Ну да, доиграетесь, порвет вам как-нибудь 20 атм прокатно-сварной запененный испаритель ХК...
[QUOTE=freeze123;82718]пользуюсь детектором, детектор может показать только область, [U]снаружи[/U] или внутри, а точное место точно также как и ты[/QUOTE] Это что же за детектор, что снаружи точно определить не может? |
тоже при утечке первый инструмент беру т-искатель, но опять же можно определить утечку примерно, т.е. агент идёт по найменьшей сопротивляемости, а так хоть не большое давление создал и слышно и даже видно, иногда чтоб убедить упёртого клиента приходилось делать мыльный раствор и проливать в месте ржавого порога, откуда выходили пузыри, в общем по разному приходится, иногда все способы переберёшь прежде чем приступить к хирургическому вмешательству ))
|
Доброго времени суток. Если у кого есть схема газораспределения 408kass/2 или аналога дайте пожалуйста. Заранее благодарю.
|
Вложений: 1
[QUOTE=Silver123;161139]Доброго времени суток. Если у кого есть схема газораспределения 408kass/2 или аналога дайте пожалуйста. Заранее благодарю.[/QUOTE]
Речь о клапанах? |
Речь о соленоидом клапане, не пойму для чего он. Осуществляет ноуфрост- предложение. Нужна схема газораспределения чтобы починить.
|
Какой то деятель вырезал соленоид и теперь непонятно куда его девать.
|
[QUOTE=Silver123;161146]Какой то деятель вырезал соленоид и теперь непонятно куда его девать.[/QUOTE]
Сколько там капиллярок? Если на капилярках нет меток ,то тогда придётся поиграться по одной . |
Капилярки три на одной метка, переключается перефазировкой. С этим я уже разобрался, осталось понять как это происходит и какая трубка куда. Потому что деятель откусил их по самое не хочу.
|
[QUOTE=Silver123;161148]Капилярки три на одной метка, переключается перефазировкой. С этим я уже разобрался, осталось понять как это происходит и какая трубка куда. Потому что деятель откусил их по самое не хочу.[/QUOTE]
По одной впаивай в фильтр и смотри куда бежит газ. А там просто клапана повесить и всё. Красная метка —ХК Белая метка —МК Желтая метка - Нулевая |
Этот соленоид выполняет роль тэна для оттайки?
|
[QUOTE=Silver123;161155]Этот соленоид выполняет роль тэна для оттайки?[/QUOTE] поочередно подает фреон в разные камеры..
|
[QUOTE=Silver123;161155]Этот соленоид выполняет роль тэна для оттайки?[/QUOTE]
Зачем здесь оттайка? Он же у вас капельный . |
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3. |
Холод в совершенной форме. Copyright © 2004–2020. Все права защищены. Защита персональных данных. ООО «ХоумАпплайнс»