмотр полной версии : LG GC-309B контуры в пене.
svladimirovich
12.02.2018, 17:37
В запенённой части LG GC-309B утечка. Разумно отключать по очереди разные контура и опрессовывать по отдельности. Есть 6 стальных трубок, выходящих в нишу компрессора, то есть 3 контура в пене.. Кто подскажет, как определить, какая пара трубок идет на какой контур? Или, хотя бы у кого есть разводка контуров этого холодильника?
Заранее благодарен за помощь.
В запенённой части LG GC-309B утечка. Разумно отключать по очереди разные контура и опрессовывать по отдельности. Есть 6 стальных трубок, выходящих в нишу компрессора, то есть 3 контура в пене.. Кто подскажет, как определить, какая пара трубок идет на какой контур? Или, хотя бы у кого есть разводка контуров этого холодильника?
Заранее благодарен за помощь.
Контур ни при чем ,утечка по испарителю ХК . Варианта два, ковырять металл/пену и искать утечку ,или вешать испарительную пластину . В обоих случаях нужно будет весить конденсаторную сетку .
Что-то похожее только для Китайского рынка
https://youtu.be/r-30I6x7apQ
svladimirovich
13.02.2018, 13:33
Делюсь результатом работы: При внимательном просмотре трубок нисходящих в нишу компрессора обратил внимание, что сами трубки сгруппированы по парам. И одна из этих пар выходит в нижней части ниши. Было разумно предположить, что это контур обогрева уплотнителя двери. Предположив, что этот контур чаще всего корродирует от воды , вытекающей из морозильного отделения (то есть видна ржавчина в стыке на нижней лицевой части морозильного отделения), я его исключил из фреонового контура. Утечка пропала.
Благодарю за помощь. Тема закрыта.
Делюсь результатом работы: При внимательном просмотре трубок нисходящих в нишу компрессора обратил внимание, что сами трубки сгруппированы по парам. И одна из этих пар выходит в нижней части ниши. Было разумно предположить, что это контур обогрева уплотнителя двери. Предположив, что этот контур чаще всего корродирует от воды , вытекающей из морозильного отделения (то есть видна ржавчина в стыке на нижней лицевой части морозильного отделения), я его исключил из фреонового контура. Утечка пропала.
Благодарю за помощь. Тема закрыта.
1. А что говорит низкая сторона ? Вы ее давили ?
2. Без конура компрессор не повесится в летний период?
muravei77
13.02.2018, 17:42
Делюсь результатом работы: При внимательном просмотре трубок нисходящих в нишу компрессора обратил внимание, что сами трубки сгруппированы по парам. И одна из этих пар выходит в нижней части ниши. Было разумно предположить, что это контур обогрева уплотнителя двери. Предположив, что этот контур чаще всего корродирует от воды , вытекающей из морозильного отделения (то есть видна ржавчина в стыке на нижней лицевой части морозильного отделения), я его исключил из фреонового контура. Утечка пропала.
Благодарю за помощь. Тема закрыта.
как узнали?
как узнали?
Если есть ржавчина значит есть утечка по контуру ,вот такое умозаключение у автора :lol:
Делюсь результатом работы: При внимательном просмотре трубок нисходящих в нишу компрессора обратил внимание, что сами трубки сгруппированы по парам. И одна из этих пар выходит в нижней части ниши. Было разумно предположить, что это контур обогрева уплотнителя двери. Предположив, что этот контур чаще всего корродирует от воды , вытекающей из морозильного отделения (то есть видна ржавчина в стыке на нижней лицевой части морозильного отделения), я его исключил из фреонового контура. Утечка пропала.
Благодарю за помощь. Тема закрыта.
У вас сломался холодильник ? Быстрый и дешевый ремонт по кастрации контура .Тема закрыта сим карта поменяна:D