vitalyR 17.02.2010 09:24

R22, масло ХФ12

bali 17.02.2010 10:17

С R22 нужно масло ХФ 22-24 (минер.)
Сравните:
ХФ 22-24 кинематическая вязкость при 50 оС 24,5-28,4, температура застывания не выше -55оС
ХФ 12-16 кинематическая вязкость при 50 оС 17, температура застывания не выше -42оС

fred1 17.02.2010 10:52

[QUOTE=vitalyR;55602][SIZE=2]Здравствуйте Уважаемые посетители форума![/SIZE]
[SIZE=2]Получил после ремонта компрессор 5ПБ50 заправленый маслом. При запуске машины в работу всасывающий фильтр и силикагель забивается какойто липкой гадостью, при этом давление всасывание падает до 0,5-1 кг. Менял масло, силикагель, мыл испаритель - результат 3-4 часа работы. Помогите советом![/SIZE][/QUOTE]

Забивает только всасывающий фильтр?,нагнетающий(после конденсатора),чистый?

vitalyR 17.02.2010 12:28

Давайте уточним: на компрессоре на всасе газовый фильтр - он чистый. забивается фильтр который после ресивера и перед испарителем.
А за масло bali спасибо!

[QUOTE=bali;55623]С R22 нужно масло ХФ 22-24 (минер.)
Сравните:
ХФ 22-24 кинематическая вязкость при 50 оС 24,5-28,4, температура застывания не выше -55оС
ХФ 12-16 кинематическая вязкость при 50 оС 17, температура застывания не выше -42оС[/QUOTE]

ХФ12 можно просто слить и залить ХФ22?

fred1 17.02.2010 18:44

Получается что забивается нагнетающий (жидкостной) фильтр.Значит тогда выходит что либо с маслом непорядок или грязь в самом компрессоре.

[QUOTE=vitalyR;55629]ХФ12 можно просто слить и залить ХФ22?[/QUOTE]

Не совсем просто:нужно слить 12-е,залить 22-е,и дать поработать компрессору минут 15-20,затем обратно слить,и залить свежее.Это нужно для того чтобы вымыть остатки предыдущего масла.

nmg65 17.02.2010 21:28

[QUOTE=vitalyR;55602][SIZE=2]Здравствуйте Уважаемые посетители форума![/SIZE]
[SIZE=2]Получил после ремонта компрессор 5ПБ50 заправленый маслом. При запуске машины в работу всасывающий фильтр и силикагель забивается какойто липкой гадостью, при этом давление всасывание падает до 0,5-1 кг. Менял масло, силикагель, мыл испаритель - результат 3-4 часа работы. Помогите советом![/SIZE][/QUOTE]

У меня был подобный случай,в основном забивались фильтр и сетки ТРВ,причем сетки смогли очистить только бензином! Также несколько раз менял масло в блоке, потом поставил два хороших фильтра,в начале и в конце жидкостной линии,перед ТРВ. Мучения прекратились.Но вообще по-хорошему надо менять жидкостной трубопровод,эта "замазка",которую не собрали фильтра оседает на стенках жидкостной трубки.

refer 20.02.2010 16:11

[QUOTE=vitalyR;55602][SIZE=2]Здравствуйте Уважаемые посетители форума![/SIZE]
[SIZE=2]Получил после ремонта компрессор 5ПБ50 заправленый маслом. При запуске машины в работу всасывающий фильтр и силикагель забивается какойто липкой гадостью, при этом давление всасывание падает до 0,5-1 кг. Менял масло, силикагель, мыл испаритель - результат 3-4 часа работы. Помогите советом![/SIZE][/QUOTE]
[SIZE=2]Мои соболезнования![/SIZE]
[SIZE=2]Проблемав том, что после ремонта компрессор заправили синтетическим маслом. Марка уже значения не имеет...:(
Наберитесь терпения, запаситесь маслом и силикагелем. Меняйте масло несколько раз (раз-два в сутки), меняйте силикагель... За неделю - две нормализуется. Или мыть всю систему до полного удаления остатков масел. Не дружит "минералка" с "синтетикой"![/SIZE]

frans 05.03.2010 20:10

Индезит верхняя камера классика, морозилка но фрост стоит компрессор TLES 7 на 134.
Вопрос С-КО 160 не многовато будет?

bali 05.03.2010 20:59

На замену [URL="http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/TLES7F_R134a_220V_50Hz_06-01_Cg42f202.pdf"]TLES7F[/URL] имхо, достаточно и [URL="http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1017#1017"]С-КО140[/URL]- холодопроизводительность минус всего 6 Вт. [URL="http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1019#1019"]С-КО160[/URL] также подойдет- холодопроизводительность плюс 9 Вт.

-=RefMaster=- 05.03.2010 21:15

[QUOTE=frans;56418]Индезит верхняя камера классика, морозилка но фрост стоит компрессор TLES 7 на 134.
Вопрос С-КО 160 не многовато будет?[/QUOTE]
У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)

refel 05.03.2010 21:32

[QUOTE=-=RefMaster=-;56422]У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)[/QUOTE]У TLES7F 162Вт

Ледник 05.03.2010 21:44

[QUOTE=-=RefMaster=-;56422]У С-КО 160 - 160Вт
У TLES7F - 181Вт, но С-КО 160 потянет:)[/QUOTE]


Не вводите людей в заблуждение.-)

TLES7F - 163Вт
С-КО140 - 157Вт
С-КО160 - 172Вт.

На NF я бы лучше побольше поставил, на потянет и 140-й.

444 05.03.2010 23:22

[QUOTE=Ледник;56425]
TLES7F - 163Вт
[/QUOTE]
152 по данным от производителя в Липецке.
А раньше на этих же моделях завод ставил СК[COLOR=red]О[/COLOR]-160. Но такой однозначно по уровню шума будет хуже (не аварийно, но в сравнении заметно), оговаривайте сразу.

-=RefMaster=- 06.03.2010 00:14

[QUOTE=refel;56423]У TLES7F 162Вт[/QUOTE]
Точно! Перепутал с ACC GVY66AA

frans 10.03.2010 22:15

Спасибо всем. Поставил С-КО 160 так как но фрост в морозилке и по шуму не критично, конечно пошумнее Данфосов но, конечная цена играет большую роль обычно.
Ещё один вопросик.
А если вместо Данфоса NL 9 FT поставить Люнит AE 1410 Y ничего страшного не произойдёт? Морозильный ларь Бирюса 260 НК-5.

bali 10.03.2010 22:42

[URL="http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf"]NL9FT[/URL] 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.

frans 10.03.2010 22:53

[QUOTE=bali;56755][URL="http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf"]NL9FT[/URL] 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.[/QUOTE]
А что значит "тропического исполнения" он охлаждается лучше и мне к Люниту надо ещё было вентилятор приделать? В принципе я его уже поставил сегодня. Просто смутило то, что у Люнита соски под 8-ку. Это заводской Данфос стоял, они их в Африке чтоль закупают :D .

bali 10.03.2010 23:10

В стандартном исполнении компрессор Danfoss (например, TLES7F) может эксплуатироваться:
- при температуре окружающего воздуха 32оС- статическое охлаждение (без обдува вентилятором);
- при температуре окружающего воздуха 38оС- статическое охлаждение.
В тропическом исполнении:
- при температуре окружающего воздуха 32оС- статическое охлаждение;
- при температуре окружающего воздуха 38оС- дополнительное охлаждение масляной ванны (картера) или обдув вентилятором со скоростью не менее 1,5 м/с;
- при температуре окружающего воздуха 43оС дополнительное охлаждение масляной ванны (картера) или обдув вентилятором со скоростью не менее 1,5 м/с.
Т.е. в тропическом исполнении компрессор может эксплуатироваться при более высоких окружающих.
С другой стороны у [URL="http://www.biryusa.ru/file.php?id=2697"]Бирюсы 260 НК-5[/URL] заявлена эксплуатация при температурах окружающего воздуха от 16 до 32оС (стр. 2 Руководства по эксплуатации). Видимо перестраховались или поставили то что было... Если вентилятора не было то и не нужно дополнительно устанавливать

nmg65 11.03.2010 09:05

[QUOTE=bali;56755][URL="http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/NL9FT_R134a_220V_50Hz_08-03_Cd43n402.pdf"]NL9FT[/URL] 8,35 см3; 199 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), к тому же данный компрессор тропического исполнения.
AE1410Y- 12 см3, 227 Вт (ASHRAE, -25/55/32/32оС), холодопроизводительность +14%. Имхо, если не смущает что Danfoss был тропического исполнения, можно и поставить.[/QUOTE]

А можно поставить СКО-175 или СКО-200?

bali 11.03.2010 11:15

Конечно [URL="http://atlant.by/?r=442&p=101&la=r"]можно[/URL]