28.02.2011, 14:55 | #1 Убрать влагу с ФАК 1,5!!! |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Как ПРОЩЕ и ЭФЕКТИВНЕЕ убрать влагу??? Добавить метил, меняя силикогель. Добавляя метил влагу не убереш понимаю но нет других способов боротся с этой темой. Вакуумника нет что посоветуете!!! Спасибо
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 15:03 | #2 |
Мастер
|
забудь про метил. купи цеолита. фильтр то есть разборный?
|
|
28.02.2011, 15:06 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Да фильтр разборный. Обясните почему забыть метил и что такое цеолит. как им пользоватся???
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 15:31 | #4 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
Самый дешёвый способ:Берём старые бытовые фильтра режим,высыпаем цеолит ,сушим при температуре 400-450град. просеиваем и засыпаем в разборный фильтр .Ставим, приоткрываем ТРВ ( можно отсоеденить балончик ТРВ от испарителя) и гоняем до удаления влаги .Затем меняем на новый и регулируем ТРВ.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания. |
|
28.02.2011, 15:35 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
силикогеля немеренно
не понимаю разницу цеолита и силикогеля
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 15:54 | #6 |
Мастер
|
у тебя есть интернет. обьяснять прописные истины нафиг не надо никому думаю. селикагель быстрее рассыпается и меньше берёт влаги. можно и силикагель. но сушить его всё равно надо. (если конечно он не в герметичной таре.) в идеале сушат под вакуумом, но пойдёт и духовка с протьвинем. кстати если напишешь точнее где находишься может кто нибудь из украинцев чем поможет. их тут полфорума))
|
|
28.02.2011, 15:59 | #7 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цеолит впитывает больше влаги. И "жарить" его проще, трудно перегреть.
Но,коль силикагеля немеряно, пользуйтесь им. В таких случаях удобно иметь отдельный разборный фильтр увеличенного объема. |
|
28.02.2011, 16:04 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
нахожусь в Житомире. Дело в том что мне нужно за минимум затрат зделать максимум результата. Компресор зделал но есть 6 кг R12 с влагой. и силикогеля 50 кг. Вопрос как с того что есть добится результата???
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 16:11 | #9 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Для начала,просушите сам селикогель,например в духовке,перемешивая чтобы не подгорел.Потом раздобудьте разборной фланцевый фильтр и сушите,пока терпячки хватит,или пока не высушите,т.к дело это кропотливое и нудноватое,но с влагой в системе работать агрегат не будет.
|
|
28.02.2011, 16:14 | #10 |
Мастер
|
если масло старое-слейте нафиг.
|
|
28.02.2011, 16:27 | #11 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
Силикагель медленно впитывает влагу и насыщается быстрей при этом на нем появляются трещины и он рассыпается,он больше подходит для постоянного фильтра.Цеолит много разовый, если так можно сказать,впитывает очень много влаги(если память не изменяет почти 1:1)Недостаток- разлагается на пыль.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания. |
|
28.02.2011, 16:50 | #12 |
Мастер
|
а метил вобще разрушает молекулярную решётку. ТС-чей совет то такой был?))
|
|
28.02.2011, 17:25 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
ну люди что при союзе работали советовали
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 17:27 | #14 |
Мастер
|
|
|
28.02.2011, 17:51 | #15 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Тогда все лили. Я помню в ресторане на ШХ1.12 прихваты пошли, ну мы бармену насчет спирта сказали. А он подумал. что мы вмазать хотим и водки принес. Ну я АСТху и угостил))
|
|
28.02.2011, 18:56 | #16 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Обычно боятся применять спирт из-за опасения что он разрушит лаковую изоляцию статора , встроенного
в компрессор(ВС,ВСр).ФАКу это не грозит ни с какого бока,так что раньше,когда их обслуживали,успешно применяли "красную шапочку",метанол жалели.Опять таки доза дозе рознь, главное применять без фанатизма. |
|
28.02.2011, 18:58 | #17 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Можно набухать спирта так,что подымет всю грязь,или даже побьет клапана,т.е.,во всем нужна мера.
|
|
28.02.2011, 19:06 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
То сколько лить то???
__________________
Теория и практика иногда соприкасаются. И когда это происходит теория всегда уступает!!! Не помню кто ляпнул!!! |
|
28.02.2011, 19:42 | #19 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
Если 2 кубика не помогло то и лить дальше бесполезно.Хотя однажды переводили молокоохладитель с ИФа на герметик то выдули с испарителя больше 100 грамм метиловой водки ,и говорили работал.Может и работал ,ведь там он работал в режиме кондиционера не ниже температуры кипения+5.
К стати ,при наличии спирта в системе при сжатии происходит детонация она и ломает клапана.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания. |
|
28.02.2011, 20:44 | #20 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Рекомендации производителя 1962 года. Как предотвратить замерзание ТРВ.