А может вариант такой: пусть вызванный мастер подберет компрессор? (Что бы потом не сказал, что компрессор вы не тот купили)
24 |
[QUOTE=bali;100058]А может вариант такой: пусть вызванный мастер подберет компрессор? (Что бы потом не сказал, что компрессор вы не тот купили)
24[/QUOTE] Ребят Вас здесь много)...и я надеюсь многие профи, и может кто то имел дело с этими моделями Samsung или подскажет по делу. А в реале много контор безответственных и не компетентных , на какую попадешь большой вопрос.. Поэтому и спрашиваю |
Смотрите [URL="http://www.holodilnik.info/forum/memberlist.php?do=getall&groupid=16"]здесь[/URL] с местоположением Москва...
|
[QUOTE=bali;100064]Смотрите [URL="http://www.holodilnik.info/forum/memberlist.php?do=getall&groupid=16"]здесь[/URL] с местоположением Москва...[/QUOTE]
Спасибо конечно за ссылку! Но вы я предполагаю также мастер и можете что то посоветовать именно по выбору компрессора? |
Обмотки HKK70AA
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть сопротивление обмоток компрессора HKK70AA. У меня 30 Ом - рабочая и 28 Ом - пусковая. Это нормально? При работе компрессора потребляемый ток - 0,5А. Заранее спасибо! |
При 25оС рабочая 29,4 Ом, пусковая 27,1 Ом. Все нормально
|
Подскажите обьем масла в компрессоре CAE2410Y.
|
250 см3. [URL="http://www.tecumseh.com/en/europe/Products/Reciprocating-Compressors/AED2410YHZ?fromsearch=1"]Здесь[/URL]
|
Да я хочу вместо синтетики на минералку его перевести и 12 заправить.
|
[QUOTE=юнга;100145]Да я хочу вместо синтетики на минералку его перевести и 12 заправить.[/QUOTE]
12-й можно и без замены масла заправить. А чем 134-й не угодил? |
Я его резал,а синтетику жалко.
|
[QUOTE=юнга;100150]Я его резал,а синтетику жалко.[/QUOTE] а в системе остатки синтетики.. а если была утечка-то очень нехилые остатки))
|
[QUOTE=юнга;100150]Я его резал,а синтетику жалко.[/QUOTE]
Никак не пойму смысла... Масло все равно прийдется менять в компрессоре. А если в системме осталась синтетика, неизвесно как она с Вашей минералкой в реакцию вступит. |
Помогите определить марку компрессора или чем можна заменить. На компрессоре нет опознавательных знаков, полугерметичный, головка в компресоре гдето как в ИФ-56, электродвигатель 380вольт где-то 2,2квт, работал с камерой 20 кубоов под хранения мороженого. Я тут нашёл вроде шото похоже D3 19.1Y Frascold. Что можете подсказать.
|
[QUOTE=ded_moroz39;100334]Помогите определить марку компрессора или чем можна заменить. На компрессоре нет опознавательных знаков, полугерметичный, головка в компресоре гдето как в ИФ-56, электродвигатель 380вольт где-то 2,2квт, работал с камерой 20 кубоов под хранения мороженого. Я тут нашёл вроде шото похоже D3 19.1Y Frascold. Что можете подсказать.[/QUOTE] ключевое слово "где то"... ничего вам не подсказать по таким данным.. фото в студию для начала компрессора. ещё неплохо бы марку ТРВ и номер дюзы.. какой фреон.. кстати сколько градусов реально было в камере при работе этого "загадочного" агрегата?
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, сравнить [URL="http://www.hzboyang.com/product.asp?tpid=,273,279&page=2"]GQY99AA[/URL] с [URL="http://www.embraco.com.br/catalog/pdfs/FT002301_1.pdf"]NE1121Z[/URL]. Являются ли они взаимозаменяемыми? [QUOTE=bali;99223]Странно, и этот сайт то доступен, то нет... :([/QUOTE] [SIZE="1"]К стати, сейчас китайскоязычная версия [URL="http://www.hzboyang.com/"]сайта[/URL] работает, а английская - нет...[/SIZE] Заранее большое спасибо! |
NE1121Z- 253 Вт (-6,3 %), имхо пойдет
[SIZE="1"]Не пойму зачем спрашиваете- вы же сами всё знаете...[/SIZE] |
[QUOTE=bali;100461]NE1121Z- 253 Вт (-6,3 %), имхо пойдет[/QUOTE]
Спасибо! [QUOTE=bali;100461][SIZE="1"]Не пойму зачем спрашиваете- вы же сами всё знаете...[/SIZE][/QUOTE] [SIZE="1"]Вчера с просони в тех.док-е Embraco запутался, не понял куда смотреть нужно:unsure:. А сегодня присмотрелся - всё нашёл. Извините, что побеспокоил.[/SIZE] |
Вложений: 2
[QUOTE=muravei77;100337]марку ТРВ и номер дюзы.. какой фреон.. кстати сколько градусов реально было в камере при работе этого "загадочного" агрегата?[/QUOTE]
ТРВ марки TMVX-00101, +15-45, Германия. Номер дюзы посмотреть нельзя, система под давлением. Фреон R-22. Температура в камере была-24. Теперь попробую фото. |
Вложений: 1
Ещё одно фото компрессора.
|
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3. |
Холод в совершенной форме. Copyright © 2004–2020. Все права защищены. Защита персональных данных. ООО «ХоумАпплайнс»