Выносной холод
Опции темы
Старый 09.06.2011, 07:30 #1 По умолчанию Выносной холод
Пользователь
 
Сообщений: 44
Регистрация: 09.08.2010
Адрес: пятигорск
Репутация: 64
Здравствуйте! у меня пару вопросов на обсуждение-при остановке (битцер 2СС4.2Y-4GS) гремит (это на одной машине)что это может быть?На другой(4FS-3.2Y-40S.это банетта 4-х секционная)(утечка еще не нашел)заправляю по смотровому стеклу в рессивере нет окошек.давление в норме(1.5/2.5-14/20)не набирает температуру-9-14 могли ли умереть ТРВ из-западения давления(несколько раз)просьба не дискредитировать.нужны дельныесоветы! (газ-404)
Sasha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 11:10 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от Sasha26 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! у меня пару вопросов на обсуждение-при остановке (битцер 2СС4.2Y-4GS) гремит (это на одной машине)что это может быть?
Если гремит то нужно найти причину и устранить её, либо пригласить мастера.


Цитата:
На другой(4FS-3.2Y-40S.это банетта 4-х секционная)(утечка еще не нашел)заправляю по смотровому стеклу в рессивере нет окошек.давление в норме(1.5/2.5-14/20)не набирает температуру-9-14 могли ли умереть ТРВ из-западения давления(несколько раз)
Нет, если в системе есть утечка срочно вызывайте мастера пусть устранит, фреон то уходит и вы вгоняете в расходы хозяина бонета.


Цитата:
просьба не дискредитировать.нужны дельныесоветы! (газ-404)
Для получения дельных советов нужны дельные вопросы.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:17 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
Sasha26, Вы холодильщик или хозяин оборудования.
Цитата:
-при остановке (битцер 2СС4.2Y-4GS) гремит
Гремит при скачивании , перед самым отключением ? Лучше что бы кто то с опытом послушал.
Цитата:
(утечка еще не нашел)заправляю по смотровому стеклу в рессивере нет окошек.давление в норме(1.5/2.5-14/20)не набирает температуру-9-14 могли ли умереть ТРВ из-западения давления
ТРВ из-за падения давления не умирает. На сколько большая утечка ?

Искандер прав вам в любом случае надо пригласить мастера , или для ремонта или для приобретения опыта.
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 23:25 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от Sasha26 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! у меня пару вопросов на обсуждение-при остановке (битцер 2СС4.2Y-4GS) гремит (это на одной машине)что это может быть?На другой(4FS-3.2Y-40S.это банетта 4-х секционная)(утечка еще не нашел)заправляю по смотровому стеклу в рессивере нет окошек.давление в норме(1.5/2.5-14/20)не набирает температуру-9-14 могли ли умереть ТРВ из-западения давления(несколько раз)просьба не дискредитировать.нужны дельныесоветы! (газ-404)
дельные советы:
1. в компрессор не лезьте, зовите специалиста.
2. рабочее давление 2.5-20 высовато для этого режима, проверьте чистоту конденсатора, если не поможет см. пункт 1.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 17:55 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Sasha26 Посмотреть сообщение
....давление в норме(1.5/2.5-14/20)... (газ-404)
Каккая же это норма? Для морозильных витрин давление кипения на 404-ом должно быть в районе 0,5-1 бар (в зависимости от конструкции, производителя)....
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 18:22 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
нехило бы узнать раньше то это оборудование набирало ли уставку? просто видел случай когда зимой ещё более менее работал объект, а летом мощности централи не хватало. косяки в расчётах были.))
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 18:45 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Каккая же это норма? Для морозильных витрин давление кипения на 404-ом должно быть в районе 0,5-1 бар (в зависимости от конструкции, производителя)....
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
нехило бы узнать раньше то это оборудование набирало ли уставку? просто видел случай когда зимой ещё более менее работал объект, а летом мощности централи не хватало. косяки в расчётах были.))
Уважаемые мастера, прочтите все сообщения ТС и вам многое прояснится.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 23:37 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Уважаемые мастера, прочтите все сообщения ТС и вам многое прояснится.
Особенно нравится это: "...насколько опасен 647 растворитель для компрессора?"
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ariston MBA 4041C мороз работает холод нет icebreaker Форум для мастеров холодильной техники 0 19.05.2011 18:54
Внезапно перестал давать холод х-к НОРД дх-218-7 Роман Кадиев Холодильники и Морозильники 2 02.03.2011 21:57
samsung SR-30RMB не идет холод в холодильник хол Холодильники и Морозильники 0 26.11.2010 14:21
Холод. Whirlpool ARZ 535/H - что за неисправность? LN__ Холодильники и Морозильники 0 10.03.2009 17:11
как отрегулировать терморегулятор на старом холод бирюса? Yaricsson БИРЮСА 7 27.03.2007 17:57


Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования