кондиционер ACSON SL60/CR не включается компрессор
Опции темы
Старый 20.06.2009, 20:14 #1 По умолчанию кондиционер ACSON SL60/CR не включается компрессор
Пользователь
 
Сообщений: 86
Регистрация: 11.04.2009
Адрес: Россия, Ханты-Мансийск (Молдавия, Кагул)
Репутация: 7
Отправить сообщение для сева с помощью ICQ Отправить сообщение для сева с помощью Skype™
здравствуйте всем. два кондиционера установлены прошлой весной (одно лето отработали). длина фреонпакета примерно 1 метр. сторона солнечная, тени нет, навесов тоже. при установке систему не вакууммировали, продули фреоном наружного блока (со слов хозаина, мы не присутствовали) , на соединениях масляных пятен не наблюдается. одному требуется замена компрессора(2-е фазы на корпусе), но про него в другой раз. а второй не запускает компрессор. блок управления подкидывали от второго, симптомы те же: внутренний блок включается, турбины вращаются, обороты регулируются, на пульт реагирует (при смене опций бузер модуля пикает), через несколько минут выключается на 10 сек. и опять запускается... через минут 10-15 начинает моргать " * " на внутреннем блоке , турбины попрежнему вращаются. компрессор рабочий, проверил принудительно включив контактор, пусковой кондер проверили. во внешнем блоке есть выключатель: HIGH PRESSURE SWITCH , вот только не обратил внимания к какому трубопроводу от него идет аппендикс. он замкнут и так думаю, что именно он не дает включиться контактору. можно ли нажать на шток контактора (мы это делали очень кратковременно), чтобы зпустить компрессор и подключить станцию, замерить давление и если надо- дозаправить. или лучше стравить и заново по науке заправить?
сева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 20:25 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 86
Регистрация: 11.04.2009
Адрес: Россия, Ханты-Мансийск (Молдавия, Кагул)
Репутация: 7
Отправить сообщение для сева с помощью ICQ Отправить сообщение для сева с помощью Skype™
есть электрические схемы блоков но не разобрался как их прикрепить
сева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 23:28 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от сева Посмотреть сообщение
...во внешнем блоке есть выключатель: HIGH PRESSURE SWITCH , вот только не обратил внимания к какому трубопроводу от него идет аппендикс...
Судя по названию, должен быть подключен к нагнетанию компрессора (или к конденсатору).

Цитата:
Сообщение от сева Посмотреть сообщение
...можно ли нажать на шток контактора (мы это делали очень кратковременно), чтобы зпустить компрессор и подключить станцию, замерить давление и если надо- дозаправить. или лучше стравить и заново по науке заправить?
А вы что, давление ещё не замерили? Подключите манометры на всасывающий и жидкостной трубопровод, нажмите контактор принудительно и посмотрите на давление.
Разумеется заправить заново с вакуумированием было бы хорошо, но сначала надо найти причину отключения.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 00:03 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
Кондиционер одно или трехфазный?
rus16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 00:36 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от сева Посмотреть сообщение
во внешнем блоке есть выключатель: HIGH PRESSURE SWITCH , вот только не обратил внимания к какому трубопроводу от него идет аппендикс. он замкнут и так думаю, что именно он не дает включиться контактору. можно ли нажать на шток контактора (мы это делали очень кратковременно), чтобы зпустить компрессор и подключить станцию, замерить давление и если надо- дозаправить. или лучше стравить и заново по науке заправить?


У вас дело не в количестве фреона. HIGH PRESSURE SWITCH - реле высокого давления должно быть замкнуто, оно отключается при очень высоком давлении нагнетания. Проверьте наличие всех фаз до пускателя( контактора).
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 17:21 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 86
Регистрация: 11.04.2009
Адрес: Россия, Ханты-Мансийск (Молдавия, Кагул)
Репутация: 7
Отправить сообщение для сева с помощью ICQ Отправить сообщение для сева с помощью Skype™
да, дело не в HIGH PRESSURE SWITCH, он при повышенном давлении отключает фазу на внутренний блок. фазы на контакторе все есть( компрессор запустился легко, когда принудительно нажал шток контактора). проверил реле на внутреннем модуле, которое включает контактор- норма. по схеме видно , что фаза А через свободно замкнутый контакт контактора идет на ТЭН (CRANKCASE HEATER) . переводится как "подогрев картера", и при выключенном контакторе он всегда греет.но это тоже вряд ли что-то дает. вот что я не сделал, так это не проверил вентилятор наружного блока и его пусковой кондер. может в этом причина что нет напруги на включение контактора? и доза заправки действительно тут не играет большой роли на запуск компрессора.
сева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 21:33 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
Проверьте фазировку - поменяйте местами две любые фазы. Эти компрессора должны вращаться в одну!!! сторону и автоматика может не допустить включения компрессора при неправильной фазировке. У меня за последние две недели уже было три подобных случая - электрики "косячат".
rus16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 00:24 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Вы до сих пор не проверили давление всасывания при принудительном пуске компрессора, хотя это первое что вы должны были сделать, Если у вас "спиральник" (проверьте марку компрессора, иногда в одном блоке их бывает 2 ), то при неправильной фазировке давление не будет меняться. Если поршневик тогда проверьте идёт ли на упрвляющий провод питание с внутреннего блока. Не исключено что там стоит реле низкого давления, при отсутствии фреона компрессор не запустится.

Цитата:
Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
Проверьте фазировку - поменяйте местами две любые фазы. Эти компрессора должны вращаться в одну!!! сторону
Не все, только спиральники.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 22:33 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
Не все, только спиральники.
Зачем же так категорично... Кроме спиральников (SCROLL) есть ещё ротационные, которые тоже не любят обратного вращения.
Вот к примеру: Какие бывают компрессоры?
rus16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 23:25 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
Зачем же так категорично... Кроме спиральников (SCROLL) есть ещё ротационные, которые тоже не любят обратного вращения.
Вот к примеру: Какие бывают компрессоры?
Если Вы встречали 3х-фазник ротационник, то дайте ссылочку. Учиться никогда не поздно.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 23:50 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
Если Вы встречали 3х-фазник ротационник, то дайте ссылочку. Учиться никогда не поздно.
Спиральники встречал только на чиллерах. На кондиционерах только ротационные, что одно, что трехфазные. Хотя оборудование не такое уж старое - 3-5 лет. Может, специфика региона - дешево купить, дорого продать. Ссылку не дам, не искал. Вспомните кондиционер "Донбасс", у него точно был ротационный трехфазный компрессор.
rus16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 22:55 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
Вспомните кондиционер "Донбасс", у него точно был ротационный трехфазный компрессор.
Ну вы батенька загнули, ещё бы вспомнили паровую машину Уатта. И по моему на "Донбассах" стоял болгарский поршневик, как на сатураторах.
Ротационные стоят в основном на бытовых кондиционерах до 4 кВт холодопроизводительности. Всё что выше, или спиральники, или поршневики.
На кондиционерах спиральники стоят на некоторых моделях LG, по 2 шт на блок. Без контроля фаз горят как спички.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 19:37 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 86
Регистрация: 11.04.2009
Адрес: Россия, Ханты-Мансийск (Молдавия, Кагул)
Репутация: 7
Отправить сообщение для сева с помощью ICQ Отправить сообщение для сева с помощью Skype™
мы таки добрались до нашего "больного". оказалось, что был заклинен вентилятор наружного блока ( с трудом прокручивается). мотор взяли со второго кондиционера (благо они одинаковые). теперь предстоит замена компрессора и ремонт мотора вентилятора на втором аппарате. спасибо всем кто откликнулся.
сева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 21:44 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 1
Регистрация: 16.08.2011
Адрес: Moldova, Chisinau
Репутация: 1
Мы S.A."Chiuest" в кишинёве наладили перемотку и ремонт полугерметичных и герметичных компрессоров для кондиционеров и холодильных агрегатов Copeland (Scroll), Bitzer, Frascold, Maneurop, Danfoss, Aspera и др. с использованием ГЕРМАНСКИХ материалов и антифреоных и антикислотных защитных полимеров и пропиткой; по взаимовыгодным ценам. Смотрите: www.ao-chiuest.prom.md / web-site: www.electrotehnica.md

Moldova, Chisinau, Calea Iesilor, 6 Tel: +(37322) 59-29-03, 069139738 E-mail: chiuest@mail.ru
Chiuest вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Норд-ДХ-218 не отключается компрессор Arelav NORD Group (НОРД) 22 17.09.2014 01:11
Минск 16е - не запускается компрессор anis20 АТЛАНТ (МИНСК) 10 20.09.2010 21:34
шум вентилятора СВР 3656 alek-gil Отзывы 4 27.08.2009 23:48
Холодильник Ariston MBA 3841c, Не включается плюсовая камера gvi Холодильники и Морозильники 2 13.05.2009 13:19
Холодильник Ariston MBA 3841c, Не включается плюсовая камера gvi Форум для мастеров холодильной техники 0 12.05.2009 19:11


Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования