[QUOTE=ded_moroz39;100530]ТРВ марки TMVX-00101, +15-45, Германия. Номер дюзы посмотреть нельзя, система под давлением. [/QUOTE] ну и что что "под давлением" разве сложно посмотреть? это примерно скажет мощность.. очень примерно))
|
Уважаемые! Холод RS20NC был sk190hl2u. Что поставить из данфосс nl-11f fr-11g nl-10ft?
|
Вложений: 2
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где можно найти характеристики данного компрессора
Я толи от неумения, но в упор не могу найти. Заранее благодарен. |
гугл поможет.. [url]http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=TECUMSEH+AE12Z7&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest[/url] там и каталог общий (старый) есть..))
|
Приветствуем, сгорел компрессор на витрине, SC10C на R 22; 10,29см3; в наличии пока только из аспер NE2134Z; 14,28см3; но он на R134 газе. Адекватна ли замена LBPна HBP? Наверное, придется капилярку менять. Или заказать асперку NE2134E?
|
А кто из них HBP?
SC10CMX- LBP, 375 Вт (-25оС, CECOMAF) NE2134Z- LBP, 345 Вт (-25оС, CECOMAF) |
Вложений: 1
[QUOTE=muravei77;100642]гугл поможет.. [url]http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=TECUMSEH+AE12Z7&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest[/url] там и каталог общий (старый) есть..))[/QUOTE]
Большое спасибо, я и раньше смотрел этот каталог, но наверное не внимательнр. А подскажите, пожалуйста, по этому компрессору, а то чтото даже гугл не помогает. Или хотя бы кто его выпускает. |
[QUOTE=sserge;100791] а то чтото даже гугл не помогает.[/QUOTE] А может вбить "компрессор ХКВ 6,23" ...?:)
|
[QUOTE=2alex;100792]А может вбить "компрессор ХКВ 6,23" ...?:)[/QUOTE]
Ну. что сдесь скажеш. Круто...Не верь глазам своим. Спасибо. |
[QUOTE=sserge;100791]
Или хотя бы кто его выпускает.[/QUOTE] эх как хоцца производителю шоб за "европу" сошло...)) |
[QUOTE=bali;100757]А кто из них HBP?[/QUOTE]
Извиняюсь просмотрел. [QUOTE=bali;100757] SC10CMX- LBP, 375 Вт (-25оС, CECOMAF) NE2134Z- LBP, 345 Вт (-25оС, CECOMAF)[/QUOTE] Компрессор именно SC10C код 104L2516 на R22; 325 Вт (-25оС, CECOMAF) По х\п примерно одинаковые смущает что аспера на 134-ом газе? |
По коду 104L2516 у вас всё правильно. Замена R22 на R134a... я бы так не менял, а дальше на ваше усмотрение
|
Благодарю за ответы. Ну, всё же какие могут быть последствия перевода на 134 газ? У меня пока вариантов нет, наверное, буду ставить асперку, клиенту как всегда ну очень срочно надо!
|
Не по фен-шую это, имхо :)
Масло минеральное в системе осталось. Смешается с синтетикой- последствия |
Промойте систему, заправлять по давлению, возможно прийдется поиграться с длинной капиляра. Ну, в общем, запасайтесь временем и терпением...
|
Уважаемые форумчане, может кто знает хотя бы примерно какой компрессор стоял на холодильнике Bosch.
Холодильник двухкамерный, встроенный. морозилка внизу. Не знаю модель ли это его или нет, но сзади приклеена бумажка со штрихкодом и надпись KIM28E1. Заранее благодарен. |
Лучше фото выложите и модель холодильника найдите
|
Прошу подсказать из опыта замену компрессора GQS70AA(ref. RL28DATS, Samsung): С-КО160Н5 или С-КО175Н5.
Спасибо. |
[QUOTE=bali;100908]Лучше фото выложите и модель холодильника найдите[/QUOTE]
+100! [B]sserge[/B], выкладывайте фото всех наклеек, компрессорного отсека, конденсатора и т.п. [QUOTE=АФК;100916]Прошу подсказать из опыта замену компрессора GQS70AA(ref. RL28DATS, Samsung): С-КО160Н5 или С-КО175Н5.[/QUOTE] [url]http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page38/#post71886[/url] Я ACC 66-е ставлю... |
[QUOTE=АФК;100916]Прошу подсказать из опыта замену компрессора GQS70AA(ref. RL28DATS, Samsung): С-КО160Н5 или С-КО175Н5.
Спасибо.[/QUOTE] 176 Вт холодопроизводительности у него |
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3. |