SL17N-4E Daewoo, R12, 114 ккал/ч
|
Чего то посмотрел тему "Компрессора" и не нашел данных на LG . FA 88 NAET. На R-600A.
Снял с Либхера по случаю а данных нет, куда его приспособить ума не приложу. |
Вложений: 1
Это линейный компрессор. Данных не нашел. [URL="http://www.holodilnik.info/articles/kompressor/"]Ссылка[/URL]
|
Подскажите, пожалуйста.
Вместо компрессора NLX13KK подойдёт компрессор MTE130MT с холодильника BEKO. Если нет - подскажите, пожалуйста, какой компрессор можно подобрать вместо компрессора NLX13KK. Также есть компрессор DG91E87RAW5 - подойдёт? Заранее спасибо. |
[B]NLX13kk[/B]- 231 Вт (ASHRAE), СОР 1,72 Вт/Вт, 13,25 см3
[B]MTE130MT[/B]- 151 Вт (ASHRAE), СОР 1,45 Вт/Вт, 8,99 см3- холодопроизводительность минус 35 %- не пойдет. [B]DG91E87RAW5[/B]- 152 Вт (ASHRAE), СОР 1,64 Вт/Вт- холодопроизводительность минус 34 %- не пойдет |
может кто подскажет,можно ли заменить компрессор TLES 5.7kk.3 на компрессор "BONO" EKM 8-3-K оба компрессора на R-600a
|
[B]TLES5.7kk.3[/B]- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
"BONO" [B]EKM 8-3-K[/B]- 7,97 см3; холодопроизводительность 130 Вт, СОР 1,39 Вт/Вт. Холодопроизводительность плюс 43%, описанный объем плюс 40 %- слишком "большой" будет для замены TLES 5.7kk.3... На каком холодильном приборе стоит TLES5.7kk.3? |
замена компрессора
подскажите пожалуйста каким атлантовским компрессором можно заменить TLES 5.7kk.3
|
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт
или С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт |
[QUOTE=frans;58209]я вот этого не понял, всё остальное понятно для моего образования. Не ругайтесь на меня, но я почти самоучка, но делаю успехи в этом деле.
С-КН 110 редко встречается на наших агрегатах. А С-КН 60 вообще ни разу не менял, всё больше С-КН90 дохнут и иже с ними TLY 5.7 kk 3.[/QUOTE] а почему они дохнут? [QUOTE=bali;62334]С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт или С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт[/QUOTE] спасибо за ответ! [QUOTE=bali;62310][B]TLES5.7kk.3[/B]- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт "BONO" [B]EKM 8-3-K[/B]- 7,97 см3; холодопроизводительность 130 Вт, СОР 1,39 Вт/Вт. Холодопроизводительность плюс 43%, описанный объем плюс 40 %- слишком "большой" будет для замены TLES 5.7kk.3... На каком холодильном приборе стоит TLES5.7kk.3?[/QUOTE] на Электролюксе ERB 4199X |
[QUOTE=doker63;62338]на Электролюксе ERB 4199X[/QUOTE]
"BONO" EKM 8-3-K нельзя ставить в ERB 4199X- слишком "большой" |
Подскажите по компрессору.
[QUOTE=bali;62348]"BONO" EKM 8-3-K нельзя ставить в ERB 4199X- слишком "большой"[/QUOTE]
а атлатовский С-КН80Н5 или С-КН60Н5 можно? |
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт или С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно... |
[QUOTE=bali;62350]TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт или С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно...[/QUOTE] А можете посоветовать какой можно из атлантовских т.к. они подешевле в цене? |
С-КН выпускает ЗАО "Атлант". Если имелось ввиду на R12, то:
С-К100, R12, 4,50 см3, холодопроизводительность 107 Вт, СОР=1,01 Вт/Вт. Имхо, заказчик должен знать, что переводится на другой хладагент и что холодильник не будет соответствовать классу А по энергоэффективности... |
[QUOTE=bali;62352]С-КН выпускает ЗАО "Атлант". Если имелось ввиду на R12, то:
С-К100, R12, 4,50 см3, холодопроизводительность 107 Вт, СОР=1,01 Вт/Вт. Имхо, заказчик должен знать, что переводится на другой хладагент и что холодильник не будет соответствовать классу А по энергоэффективности...[/QUOTE] я имел ввиду не переходя на другой хладогент,а на такой же R-600a |
А это что?:
[QUOTE=bali;62350]TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт С-КН60Н5- [B]R600a[/B], 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт или С-КН80Н5- [B]R600a[/B], 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно...[/QUOTE] |
Подскажите по компрессору.
[QUOTE=bali;62354]А это что?:[/QUOTE]
буду пробовать С-КН80Н5- [B]R600a[/B], 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт. Спасибо |
можно ли использовать компрессор СКН90 Н5-02 на R-600a без конденсатора? При покупке в комплект конденсатор не входил,но написано ,что должен быть на 3мкф.
|
Можно, но лучше использовать с конденсатором
[URL="http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t8802-nominal-kondensatora-dlya-kompressora-skm-175-atlant/"]Номинал конденсатора...[/URL] |