Замена компрессора R22 на компрессор R134 Позис
Опции темы
Старый 22.09.2017, 19:31 #21 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 27
Регистрация: 12.03.2017
Адрес: Сыктывкар
Репутация: 1
Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы.
drvtoken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 19:53 #22 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 339
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Москва, ЮАО (926) 272-68-60
Репутация: 726
А мы тут на соседнем форуме гадаем, кто это 22-м вместо 12-го заправляет? Зака по этому поводу пытаем...
холоддающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 19:59 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
В Сыктывкаре!
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:01 #24 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Эх, Борисыч отдыхает!
Пока пенсионер празднует, может выскажитесь про R22 в ПоЗИСе
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:04 #25 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы.
еще есть R 406а ..А как у вас вообще мотор на R22 запускался?? Там же такое давление..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:12 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Пока пенсионер празднует, может выскажитесь про R22 в ПоЗИСе
Скажу, что вы правы по поводу 22. И по поводу смеси в Позисе также правы. Только про линейку был вопрос.
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:14 #27 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 357
Регистрация: 22.08.2017
Адрес: Львов
Репутация: 146
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
еще есть R 406а .
Фигня полнейшая . Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо
shalne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:49 #28 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 27
Регистрация: 12.03.2017
Адрес: Сыктывкар
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
еще есть R 406а ..А как у вас вообще мотор на R22 запускался?? Там же такое давление..
Вот я сижу сейчас и думаю, а каким все таки фреоном я заправил пару лет назад те позисы. Может все таки 12 , а не 22 ? Весь сыр-бор тогда начался после введения цифровых регистаторов температуры в холодильники для хранения определенного типа лекарств. Регистраторы закинули в холодосы, и на паре именно смесевых позисов в записях постоянно были тревоги и несоответствия с положенной температурой. Мы тогда забрали их в мастерскую, более опытный коллега сказал, что их надо просто перезаправить, он же сказал каким газом. Не знаю, почему у меня в голове осталась цифра 22? может из-за названия смеси 22/44 ? Но после той заправки все стало работать идеально, за прошедшее время ни одной зафиксированной тревоги. К сожалению, уточнить подробности той перезаправки не получится, коллега умер в начале этого года. А вот теперь с северных районов привезли смесевые позисы с дохлыми компрессорами, и у меня почему-то всплыла в голове цифра 22. Себе голову заморочил, и форумчанам. В любом случае, спасибо за помощь и критику. Главное, что основной моаент для меня прояснился
drvtoken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 21:50 #29 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Скажу, что вы правы по поводу 22. И по поводу смеси в Позисе также правы. Только про линейку был вопрос.
только про линейку было второе предложение. И если стоит точка.значит предложение закончено .Понимаете закончено.. 2 предложения - 2 мысли..Совсем не связанные мысли.Роман, только мне кажется, что 99% на вопрос вы отвечаете вопросом?? Меня терзают смутные сомнения..Не надо искать черную кошку в темной комнате -особенно если ее там нет.
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 21:51 #30 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от shalne Посмотреть сообщение
Фигня полнейшая . Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо
у нас такого нет.
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 21:53 #31 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
Вот я сижу сейчас и думаю, а каким все таки фреоном я заправил пару лет назад те позисы. Может все таки 12 , а не 22 ? Весь сыр-бор тогда начался после введения цифровых регистаторов температуры в холодильники для хранения определенного типа лекарств. Регистраторы закинули в холодосы, и на паре именно смесевых позисов в записях постоянно были тревоги и несоответствия с положенной температурой. Мы тогда забрали их в мастерскую, более опытный коллега сказал, что их надо просто перезаправить, он же сказал каким газом. Не знаю, почему у меня в голове осталась цифра 22? может из-за названия смеси 22/44 ? Но после той заправки все стало работать идеально, за прошедшее время ни одной зафиксированной тревоги. К сожалению, уточнить подробности той перезаправки не получится, коллега умер в начале этого года. А вот теперь с северных районов привезли смесевые позисы с дохлыми компрессорами, и у меня почему-то всплыла в голове цифра 22. Себе голову заморочил, и форумчанам. В любом случае, спасибо за помощь и критику. Главное, что основной моаент для меня прояснился
пару лет назад 12 фреон найти было сложно...качественный ..не бодяжный..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 23:09 #32 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 27
Регистрация: 12.03.2017
Адрес: Сыктывкар
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
пару лет назад 12 фреон найти было сложно...качественный ..не бодяжный..
У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.
drvtoken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 00:19 #33 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.
/////продаете?
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 01:49 #34 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 58
Регистрация: 17.09.2014
Адрес: Нижегородская обл.
Репутация: 648
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на смеси газов 22/40 , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?
Цитата:
Сообщение от shalne Посмотреть сообщение
Загвостка может быть в длине капилляра ,то есть возможно придётся добавлять .
Ну вы блин, даёте... Один не может запомнить, что написано на шильдиках его многочисленных шкафов, другой в глаза не видел эти же шкафы, но лезет с очень дельными советами... Ужос...
varn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 02:59 #35 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 357
Регистрация: 22.08.2017
Адрес: Львов
Репутация: 146
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.
Разве его с баллонов не слили ?! Такое увидеть можно сознание потерять .
shalne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 07:27 #36 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от shalne Посмотреть сообщение
... Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо
Смеси могут быть и не фреоновые
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 09:12 #37 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 357
Регистрация: 22.08.2017
Адрес: Львов
Репутация: 146
Цитата:
Сообщение от refer Посмотреть сообщение
Смеси могут быть и не фреоновые
Да но речь идёт о фреонах . Понятно что сейчас это дорого и невыгодно . Уже многие перешли на углеводородные смеси. (R600A/R290/R1270)
shalne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 11:41 #38 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 27
Регистрация: 12.03.2017
Адрес: Сыктывкар
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от shalne Посмотреть сообщение
Разве его с баллонов не слили ?! Такое увидеть можно сознание потерять .
Один такой баллон постоянно стоит в цеху, с него по мере надобности фреон перекачивается для удобства в более меньший баллон.
drvtoken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 12:09 #39 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от drvtoken Посмотреть сообщение
Один такой баллон постоянно стоит в цеху, с него по мере надобности фреон перекачивается для удобства в более меньший баллон.
а сколько полосок на вашем баллоне,,,ПОмнится в стародревние времена количеством полосок маркировали-отличали 22 и 12 фреоны..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 12:12 #40 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от shalne Посмотреть сообщение
Да но речь идёт о фреонах . Понятно что сейчас это дорого и невыгодно . Уже многие перешли на углеводородные смеси. (R600A/R290/R1270)
А что за добавка 1270 , что она дает , какова в %% отношениии. А то что то рефбодяга 2 к 1 не очень устраивает..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена компрессора ZEM R600 на соответствующий R12 илм R134 vladice Форум для мастеров холодильной техники 13 22.09.2017 21:59
Stinol на базе компрессора Бирюса PavedL Форум для мастеров холодильной техники 30 15.03.2016 23:08
замена ФАКа на закрытый компрессор бузук Форум для мастеров холодильной техники 21 17.09.2015 17:34
Не отключается компрессор (почти) на Liebherr SICBN 3056, 2011 г.в. lynxo Форум для мастеров холодильной техники 24 14.07.2014 19:24