kovan 11.03.2012 19:46

[QUOTE=refer;94966]Да все компрессоры на R600A работают на минеральных маслах. Не нужна им синтетика.
А Китай там каким краем? [U][URL]http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page4/#post59321[/URL][/U][/QUOTE]
Тоже думаю что итальянский
Спасибо!

spartak 11.03.2012 19:57

[QUOTE=muravei77;94970]ORUVA KL7-1P стоял на Снайге-122 морозильнике, кто нибудь, поделитесь плиз какой он хол-сти))[/QUOTE]

muravei77, ставь АТЛАНТ 140 на 12-м. Три аппарата за год, полет нормальный;) Или тебе конкретные цифры нужны?

muravei77 11.03.2012 20:24

[QUOTE=spartak;94972]muravei77, ставь АТЛАНТ 140 на 12-м. Три аппарата за год, полет нормальный;) Или тебе конкретные цифры нужны?[/QUOTE]
да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))

spartak 11.03.2012 20:56

[QUOTE=muravei77;94974]да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))[/QUOTE]
140(СК-О) на 134-м я думаю тоже потянет. У нас bali по параметрам рубит стопроцентно. Спроси в личку, или увидит и сам ответит.

Андрей-холодильщик 11.03.2012 20:58

[QUOTE=Alex-M;94904]Ничего подобного, капиляр остается старый, если мне не изменяет память, то он подбирается по требуемой хладопроизводительности[/QUOTE]
Или память сильно Вам изменяет или сильно заблуждаетесь, но капиллярная трубка подбирается экспериментально после предварительно полученных расчетов на основании требуемого [B][U]массового расхода конкретного хладагента[/U][/B] (расход, естественно, определяется из требуемой холодопроизводительности) при заданных давлении в конденсаторе, испарителе и температуре хладагента на входе и выходе из капиллярной трубке. Но важен именно массовый расход конкретного хладагента, т.к. при одной и той же холодопроизводительности, но для разных хладагентов - может существенно отличаться.

Андрей-холодильщик 11.03.2012 21:14

[QUOTE=muravei77;94970]ORUVA KL7-1P стоял на Снайге-122 морозильнике, кто нибудь, поделитесь плиз какой он хол-сти))[/QUOTE]
155 Вт при -23,3

spartak 11.03.2012 21:24

[QUOTE=Андрей-холодильщик;94981]155 Вт при -23,3[/QUOTE]
[URL="http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=2983"][COLOR=red][B][U][SIZE=2]Андрей-холодильщик[/SIZE][/U][/B][/COLOR][/URL], а у 140, что на 12-м, что на 134-м вроде примерно одинаково, в районе 160Вт при -23,3? Или я путаю?

refer 11.03.2012 21:26

[QUOTE=muravei77;94974]да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))[/QUOTE]
Не делай лишних телодвижений! Промывка и прочее...
Поставь АСС НТК12АА - люди будут довольны. Только КТ добавь 1-1.2 метра.
KL7 - 7 см куб. или С-К160. По памяти. За не надобностью таблички забросил куда-то...

Alex-M 11.03.2012 21:43

[QUOTE=Андрей-холодильщик;94977]Или память сильно Вам изменяет или сильно заблуждаетесь, но капиллярная трубка подбирается экспериментально после предварительно полученных расчетов на основании требуемого [B][U]массового расхода конкретного хладагента[/U][/B] (расход, естественно, определяется из требуемой холодопроизводительности) при заданных давлении в конденсаторе, испарителе и температуре хладагента на входе и выходе из капиллярной трубке. Но важен именно массовый расход конкретного хладагента, т.к. при одной и той же холодопроизводительности, но для разных хладагентов - может существенно отличаться.[/QUOTE]

Вы совершенно правы и я признаю свое заблуждение, но при использовании компрессора на R-134a вместо R-404a капиляр не менял, а изменял количество заправляемого фреона.

Alex-M 11.03.2012 21:50

[QUOTE=Crash 1;94912]Берем по вашим рассуждениям к примеру LBP NE2134GK при Тк=-15*С 850Вт, капилляр 0,91мм на 3,0м.
MBP NE9213GK при Тк=-15*С 833 Вт, капилляр 1,27мм на 2,75м.
Теперь растолкуйте чем отличается среднетемпературный от низкотемпературного и нафига они тогда нужны разные?[/QUOTE]

По вопросу отличий я задавал вопрос своим поставщикам, в результате получил такой ответ: "Среднетемпературный компрессор предназначен для работы на более высоких токах,и легче переносит тяжелые режимы". Также прозвучала информация, что если компрессор работает как в низкотемпературном, так и в среднетемпературном режимах необходимо подбирать среднетемпературный компрессор.

muravei77 11.03.2012 21:52

[QUOTE=refer;94984]Не делай лишних телодвижений! Промывка и прочее...
Поставь АСС НТК12АА - люди будут довольны. Только КТ добавь 1-1.2 метра.
KL7 - 7 см куб. или С-К160. По памяти. За не надобностью таблички забросил куда-то...[/QUOTE] и 600го нету.. затра гляну на складе что есть из АСС на 134))

muravei77 11.03.2012 21:57

[QUOTE=Alex-M;94987]По вопросу отличий я задавал вопрос своим поставщикам, в результате получил такой ответ: "Среднетемпературный компрессор предназначен для работы на более высоких токах,и легче переносит тяжелые режимы". Также прозвучала информация, что если компрессор работает как в низкотемпературном, так и в среднетемпературном режимах необходимо подбирать среднетемпературный компрессор.[/QUOTE] только вот если загнать средний или ещё круче HBR компрессор в н.т режим то эту мощную обмотку будет практически не охладить. видел 9238 воткнутый на бонет.. печальное зрелище))

muravei77 11.03.2012 21:58

[QUOTE=Андрей-холодильщик;94981]155 Вт при -23,3[/QUOTE] Спасибо за инфу!

Alex-M 11.03.2012 22:05

[QUOTE=Crash 1;94912]Берем по вашим рассуждениям к примеру LBP NE2134GK при Тк=-15*С 850Вт, капилляр 0,91мм на 3,0м.
MBP NE9213GK при Тк=-15*С 833 Вт, капилляр 1,27мм на 2,75м.
Теперь растолкуйте чем отличается среднетемпературный от низкотемпературного и нафига они тогда нужны разные?[/QUOTE]

Я пользуюсь DanCap от Danfoss-а, меня эта программа пока устраивает. В ней выбор капиллярной трубки осуществляется по следующим параметрам:
1) Хладагент;
2) Тепловая нагрузка на систему;
3) Температура конденсации;
4) Температура всасываемого газа.
Можете убедится, тип применяемого компрессора в ней никак не влияет на выбор капиллярной трубки. Если Вас не затруднит, укажите чем Вы осуществляете подбор капиллярной трубки, меня выше предоставленные данные очень заинтересовали...

Alex-M 11.03.2012 22:15

[QUOTE=muravei77;94989]только вот если загнать средний или ещё круче HBR компрессор в н.т режим то эту мощную обмотку будет практически не охладить. видел 9238 воткнутый на бонет.. печальное зрелище))[/QUOTE]

Приму к сведению, я этого не знал, занимаюсь , как правило, промышленным холодом, а там среднетемпературные компрессора Frascold и Bitzer, как правило имеют широкий диапазон рабочих температур кипения (до -30), низкотемпературные компрессора имеют диапазон работ до -45 но ниже -30 - обязательный обдув головок и дополнительное охлаждение.
Герметичные компрессора ставлю с учетом допустимых режимов работы, рекомендуемых производителем.

muravei77 11.03.2012 23:21

Вложений: 1
[QUOTE=Alex-M;94993]Приму к сведению, я этого не знал, занимаюсь , как правило, промышленным холодом, а там среднетемпературные компрессора Frascold и Bitzer, как правило имеют широкий диапазон рабочих температур кипения (до -30), низкотемпературные компрессора имеют диапазон работ до -45 но ниже -30 - обязательный обдув головок и дополнительное охлаждение[/QUOTE] ну "зелёный" не лучший поршневой компрессор)) глянь на BOCK-серия охлаждаемая газом с мотором S.. кроме обдува ничего не надо, а диапазон.. кстати даже на 22 никакая СiC не нужна. пофиг им. [url]http://www.bock.de/ru/[/url]

Андрей-холодильщик 12.03.2012 00:56

[QUOTE=spartak;94983][URL="http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=2983"][COLOR=red][B][U][SIZE=2]Андрей-холодильщик[/SIZE][/U][/B][/COLOR][/URL], а у 140, что на 12-м, что на 134-м вроде примерно одинаково, в районе 160Вт при -23,3? Или я путаю?[/QUOTE]
всё так, конечно
[QUOTE=muravei77;94990]Спасибо за инфу![/QUOTE]
да чё там...
[QUOTE=Alex-M;94991]Я пользуюсь DanCap от Danfoss-а, меня эта программа пока устраивает. В ней выбор капиллярной трубки осуществляется по следующим параметрам:
1) Хладагент;
2) Тепловая нагрузка на систему;
3) Температура конденсации;
4) Температура всасываемого газа.
Можете убедится, тип применяемого компрессора в ней никак не влияет на выбор капиллярной трубки. Если Вас не затруднит, укажите чем Вы осуществляете подбор капиллярной трубки, меня выше предоставленные данные очень заинтересовали...[/QUOTE]
Кроме Данкап есть ещё программа от Текумсе... ИМХО на программу можно опираться (ещё лучше на несколько программ и таблиц подбора), но полностью ей доверять не стоит - она даёт, например, данные по уже работающим нормально холодильникам абсолютно отличающиеся от реальных данные по диаметру и длине. Температуры всасывания и конденсации - не так существеенно влияют на производительность КТ как температура на входе и выходе из неё - а это нечто иное.
В стареньком советском учебнике встречал методику расчета капиллярных трубок - так там далеко всё не так просто как в примитивной Данкап, оочень много факторов влияет на требуемую КТ (даже, к примеру, форма и размеры спиральных участвков на входе и выходе капиллярной трубки).

Есть такой морозильник Норд-155 - у него очень длинная капиллярная трубка (есть две модификации испарителей - длина КТ около 15 и 30 метров:blink:), вся капиллярная трубка находится внутри трубки испарителя - т.е. получается очень "дикое" переохлаждение, видимо, из-за этого всё работает отлично при таких размерах КТ

refer 12.03.2012 08:46

Нашел табличку на более поздние модели морозилок Snaige F 245. Емкость 205 литров.
Rласс "С" GL80AA, КТ 4,3 л/мин, доза 125 гр. R134a,
класс "В" GQY60AA, GLY60AA, GLY70AA. На всех КТ 4,3 л/мин, доза 125 гр. R134a,
класс "В" HLY90AA, HQY90AA. КТ 4,8 л/мин, доза 54 гр. R600a
Емкость морозилки и испарителя соизмеримы с Snaige-122

wandos 13.03.2012 13:18

Приветствуем. На холодильнике, возможно вышел из строя мотор компрессор, со слов клиента (а находится далеко) не запускается мотор. Еле как по телефону вытянул модель холодоса, стинол 101EL, какой мотор взять с собой: АСС66,57; СКО140,160,175?? Я полагаю, что данный аппарат на 134 газе, хотя……

faa-34 13.03.2012 13:30

[QUOTE=wandos;95100]Приветствуем. На холодильнике, возможно вышел из строя мотор компрессор, со слов клиента (а находится далеко) не запускается мотор. Еле как по телефону вытянул модель холодоса, стинол 101EL, какой мотор взять с собой: АСС66,57; СКО140,160,175?? Я полагаю, что данный аппарат на 134 газе, хотя……[/QUOTE]
Все зависит от того как платить будет.Лучший выбор-GVM66AA,GVM57AA-потянет с трудом(первыое отключение через 3-4часа).СКО-140 лля жадного,а 160 и 175 не рассиатривал бы.