06.01.2010, 22:48 | #21 |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 19.02.2009
Репутация: 1
|
Есть и "обратная сторона медали". Причина может быть просто в незакрытой дверце.
__________________
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет. |
|
06.01.2010, 22:51 | #22 |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
...Я подумал. Незачем делать оттайку за каждым циклом, потому что если определять конец оттайки (а надо гарантированно) по достаточно высокой Т вохдуха в ХК (скажем, +10С), то при Тзаданной=+1С, например, будут очень большие колебания Т (+1..+10С). Это плохо.
Пусть лучше в этом случае Х. работает без оттайки, колебания будут всего 0..+2С. Это хорошо для продукта. А оттайку делать нечасто - 1 раз в сутки. (В полночь))). И доводить Т до +10С (фиксированное значение). ? |
|
06.01.2010, 22:55 | #23 | |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Фантазируйте дальше... весело у вас получается |
|
|
06.01.2010, 22:59 | #24 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
О! Так в таком случае надо на концевик посмотреть!! И если дверка не закрыта - то орать и работать как у Вас в алгоритме - 50/50%, иначе - наверное, все-таки отключить мотор. Пожалуй, это еще один случай, когда надо показать АВАРИЯ и отключить мотор. На сколько? Навечно ли (опять, как у ЗАО АТЛАНТ получиться)? Или включиться попытаться. Через час. Трижды. |
|
|
06.01.2010, 23:04 | #25 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
Обсуждается Атлант XM-6016, 6001, 1843 - с "плачущим" испарителем. На нем ведь тоже шуба намерзает, если установить низкую заданную Т? (скажем, +1С) А что про производителя? а, все, догнал. |
|
|
06.01.2010, 23:05 | #26 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Зачем авария по температуре? отработал 5-6 часов без остановки - это авария сама по себе: либо перегруз, либо перегрев и т.д. Мне кажется такое легче организовать. |
|
|
06.01.2010, 23:10 | #27 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 05.01.2010
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
если холодильник исправен и резинка плотно прилегает то шуба там не немерзает!!!! Т +1 нельзя выставить, потому что минимально возможная температура установки +5 и времени между стоянками вполне хватает для оттаивания испарителя
|
|
06.01.2010, 23:23 | #28 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
Удачно! А то получается, включаешь первый раз Х. в сеть, а он "и в ус не дует". А вот с аварией - очень не хочется ее. И осторожно надо с такими состояниями "вечногго покоя" надо быть. Что бы не получилось, как у ЗАО АТЛАНТ, когда Х. исправен, а продукты размораживаются. Поэтому 6 часов непрерывной работы - все-таки не показатель. Вот если совсем "прогресса нет" (Т не падает ни капельки) И дверка закрыта - тогда только, наверное, авария. А после аварии - еще несколько раз перепроверить (перезапустить) через 1ч,2ч,.. |
|
|
06.01.2010, 23:29 | #29 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
6.2 Выбор температуры ...На цифровом индикаторе температуры в ХК начинает мигать показание температуры в градусах Цельсия. Диапазон возможного выбора температуры в ХК от плюс 2 до плюс 8 0С. Но можно сделать и от 0С. Зона свежести будет во всей камере! |
|
|
06.01.2010, 23:40 | #30 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Не стоит утверждать, что ВСЕ Атланты этим грешат, чаше это связано с разнообразными дерганиями и другими проблемами не связанными с нормальной эксплуатацией. Камешек не в Ваш огород, но в общем виде это есть. А с термином "ни капельки" - не соглашусь - это очень скользкое понятие, зависит от многого. Проще применить алгоритм "не набрана выставленная температура за Х часов, потому что не выключался по температуре датчика". Такое организовано в контроллерах температуры для витрин, и там эти параметры можно подбирать. Опять же - контроль температуры и определениен "скользкости" будет усложнять работу и прошивку, это небесплатно будет. Есть ли разница, в недоборе температуре 3 или 7 градусов за 6 часов? Сам аппарат это не устранит, а вот компрессор будет нагружен, и важнее уберечь его до начала ремонта. |
|
|
06.01.2010, 23:50 | #31 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 05.01.2010
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
тогда можно прилепить датчик на испаритель, в любом случае при исправной системе на испарителе будет минус, согласен с тем что температура долгое время может в камере и не падать будь то загрузка теплыми продуктами или дверь, хотя на дверь геркон или кнопку. и пусть тогда датчик испарителя отрабатывает поломку системы и аварийную остановку
|
|
07.01.2010, 00:17 | #32 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
После 3-х таких попыток (с перерывами в 15мин) - орать постоянно "Авария", но компрессор не отключать! Вообще. Раз ему нечего и не будет. Пусть отдыхает свои 15 мин. А орать надо. Пока пользователь из отпуска приедет, и увидит. Но все-таки будет шанс, что мясо в Х. не завонялось. Вот еще в пользу этого: что бы делала "механика" в таком случае? То же самое, верно? Только там бы он работал вообще непрерывно! Уберечь компрессор - задача пользователя (среагировать через неделю на ошибку). А задача Х. - не отключаться!! P.S. 444, спасибо за идею с "не набрана выставленная температура за Х=6 часов"!!! |
|
|
07.01.2010, 00:56 | #33 | ||
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
Хотя и оттайку хорошо (достоверно) можно бы определять по Т испарителя.. Но - ненадежно. Да и речь о том, что в новых XM-6016 (1 датчик в ХК, не проводить же еще 1..) - исправить Так что пусть так и будет с 1 датчиком по воздуху. Цитата:
Будет в руках Атлант - надо пробовать! А что еще русскому человеку надо!? Позвольте подытожить. На свежую голову, с утра, по нашей ветке можно, выписав все замечания, можно построить отличнейшую программу, которая будет работать не хуже штатной . Я очень доволен и благодарю всех(!) отозвавшихся участников - и уважаемых мастеров-гуру холодильников, и программистов-радиолюбителей, и просто пользователей! Если будут еще идеи - пишите! Вместе мы - СИЛА!! Хорошего всем настроения, и "умных" холодильников!! |
||
|
07.01.2010, 07:54 | #34 | ||
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
07.01.2010, 09:14 | #35 | |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 05.01.2010
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
07.01.2010, 09:45 | #36 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 05.01.2010
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
В руководстве к холодильнику написано:
1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо: — при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 38 0С; — в диапазоне номинальных напряжений 220-230 В при отклонении напряжения ±10% тоесть 197-255!! от номинального и частоте (50±1) Гц в электрической сети переменного тока; — при относительной влажности не более 75%. ВНИМАНИЕ! Изготовитель (продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период) за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие на- рушения условий эксплуатации или его хранения либо действия непреодолимой силы (пожара, стихийного бедствия и т.п.). 2.2 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жиз- ненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 2.8 Для обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: . . . — хранить в холодильнике крепкие алкогольные напитки (с содержанием спирта 40° и выше) в неплотно закрытых бутылках; 5ВНИМАНИЕ! Оптимальное значение температуры для хранения свежих продуктов при минимальном потреблении холодильником электрической энергии — плюс 5° С. |
|
07.01.2010, 11:06 | #37 |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
07.01.2010, 12:56 | #38 | |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 19.02.2009
Репутация: 1
|
В моём алгоритме именно так и происходит. И, как сказали выше, за время остановки испаритель вполне успевает оттаять (в том смысле, каком понимаю его я). Поэтому никакого специального режима не предусмотрено.
Дык, у меня и так "смотрит". А вообще, конечно можно и дополнить алгоритмов проверки. Цитата:
Уп-с... Опять стратегическая информация, известная только узкому кругу посвящённых... Вся штука в том, что мои "фантазии" работают годами, а Ваши "разработки двух фирм" выходят из строя иногда даже раньше окончания гарантийного срока. Что-то мне это здорово напоминает.. Чувствую, тут "филиал" Монитора собрался. Давно хотел спросить, что Вы подразумеваете под " на коленке"? Ах, да! То же, что и производитель. Так вот. Специально для некоторых "мастеров" поясняю, что средства разработки МК у производителя не лучше (а может даже и хуже), чем у меня.
__________________
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет. |
|
|
07.01.2010, 15:38 | #39 |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Не, стабилизатор не. Уже обсуждалось где-то.
Зачем покупать к холодильнику еще и стабилизатор, может еще домкрат, может еще какой-нибудь инструмент, приспособление ? Это - отдельная КОРОБКА(!), где ее ставить, сверху на холодильник? Почему к самсунгам не надо стабилизатора?? К тому же, от провалов питания (то что вызывает ошибки F6/F7 В Атлантах) он не избавит. А вот всплесков добавит при переключении пределов, поскольку он - релейный (скачкообразно переключает обмотки автотрансформатора). Тогда может сразу Smart UPS на 1кВт?? Стабилизатор + ИБП?? В общем, идея с перепрограммированием штатного ЭБУ мне нравится. И точка. Если производитель не исправился и дойдут руки - отпишусь. |
|
07.01.2010, 15:53 | #40 | |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 13.11.2009
Адрес: УКРАИНА
Репутация: 1
|
Цитата:
Сначала будет простой как 5 копеек алгоритм только авторегулирования Т, подобный всеми любимому электромеханическому регулятору. Никаких отключений! И поначалу без оттайки. Попробую. Смотрите, у |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Атлант МХМ-1848 (Защита температурного датчика ХК) | Fenix | АТЛАНТ (МИНСК) | 18 | 04.03.2017 18:33 |
Liebherr 4003 - Неисправность ДТ испарителя ХК | gin1 | Liebherr (Либхер) | 11 | 06.11.2012 17:14 |
Холодильник Ariston MBA 3841C не выдер.темп. режим в ХК и МК | gusev67 | Форум для мастеров холодильной техники | 8 | 23.09.2009 10:39 |
Минск-126 Атлант - в ХК +13-15 | fat332 | АТЛАНТ (МИНСК) | 0 | 21.07.2009 21:19 |
Темп. кипения и темп. воздуха вохлаждаемом объёме? | panas | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 11.02.2009 00:47 |