Старый 23.02.2011, 17:47 #321 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Сообщение от Ван Посмотреть сообщение
... должно быть настроенное на максимальную производительность компрессора при тем.конденсации 55-65 град.
Для какого хладагента? Как узнали? Взяли "золотую середину"? Например при Тконд=25-30град.С наивысшая производительность для КМ,но наименьшая для КТ(маленькая разница давлений!)- как подсчитать результат?
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 17:55 #322 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
Сообщение от ded t Посмотреть сообщение


Поставьте KVL
.... либо ТРВ с заправкой МОР
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 18:04 #323 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Сообщение от Ван Посмотреть сообщение
Любой компрессор потянет любой хладон
вот в каких колличествах.и при каких режимах это вопрос? И что выдаст? Имею ввиду тепла.
Как это любой хладон? К примеру R-13,там Рвсас=20 бар (Твсас=0град.С)"! "Бирюсовский" компрессор точно "крякнет"! Режимы нам известны,от них и отталкиваемся!
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 18:29 #324 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
.... либо ТРВ с заправкой МОР
ИМХО, важнее регулировать Р конд, чем Р исп. Или я не прав?
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:09 #325 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
ИМХО, важнее регулировать Р конд, чем Р исп. Или я не прав?
Важнее? В каком смысле : легче или в другом? Давление конденсации напрямую зависит от температуры воды в бочке! Не представляю каким способом регулировать Тводы - ну не доливать же всё время холодную воду,чтобы гор.вода уходила в канализацию! А давление всаса можно регулировать работой вентилятора на воздухоохладителе! Опять же повторюсь : все эти "регулировочные замуты" от R-12! То ампераж растёт,то Тнагн,то Рнагн.,то иней на испарителе начинает оседать,то ещё что-то... ИМХО
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:17 #326 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 169
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: ЮЗАО Москва
Репутация: 47
Отправить сообщение для Холодок с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Важнее? В каком смысле : легче или в другом? Давление конденсации напрямую зависит от температуры воды в бочке! Не представляю каким способом регулировать Тводы - ну не доливать же всё время холодную воду,чтобы гор.вода уходила в канализацию! А давление всаса можно регулировать работой вентилятора на воздухоохладителе! Опять же повторюсь : все эти "регулировочные замуты" от R-12! То ампераж растёт,то Тнагн,то Рнагн.,то иней на испарителе начинает оседать,то ещё что-то... ИМХО
Ну именно так и есть, но максимальный ток когда давление конденсации было 15 бар и ток 3.40 ампер.
Тогда даже по звуку слышно было нагруженную поршневую.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:08 #327 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
.... либо ТРВ с заправкой МОР
Можно и так.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:23 #328 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
Извени ,жаль ошибся явно не 0,5
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:26 #329 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Как это любой хладон? К примеру R-13,там Рвсас=20 бар (Твсас=0град.С)"! "Бирюсовский" компрессор точно "крякнет"! Режимы нам известны,от них и отталкиваемся!
А это сколько заправить.(Яже говоил грамм водки ребёнку не повредит. Анекдот)
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:28 #330 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Важнее? В каком смысле : легче или в другом? Давление конденсации напрямую зависит от температуры воды в бочке! Не представляю каким способом регулировать Тводы - ну не доливать же всё время холодную воду,чтобы гор.вода уходила в канализацию! А давление всаса можно регулировать работой вентилятора на воздухоохладителе! Опять же повторюсь : все эти "регулировочные замуты" от R-12! То ампераж растёт,то Тнагн,то Рнагн.,то иней на испарителе начинает оседать,то ещё что-то... ИМХО
Конденсацию регулировать трудно .Вода должна нагреваться.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:31 #331 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Важнее? В каком смысле : легче или в другом? Давление конденсации напрямую зависит от температуры воды в бочке! Не представляю каким способом регулировать Тводы - ну не доливать же всё время холодную воду,чтобы гор.вода уходила в канализацию! А давление всаса можно регулировать работой вентилятора на воздухоохладителе! Опять же повторюсь : все эти "регулировочные замуты" от R-12! То ампераж растёт,то Тнагн,то Рнагн.,то иней на испарителе начинает оседать,то ещё что-то... ИМХО
А и не надо и допускать иней на испарителе ,он там ненужен.Мы качаем газ а не жидкость.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:32 #332 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
ИМХО, важнее регулировать Р конд, чем Р исп. Или я не прав?
А я и не предлагал регулировать давление испарения, а держать на определенном уровне давление в картере во избежание перегрузки компрессора. А регулятор давления испарения по другому и называется (KVP), да и устанавливается чут-чут не там. .
Но я так понимаю ТС не хочет наворачивать свой примус хитрыми девайсами, а желает издевацца над агрегатом в чистом виде и желательно чужими руками.
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:39 #333 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Ещё раз повторяюсь.Приток в компрессор должен быть равен расходу при максимальной нагрузке на компрессор.Это самое экономичное решение.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 23:02 #334 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Ван Посмотреть сообщение
Ещё раз повторяюсь.Приток в компрессор должен быть равен расходу при максимальной нагрузке на компрессор.Это самое экономичное решение.
По регулировке на всасе я всех почти убедил .Осталось убедить по производительности нагнетания.Думаю это не понадобится.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 10:28 #335 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Сообщение от Ван Посмотреть сообщение
А и не надо и допускать иней на испарителе ,он там ненужен.Мы качаем газ а не жидкость.
Если мы рассматриваем R-12 и "Бирюсовский" компрессор,то иней на испарителе будет всегда! Как тогда не допускать иней на испарителе? Мне цифры показать или Ван,сами в цифрах приведёте свои доводы?
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 12:08 #336 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Если мы рассматриваем R-12 и "Бирюсовский" компрессор,то иней на испарителе будет всегда! Как тогда не допускать иней на испарителе? Мне цифры показать или Ван,сами в цифрах приведёте свои доводы?
Бросьте его тоже в воду ,закопайте в землю,в конце концов спользуйте конденсатор от кондиционера и обдувайте.На некоторых кондиционерах при использовании в режиме нагрева, чтоб не обмерзал конденсатор, периодически автоматика производит оттайку.Чем больше обмерзает испаритель тем меньше поступает газа на всас и меньше на конденсатор нагрев практически прекращается.А причем здесь цифры?
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:28 #337 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 169
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: ЮЗАО Москва
Репутация: 47
Отправить сообщение для Холодок с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Почему другой конденсатор? Чем он Вас не устраивает! И этот подойдёт! Он малогабаритный в отличии Бирюсовского(как его свернуть и затолкать в бочку-вот проблема!).
Я имею ввиду кожухотрубный конденсатор для того что бы через него воду гонять в термос..
Нарыл дома циркуляционный насос от волги на 12 вольт. В конструкцию добавится еще и блок питания от компа. Пока вышла экономия где то в 2.5 раза. Это уже не плохо для кустарной конструкции с от фонаря подобранной капиллярки. В этот раз капиллярка 0.9 см вместо 0.5.
Но на этом эксперимент и закончится. Надо приступать к другим мощностям и к рассчитанным точно установкам.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 17:01 #338 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
А я и не предлагал регулировать давление испарения, а держать на определенном уровне давление в картере во избежание перегрузки компрессора. А регулятор давления испарения по другому и называется (KVP), да и устанавливается чут-чут не там. .
Но я так понимаю ТС не хочет наворачивать свой примус хитрыми девайсами, а желает издевацца над агрегатом в чистом виде и желательно чужими руками.
Давление в картере не стабилизировать, а регулировать надо. При нагреве воды будет расти разница давлений. Если систему настроить на максимальную разницу давлений всаса и нагнетания, чтобы не опрокинуть компрессор, то потеряем производительность на минимальной разнице (когда вода холодная). А у примуса этой производительности и так кот наплакал.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 17:02 #339 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 169
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: ЮЗАО Москва
Репутация: 47
Отправить сообщение для Холодок с помощью ICQ
Теперь ищу нахаляву убитый кондиционер не менее 3.5 - 5 квт. Нанем попробуем.
Конденсатор сам изготовлю, конечно надо из нержавейки, нужно купить сварку по нержавейки.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 18:54 #340 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
Теперь ищу нахаляву убитый кондиционер не менее 3.5 - 5 квт. Нанем попробуем.
Конденсатор сам изготовлю, конечно надо из нержавейки, нужно купить сварку по нержавейки.
Да Начните с любого кондиционера.В пошлом году их у вас померло немерено.Наружный блок ,я думаю ,наидется.Испаритель засовывем в ваш термос .Регулируем давление на всасе с помощю вкл -откл вентелятора.И горячая вода обеспечена.И отопление дачи весна - осень тоже.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.