16.12.2016, 15:37 | #1 Ариада R 1520L морозильный шкаф |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 16.12.2016
Адрес: Ставрополь
Репутация: 1
|
Вчера на морозе менял компрессор. На шильдике завода изготовителя не указана доза заправки фреона R404. Подскажите пожалуйста! Сколько грамм необходимо заправлять?
|
|
28.12.2016, 17:26 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Заправляйте хладагент по протягу, по норме обмерзание всасывающей трубки 10-15 см от испарителя. В любом случае видимая всасывающая трубка у компрессора должна быть сухой.
|
|
28.12.2016, 21:26 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
|
580гр.
|
|
29.12.2016, 10:47 | #4 |
Пользователь
|
компрессор SC12CL, капилляр 1.24*3200, 590гр, R404.
|
|
|
|
|