07.02.2006, 22:44 | #1 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Здравствуйте!
Поскольку на мой запрос по длине и диаметру капиллярной трубки на сайт завода мне не ответили, прошу Вашей подсказки. Поскольку пришлось разбираться самому – появились «чуднЫе непонятки». Шкаф Интер-800 №006744, на бирке указано R-404а, компрессор же САЕ 2414Y (то есть под 134-й фреон!). Это что – «ноу-хау», или «я его слепила из того, что было»? И какой тип фреона все-таки там был применен? У него из-за грязи в капиллярке пошел перегруз системы по нагнетанию и вибрация, из-за чего надломился сасывающий патрубкок на сгибе, давление не мог проверить. И правильно ли я определил, что диаметр 1,1 мм, а длина 3,3-3,5 метра? Все еще надеюсь на помощь.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
02.10.2006, 00:58 | #2 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Докладываю – поскольку поддержки завода не получил, вынужден был «набивать шишки» сам. Заправлял пять раз. Три раза 404, когда закончился - 22, и напоследок12-м. В третий раз вынужден был дать в систему кубик ацетона, иначе за месяц вновь капилляр вновь забивало «пластилином». После этого капилляр отмыло до блеска, видел при очередной смене фильтра.
С июня агрегат работает нормально на 12-м (специально из-за грязи перевел на него в связи с лучшими моющими свойствами). Даже летом. Ну, млин, ребята у вас и технологии – бирка на 404, работает на 12… Теперь это мой последний опыт со шкафами Группы Норд.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
02.10.2006, 01:53 | #3 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
03.10.2006, 00:09 | #4 | |
Пользователь
|
Цитата:
А у "Фэйри" разве моющие свойства хуже? |
|
|
03.10.2006, 01:47 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
фильтров поменял несколько, все на 50 гр 6*6, импортные, типа DE NA GR50 UNIVERSAL, длинные. а пропускал не грязь - эмульсию, которая потом при остановках густела. я так думаю. там ведь не куски были, а пластилин, мелкодисперсная пластичная темно-коричневая гадость. грязь эта была, по-видимому, с самого начала - компрессор "трясся" с нуля. потом надломило патрубок всаса на повороте у компрессора, поэтому замерить давление (и определиться с типом фреона) не было возможности. но, возможно, сказалось появление воздуха в контуре при утечке и полиолэфирное масло. думаю, скорее недоработка в расположении фильтра (если не считать грязи в новом агрегате). он стоял вертикально вниз, и все буквально выдавливалось в КТ. что характерно, грязь была только в начале КТ от фильтра, 20 см, т.е осадок туда стекал и слеживался в моменты остановок. пришлось на третий раз фильтр положить горизонтально и кончиком с КТ слегка вниз. чтобы основной осадок при остановке хладагента оставался в корпусе фильтра. с третьего раза и далее переделка была уже не по грязи (помог ацетон), а потому, что после остановки компрессор не мог запуститься - мычал, жутко трясся и "выбивал". даже после 30...40 мин. стоянки. дифференциал в 6 градусов не помогал. явно прослеживалось плохое выравнивания давления, потому что после 2-3 часов отстоя запускался как обычно. возможно, виной тому замена КТ на 1,1мм* 3,3 метра, но фирма уже полгода хранит эту страшную технологическую тайну - параметры КТ и тип примененного фреона. хотя в открытых рекомендациях от Херметик для этого компрессора и для 134-го (это я уже потом раскопал, от безнадеги) трубка 0,042 дюйма*2,7 метра. но теперь это уже и не важно - раз аппарат нормально работает даже летом, переделывать не стоит. не говорил, но в июле компрессору еще испытание было - напряжение в сети 177 вольт. хоть и не запускался, но и не сгорел. ref, изучите испаряющие свойства вакуума, плз. в нашей работе это важно - применять с пониманием процесса, согласны? и после ацетона посчитайте, сколько вакуумирований было при перезаправках - его там нет, разве что молекулы... Вы считаете, что грязь надо было отскабливать? в тех условиях это единственно возможное - отмыть грязь и сменить фильтр. КТ сменил на второй раз и через месяц она была такая же забитая. кстати, вы обратили внимание на ценные рекомендации изготовителя по поводу этого ремонта? ...........их нет! мои коллеги со спиртом не могут пробить закупорки КТ и бросают изделия. я после них с ацетоном за два часа пробиваю и первые аппараты работают уже 3...4 года. Правда, недавно убедился, что вода в техническом ацетоне присутствует, и остерегаюсь применять, но эато это почти идеальная альтернатива печально известному пожирателю алюминия - спирту. видел его "возможности".
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
03.10.2006, 02:17 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Капиллярки никогда не прочищал, только менял (или укорачивал ) |
|
|
03.10.2006, 11:58 | #7 | |
Пользователь
|
Цитата:
А для борьбы с закупорками капилярок, грязью в системе, есть азот. |
|
|
04.10.2006, 14:26 | #8 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|
|
04.10.2006, 23:26 | #9 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
05.10.2006, 11:24 | #10 |
Гость
Сообщений: n/a
|
|
|
05.10.2006, 14:12 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
05.10.2006, 14:57 | #12 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Значит будем делать все, чтобы было наоборот
|
|
05.10.2006, 17:20 | #13 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
спасибо за советы, коллеги. на будуще учту с благодарностью.
фильтр поставил аналогичный родному (только чуть мощнее) стоявшему. продавцы к сожалению не подсказали, непременно бы воспользовался ужаса за эти полгода (с момента введения) пока что нет... отпахал все это бешеное лето с перегрузом и первую половину - без сплита а грязь с конвейера - не ужас ли? ведь дергался со скрежетом при пуске с нуля (был бы пустой - прыгал бы), и до последнего ремонта, не то что сейчас. и две вакуумировки по 20 минут на кубик ацетона с "вынужденными" продувками снизили вероятность ужаса практически до нуля, я так думаю. плюс несколько смен фильтров. хуже в моем понимании было, когда шкаф "насиловали" при явном отсутствии запуска при напряжении 177 в. тогда даже фирменные "кока-колы" выбивало. и все-таки, коллеги - почему с первого и до последнего раза не желал запускаться в течение почти часа и более на 404-м и 22-м? КТ неправильно подобрана? диаметр точен, проверял калибром. но даже удлинение на 15-20 процентов и отсутствие разгрузки при стоянке минут 40 и более... Компрессор слаб? но ведь с 12-м работа в норме. больше похоже, что бирку не на тот шкаф наклеили. а за извращения сильно не ругайте - я ведь не "после того", а "до того как" обратился на сайт завода. потом, когда понял, что "там вывеска, а театр съехал", стал искать инфу и наткнулся на этот раздел. но как можно убедиться, С ТОЙ ДАТЫ И ПОНЫНЕ технологи так и не вспомнили, чего там раньше стояло. был бы доступ со всех сторон - и мыл бы и дул, но не Вам рассказывать о прелестях сна между шкафом и прилавком. до сих пор в ушах дырки от ихних шпилек. и так ведь "бился" с 4 января по июнь. и про КТ ведь писал, что на второй раз (24.02) заменил, и через месяц она такая же забитая была, поэтому и дал ацетон на третий раз (26.03) - и ежу понятно, что фильтр эмульсию не держит. НО... сначала дал в КТ, "покрутил" и тут же отвакуумировал перед заправкой. так что немного его там даже сразу было, но свое дело сделал. в мае и июне бился исключительно с проблемой тяжелого запуска - потеплело однако. а КТ уже чистая была. писал... если воду (даже не влагу) вакуумом вытягивают, какие проблемы будут с удалением летучего ацетона, например, из испарителя, т.е. до того, как он попадет в масло?
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
05.10.2006, 17:31 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
сегодня же начну рыть по ним инфу, чтобы узнать, чем нас пугают. искал раньше, но кроме прайсов не встречал почти ничего, честно. может подкинете? а азот как применить, если подход к шкафу слегка сбоку, а кондер под шкафом? яж не на площадке дискотеки работал, а в действующей точке, где все вплотную.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
05.10.2006, 17:43 | #15 |
Гость
Сообщений: n/a
|
У КТ вы проверили диаметр.
Какой внешний или внутренний ? Если внутренний- то как ? А если внешний - то зачем ? Ведь у одного внешнего диаметра, могут быть несколько внутренних. Или я что-то не понимаю |
|
05.10.2006, 20:19 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Не могу прикрепить файл .pdf Всего 12,7 Кб а пишет "ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов." Вот ссылка |
|
|
05.10.2006, 20:35 | #17 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
06.10.2006, 09:56 | #18 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А то я все с ТРВ и с ТРВ. Про капиллярку совсем забывать стал |
|
|
06.10.2006, 23:37 | #19 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
еще раз спасибо.
калибры ДЛЯ ВНУТРЕННИХ размеров были у продавца. весьма полезная в таких загадочных случаях штука. пошел я по ссылкам пожалуй... :P всем удачи.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
06.10.2006, 23:54 | #20 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
качнул, не без труда, но спасибо.
если получится, здесь прикреплю свои данные от Херметик. к сожалению, про источник не помню, спасибо ему...
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|