Старый 09.05.2014, 22:10 #1 По умолчанию Помогите настроить темп в Glacier ЭММА
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 09.05.2014
Адрес: msk
Репутация: 1
Всем привет!

Есть кондитерская витрина Glacier ЭММА, сейчас максимально могу поставить температуру +7 градусов. Нужно хотя-бы +10 (а желательно +11-12). В документации написано что диапазон у них +1 - +10. Но у меня на дисплее максимум ставится +7.
Допускаю что кто-то так поставил ранее.
Вопрос - как можно установить нужную температуру? Видимо там есть какой-то режим, в который надо войти. Кто сталкивался с такими - подскажите пожалуйста.
emmagl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 22:30 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от emmagl Посмотреть сообщение
Всем привет!

Есть кондитерская витрина Glacier ЭММА, сейчас максимально могу поставить температуру +7 градусов. Нужно хотя-бы +10 (а желательно +11-12). В документации написано что диапазон у них +1 - +10. Но у меня на дисплее максимум ставится +7.
Допускаю что кто-то так поставил ранее.
Вопрос - как можно установить нужную температуру? Видимо там есть какой-то режим, в который надо войти. Кто сталкивался с такими - подскажите пожалуйста.
имя контролера в студию
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 10:51 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 512
Регистрация: 19.04.2005
Репутация: 1627
Цитата:
Сообщение от master-xoloda Посмотреть сообщение
имя контролера в студию
Контролера зовут Нюша.
arc_nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 15:03 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 09.05.2014
Адрес: msk
Репутация: 1
А где его можно посмотреть, название контроллера?

Постараюсь фото лицевой панели сделать сегодня.
emmagl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 16:02 #5 По умолчанию
R12
Мастер
 
Сообщений: 855
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
В данном случае дисплей=контрОллер. Кроме всего прочего существует инструкция пользователя, слышали о такой?
R12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 09:10 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от R12 Посмотреть сообщение
инструкция пользователя,
Может оказаться бесполезной, если с сервисе порог ограничен 7-ю градусами. А давать сервис-мануал клиенту - чревато.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 09:58 #7 По умолчанию
Bub
Мастер
 
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
Контроллер с порогом, установленным на заводе может и не получится перепрограммировать. На крайний случай можно поиграться датчиком, переместить его ближе к испарителю. Как вариант поменять контроллер на другой и выставить нужную температуру.
Bub вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение