замена ФАКа на закрытый компрессор
Опции темы
Старый 03.09.2015, 15:36 #1 По умолчанию замена ФАКа на закрытый компрессор
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: херсон
Репутация: 1
Хочу заменить старенький ФАК-1.5 на современный, закрытый компрессор(желательно с запасом мощности), не меняя остальное оборудование: ТРВ, испаритель, радиатор, ресивер и т.д. подскажите , пожалуйста, как выбрать модель, какие-то нюансы? Буду очень благодарен
бузук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 17:37 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
да ладно,не стоит благодарить,мож передумаете.тут тема есть-"подскажите по компрессору" и поиск по форуму.удачи!
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 09:24 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
ФАК 1500 ккал/ч при минус 15 .. это 1744 вт. масло минералка (обратите внимание) компрессоров на 12 фреоне нет ныне поэтому "телодвижения" всё равно будут и конкретные. то, что проглатывал ФАК какому нибудь Эмбрако и не снилось. Совет-ищите на барахолке ФАКовский компрессор.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 14:18 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
А чисто для расширения кругозора- какой ?? 6220,?? А на R 22 можно?
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 14:51 #5 По умолчанию
R12
Мастер
 
Сообщений: 855
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
Слегка расстрою. Неделю назад выкинул такой на помойку. Но посмотрите сюда aukro.ua/kompressor-holodilnoj-kamery-i5611171480.html
R12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 15:21 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от бузук Посмотреть сообщение
не меняя остальное оборудование: ТРВ, испаритель, радиатор, ресивер
Как уже сказали выше , R-12 уже не используется , лучше перевести на R-22 , соответственно, останется только испаритель , потому как конденсатор для аналога маловат , а ресивер великоват , ибо был с запасом на утечку .
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 16:12 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
и... мыть и мыть.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 19:13 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 509
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Украина, Сумская обл.
Репутация: 911
Отправить сообщение для СергейГарячий с помощью Skype™
Спросил у отца, он на них собаку сьел Сказал гиблое это дело.
СергейГарячий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 22:41 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: херсон
Репутация: 1
Достали просто все эти прокладки , клапана ,сальники, хочу тихий надежный компресс , пусть за деньги но что бы не болела голова. Я не спец, но по неволе с холодильным аппаратом приходиться работать. Очень хочу современный агрегат , установил и занимаешся другими делами, специалисты,прошу, дайте внятный ответ, что , купить , вместо ФАКа.
бузук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 23:41 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от бузук Посмотреть сообщение
Достали просто все эти прокладки , клапана ,сальники, хочу тихий надежный компресс , пусть за деньги но что бы не болела голова. Я не спец, но по неволе с холодильным аппаратом приходиться работать. Очень хочу современный агрегат , установил и занимаешся другими делами, специалисты,прошу, дайте внятный ответ, что , купить , вместо ФАКа.
кто будет устанавливать? может полностью всю систему поменять? может в оконцовке быть дешевле.. это камера? если да то говорите ТЗ подберём моноблок. и забудете про проблемы.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 01:32 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: херсон
Репутация: 1
ЭТО ЭКСТРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ,ДОЛГО И НУДНО ОБЪЯСНЯТЬ - ФАК работает без автоматики на 12 фр. нужна ему замена, все поменять , думаю должно быть дороже. Очень хочется выкинуть двигатель и сам компрессор и на их место поставить что-то новое и красивое. менять буду сам. остается понять на что конкретно
бузук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 07:36 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
ну а какой минус то на испарителе нужен.тут все прекрасно знают,что такое ФАК и R12.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 09:09 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от бузук Посмотреть сообщение
ЭТО ЭКСТРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ,ДОЛГО И НУДНО ОБЪЯСНЯТЬ - ФАК работает без автоматики на 12 фр. нужна ему замена, все поменять , думаю должно быть дороже. Очень хочется выкинуть двигатель и сам компрессор и на их место поставить что-то новое и красивое. менять буду сам. остается понять на что конкретно
Наберитесь терпения и объясните. В противном случае внятный совет дать сложно.
А так Вам уже ответили - любой агрегат производительностью 1744 вт при -15 (а не только компрессор)... С промывкой испарителя и заменой дросельного устройства.
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 15:30 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: херсон
Репутация: 1
Экпракционная установка работает примерно так: через сырье протекает R12, растворяет всякие нужные нам вещества , затем поступает в испаритель , где нагревается(теплая вода) , испаряется оставляя экстракт. Свеху есть емкость с испарителем обсуждаемого нами ФАКа температура на нем ,естественно ниже температуры конденсации , рабочий фреон переходит в жидкую фазу, снова попадает в экстрактор, круг замыкается.
Извините за путанное объяснение. Суть в том что на испарителе ФАКа конденсируется растворитель. температура должна быть ниже температуры конденсации R12.
бузук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 20:58 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от бузук Посмотреть сообщение
Экпракционная установка работает примерно так: через сырье протекает R12, растворяет всякие нужные нам вещества , затем поступает в испаритель , где нагревается(теплая вода) , испаряется оставляя экстракт. Свеху есть емкость с испарителем обсуждаемого нами ФАКа температура на нем ,естественно ниже температуры конденсации , рабочий фреон переходит в жидкую фазу, снова попадает в экстрактор, круг замыкается.
Извините за путанное объяснение. Суть в том что на испарителе ФАКа конденсируется растворитель. температура должна быть ниже температуры конденсации R12.
я думаю вам это приснилось..))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 07:17 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: херсон
Репутация: 1
я понял уже.
бузук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 11:14 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
Цитата:
Сообщение от бузук Посмотреть сообщение
я понял уже.
расстворитель кажись с 12 не свяжится(расстворится),хотя это можно проверить.ну еже даже свяжится,то разделить их без ценрифуги и низкой t'C очинь проблемотично. не то куришь,студент.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:17 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 6
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Владкавказ
Репутация: 1
Выкини его и вместо него поставь кондиционер БК 1500 а лучше если найдеш то БК 2500 Внутри камеры поставь воздушный термостат и вообще забудеш что такое ремонт я уже так ставлю лет 10 примерно.Работает как домашний холодильник вообще без проблемм
serwis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 12:34 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от serwis Посмотреть сообщение
Выкини его и вместо него поставь кондиционер БК 1500 а лучше если найдеш то БК 2500 Внутри камеры поставь воздушный термостат и вообще забудеш что такое ремонт я уже так ставлю лет 10 примерно.Работает как домашний холодильник вообще без проблемм
А речь совсем не холодильную камеру... Неудачно с умничал)))
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 16:13 #20 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,163
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от serwis Посмотреть сообщение
Выкини его и вместо него поставь кондиционер БК 1500 а лучше если найдеш то БК 2500 Внутри камеры поставь воздушный термостат и вообще забудеш что такое ремонт я уже так ставлю лет 10 примерно.Работает как домашний холодильник вообще без проблемм
это дядя "азеркамера" у нас называется))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компрессор на indesit CA 140G.0016 owl Форум для мастеров холодильной техники 2 02.11.2014 23:10
Замена блока управления на термостаты sashulia Форум для мастеров холодильной техники 13 25.10.2014 00:04
Компрессор на среднетемпературную витрину Cold meteorit Форум для мастеров холодильной техники 7 14.11.2013 21:44
история одного засора на Beko cher_maks Форум для мастеров холодильной техники 6 04.05.2010 19:54
Компрессор на Mercedes S300 1998 г. в. nick_lviv Форум для мастеров холодильной техники 3 07.01.2010 15:35