Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Работа без газа
Опции темы
Старый 25.08.2008, 17:10 #1 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 1
Регистрация: 24.08.2008
Репутация: 1
здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста,есть мнение что компрессора иногда выходят из строя из-за долгой работы без газа(утечка газа ,долго работает "вхолостую")Верно ли это?Если да ,то что именно происходит с компрессором,какие нехорошие процессы?
Заранее благодарен за ответы!
fuodorov v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 18:32 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Если утечка на высокой стороне- компрессор будет работать под приличным "вакуумом", а в соответствии с законами физики, чем меньше давление газа, тем больше вероятность электрического пробоя внутри компрессора (ну совсем если по простому, если подробнее ищите в инете "закон Пашена"- чем меньше давление газа, тем меньше пробивное напряжение при том же разрядном промежутке ).
Если утечка на низкой стороне- будет идти подсос воздуха в агрегат, как следствие повышенное давление на всасывании, повышенная мощность (ток), повышенные температуры, ну и если совсем далеко срабатывание защитного реле, край- клин пары поршень-цилиндр.....
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 19:45 #3 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Если утечка на высокой стороне- компрессор будет работать под приличным "вакуумом", а в соответствии с законами физики, чем меньше давление газа, тем больше вероятность электрического пробоя внутри компрессора
Коронарный разряд


Было в данфоссе несколько компрессоров с внешним прозрачным пластиком вместо металла, для показа работы компрессора. Естественно компрессор работал на воздухе. За все годы так и не вышел из строя.

Но естественно работал, как правило, до 30 секунд пока не срабатывала тепловая защита.
  Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 19:59 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от holod Посмотреть сообщение

Но естественно работал, как правило, до 30 секунд пока не срабатывала тепловая защита.
Не понял от чего срабатывала тепловая защита?
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 02:20 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 100
Регистрация: 27.10.2007
Адрес: Израиль
Репутация: 8
Цитата:
Сообщение от fuodorov v Посмотреть сообщение
здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста,есть мнение что компрессора иногда выходят из строя из-за долгой работы без газа(утечка газа ,долго работает "вхолостую")Верно ли это?Если да ,то что именно происходит с компрессором,какие нехорошие процессы?
Ещё один процесс- это попадание влаги, что губит масло КМ а также вызывает коррозию. Поэтому многие не берутся перепаивать испаритель если агрегат долго с дырой работал.
__________________
О опыт! Сын ошибок трудных...
panas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 08:16 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от panas Посмотреть сообщение
Ещё один процесс- это попадание влаги, что губит масло КМ а также вызывает коррозию. Поэтому многие не берутся перепаивать испаритель если агрегат долго с дырой работал.





Да а ещё при утечки !!! при перегреве компрессора начинает перегреваться масло превращаясь в пары и загоняется в испаритель в следствии клин компрессора ни раз так было
что и происходит с Атлантами ОЧЕНЬ ЧАСТО
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 17:14 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 131
Регистрация: 29.04.2007
Репутация: 1
Коллеги!Благодарю за ответы,всё подробно обьяснили!
fuodorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 21:16 #8 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от fuodorov v Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, есть мнение что компрессора иногда выходят из строя из-за долгой работы без газа (утечка газа, долго работает "вхолостую"). Верно ли это?
В любом случае после 4-х суток непрерывной работы Атлант умирает, импортные встречал до недели держат.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 15:47 #9 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Цитата:
Сообщение от Zenzel Посмотреть сообщение
Не понял от чего срабатывала тепловая защита?
Как от чего от перегрева двигателя. Двигатель охлаждается всасываемыми газами. Если газа нет - следовательно охлаждаться не может и нагревается.
  Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 18:42 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Как от чего от перегрева двигателя. Двигатель охлаждается всасываемыми газами. Если газа нет - следовательно охлаждаться не может и нагревается.
зо 30 секунд?
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 19:28 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от Zenzel Посмотреть сообщение
зо 30 секунд?
Ну что вы "докопались", однако- образец для наглядности, если эл.двигатель маломощный- встанет конечно. Электродвигатель компрессора охлаждается маслом и всасываемыемыми парами- вы даже не по-интересовались есть в данном компрессоре масло, а уже претендуете на "сарказм"....
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:10 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Причем здесь сарказм?
При работе "на вакуум" эл. двиг. работает в режиме холостого хода. Естественно , что плотность тока в обмотке будет на порядок меньше предельно допустимой. И перегреться за непродолжительное время просто неуспеет, даже без залитого масла если пары трения просто смазанны.
В былые лихие времена, при обкатке реставрированных м\к в разных режимах, было замеченно что при работе без противодавления часто возникает деформация нагнетательного клапана. После чего он неплотно прилегает к седлу. М\к становился непригодным для надежной работы.Т.К.повторное сжатие перегретых паров..я думаю все ясно.
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:18 #13 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Естественно масло в нем нет.

Потому что в первую очередь все интересно смотреть на компрессор. А уж если спросят: "А он настоящий ?", то здесь, конечно, приходилось подключать к сети.

Компрессор маленький, кубика 4-5

30-40-50 секунд не важно. Главное, что не 2-3 минуты.
  Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:24 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,498
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
В любом случае после 4-х суток непрерывной работы Атлант умирает, импортные встречал до недели держат.
Категорически не согласен.
268е месяцы отработали с засороми потом я пробиваю засор и даю год гарантии. Возвратов по моторам НЕТ.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 21:09 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Категорически не согласен.
268е месяцы отработали с засороми - Возвратов по моторам НЕТ.
Я вообще удивляюсь когда попадается замена компрессора Атлант, приходится менять - ну очень редко!
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 22:50 #16 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Как от чего от перегрева двигателя. Двигатель охлаждается всасываемыми газами. Если газа нет - следовательно охлаждаться не может и нагревается.
Если утечка - газ как выйдет, так и зайдет, но уже воздух. при наличии даже микропоры давление будет стремиться к выравниванию с атмосферным.
Даже если на нагнетании, в какой-то момент потянет в КТ, предполагаю что даже порциями - выдавил, всосал, прошел по кругу, выдавил...
Правы ребята - с засором циркуляции нет, и работают неделями.
Мощность на вакууме для СК-140 около 77...82 Вт, чуть выше с засором (90)

fuodorov v
...,есть мнение что компрессора иногда выходят из строя из-за долгой работы без газа (утечка газа, долго работает "вхолостую"). Верно ли это? Если да, то что именно происходит с компрессором, какие нехорошие процессы?
1. попадание воздуха
2. порча масла в связи с п.1
3. нарушение смазки в связи с п. 2
4. работа клапанов за пределами расчетных давлений
5. непрерывная работа
6. двигатель постоянно под напряжением в связи с п.5, поэтому воспринимает все дефекты питания
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 00:31 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 27.08.2008
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Категорически не согласен.
268е месяцы отработали с засороми потом я пробиваю засор и даю год гарантии. Возвратов по моторам НЕТ.
Да Атланты с засорами работают и по пол года. А вот пару возвратов было и оба 160. А вот по 140 возвратов не было.
Валерыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 02:04 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,737
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва
Репутация: 1333
Отправить сообщение для spartak с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Категорически не согласен.
268е месяцы отработали с засороми потом я пробиваю засор и даю год гарантии. Возвратов по моторам НЕТ.
Полностью согласен!
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло!
Город-герой МОСКВА.
spartak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 07:42 #19 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
...,есть мнение что компрессора иногда выходят из строя из-за долгой работы без газа (утечка газа, долго работает "вхолостую"). Верно ли это? Если да, то что именно происходит с компрессором, какие нехорошие процессы?
1. попадание воздуха
2. порча масла в связи с п.1
2а коррозия стальных деталей внутри агрегата
3. нарушение смазки в связи с п. 2
4. работа клапанов за пределами расчетных давлений
5. непрерывная работа
6. двигатель постоянно под напряжением в связи с п.5, поэтому воспринимает все дефекты питания
[/quote]
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 22:05 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 52
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: RU, SPb
Репутация: 1
Просто не понимаю афоризм "засор".Когдато были Юрюззаньки иЗилки, лечение пожамкать патрон.В итоге менялся конденсатор.Повторный запуск под нагрузкой и с перегревом приводит к пробою обмотки.Да всегда мотор будет работать с первого пуска! Сорвать клапана тяжело но можно!Ну если очень хочется Пониженное напряжение истинный враг
KPro вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования