01.06.2012, 14:42 | #1 эл. конденсаторы в сплит системах |
Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 07.11.2008
Репутация: 1
|
Появилась проблема со сплитами. Не запускаится компрессор. Проверил сопротивление на обмотках - нормально. Поставил Эл. емкость с убитого сплита (номинал емкости стерт), и компрессор пошел. Вопрос: какое соотношение емкости конденсатора и мощности компрессора? В интернете не получается найти информацию. Может кто-то сталкивался? Подскажите, пожалуйста.
|
|
02.06.2012, 00:07 | #2 | |
Мастер
|
Цитата:
если на 90Кубиков то 25 мкф достаточно 12 кубов 35-45 18 кубов 50мкф если стёрт наминал, есть же мултиметр, проффессиональный поддерживает mf-nf
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
|
02.06.2012, 22:24 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
Цитата:
C=I/2*pi*f*U Если не заморачиваться точностью(все равно выбирается ближайшая в ряду емкость), то: C[мкФ]=14.5*I[A] |
|
|
|
|
|