02.02.2011, 17:18 | #1 Защитное реле РКТ | |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Цитата:
|
|
|
02.02.2011, 17:35 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Вы это о чем? Это были указаны токи срабатывания для защитных реле. Это не потребляемый компрессором ток.
|
|
03.02.2011, 10:19 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
В чём функция защитного реле ? ЗАЩИЩАТЬ компрессор от ненормальных режимов работы .Если для всех бытовых компрессоров ненормальными являются токи свыше 1,6 А то почему реле ,например ,РКТ -4 отключает компрессор при токе 3 А, а не 1.7 ? ! Это же в два раза больший допустимый ток !
А пришёл на вызов мастер (например я ) ,померял ток клещами ,если ток больше !.6 -компрессор подлежит замене .Повторюсь ,это не я придумал ,это здесь же на форуме и прочитал ... А судя по характеристикам реле токи свыше 1.6 А -нормальное явление ,раз реле компрессор не отключает . Это получается сначала компрессор выйдет на аварийный режим работы ,проработает на нём некоторое время пока совсем не приклинит основательно ,тогда только сработает реле ? В чём же тогда защитная функция ?... Или щелчёк реле только констатирует кончину компрессора ? ... |
|
03.02.2011, 12:23 | #4 | |||
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Максимальный ток срабатывания (при t=25 оС) РКТ-1 5 А; РКТ-2 6,3 А; РКТ-3 8,0 А; РКТ-4 11,5 A. Ток срабатывания (при t=80 oС): РКТ-1 1,5 А; РКТ-2 1,8 А; РКТ-3 2,5 А; РКТ-4 3,0 А. Цитата:
Цитата:
Вроде не первый год пытаетесь ремонтировать, но всё как в первый раз... |
|||
|
03.02.2011, 14:04 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Просто иногда не понимаю ...
В моём понимании реле должно выключить компрессор при превышении тока более 1.6А... Да возьмём клещи ,подцепим их к одному проводу на реле ,включим холодильник ,стрелка как на единице сразу остановилась так и будет до конца работы ! куда ей ещё падать ...постепенно ... до нуля что-ли ...Как-то надо мне обмазговать ,подумать ... Пойдём простым логическим ходом .Вместе пойдём ... Если температура биметалла 25 градусов как она тогда выгнется и разомкнёт контакты ?! Это ж комнатной температуры биметалл !.. я понимаю до 80 градусов разогрелась и прогнулась ... как температура биметалла может быть отличной от комнатной температуры ... Или вот ещё не понимаю : чтоб реле сработало при 1.5 А в биметалической пластине температура должна постоянно поддерживатся 80 ( ! ) градусов ? ... С теорией у меня плохо , если чесно ....Но стараюсь ,учусь ...Только не спешит электротехника открывать свои секреты для меня ... Извините , наверное утомил вас своими рассуждениями ... Спасибо за ответы !!! |
|
03.02.2011, 15:16 | #6 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
03.02.2011, 15:22 | #7 |
Мастер
|
Вот продолжение
|
|
03.02.2011, 15:29 | #8 |
Мастер
|
Изучайте ......
|
|
06.02.2011, 23:11 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Для того реле и идут либо с крышкой, либо в коробке на компрессоре.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
06.02.2011, 23:21 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Проверка несложна: ЛАТР на малое напряжение, меряем ток. потом наращиваем напряжение и следим за током. Когда ток достигнет номинального (1,4 а), то интервалы проверки проводить с дискретностью +0,05...0,1А и в течение 30 мин на один замер. Когда добьешься срабатывания в этот период (30 мин). Дай реле остыть, и продолжай опыты. Суток трое потеряешь, но поймешь намного больше, чем по книжкам. Кстати если реле будет с крышкой, то сработает быстрее, чем с открытой спиралью. Объяснение простое: даже номинальный ток (например 1,4 А, вызовет срабатывание биметалла, но минут через 40, как правило в агрегате в режиме устоявшийся потребляемый ток не превышает 1,12...1,27 А. Для реле РТК-Х (1,3А) в режиме ток чаще 1,06 А, и встречал до 1,27.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
07.02.2011, 08:57 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
спасибо за ответы ,будем эксперементировать ...
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Красноярские защитные реле РКТ. | Ледник | Форум для мастеров холодильной техники | 3 | 18.11.2010 16:33 |
Компрессор Атлант СК-100 и реле РКТ-2? | Timonsky | АТЛАНТ (МИНСК) | 4 | 02.06.2010 22:46 |
поломка реле в Донбассе316 | ALEX_1 | NORD Group (НОРД) | 1 | 27.06.2009 15:14 |
какое реле лучше ПЗР-00-4.8 или Р3 | ALEX_1 | Холодильники и Морозильники | 2 | 26.06.2009 21:53 |
Пусковое реле для какого-то Минска | KemBa | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 20.09.2007 14:52 |