-=RefMaster=- 06.01.2013 23:02

[QUOTE=refel;107631]Игорь я отметил этот момент только потому, что как раз понял уровень мастерства Sneg1967. Приличное время занимаюсь Samsung и в моделях с NF еще не встречал утечек на стороне высокого давления и в частности в RL34.[/QUOTE]
В моей практике не меньше четырех таких холодильников (может их и больше было, но два запомнились потому что "кровушки попили" немало). Один платный из серии RT, лет пяти: несколько раз забирали в стационар по причине отсутствия хладогента в системе => проверяли на утечку => утечку не показывал => заправляли, отдавали => через два месяца он опять пустой. Вопрос решили тем, что тупо вырезали контур обогрева двери (не найдя в нём утечки). Дык он по сей день работает.
Один гарантийных был, тоже утечку не показывал, но через месяц-полтора приходил пустой. И не меньше двух гарантийных с явными утечками по высокой стороне.
[QUOTE=refel;107631]Если холодильник подлежит ремонту, зачем его списывать?[/QUOTE]
Затем что есть сухие правила: когда нужно это делать, а когда не нужно.
Это каким таким способом Samsung No-Frost со встроенным конденсатором с утечкой в конденсаторе холодильник подлежит ремонту?

refel 06.01.2013 23:48

Игорь ты что уже уверен, что утечка в конденсаторе?И разве испаритель нельзя заменить или запаять утечку?Если ты можешь на растоянии определить утечку, тебе цены нет.В данном случае мы рассматриваем конкретно модель RL34.У каждой модели свои нюансы. Успехов тебе.

-=RefMaster=- 07.01.2013 00:04

[QUOTE=refel;107649]Игорь ты что уже уверен, что утечка в конденсаторе? Если ты можешь на растоянии определить утечку, тебе цены нет.[/QUOTE]
Не уверен, а предполагаю... и не в конденсаторе, а на стороне высокого давления... и жду ответа Снега.
[QUOTE=refel;107649]В данном случае мы рассматриваем конкретно модель RL34.У каждой модели свои нюансы.[/QUOTE]
Эта модель не сильно отличается от RL46 и RL38, а значит и нюансов особых не будет.
[QUOTE=refel;107649]Успехов тебе.[/QUOTE]
Пасибо! Взаимно!

Димас 07.01.2013 00:24

У меня была такая же ситуация с RL38 (гарантийный), при опресовке азотом утечку не показал. Списали его, но так получилось, что он остался у меня, опресовал по контурам и никаких утечек не обнаружил, заправил и оставил работать. Через месяц проверил давление на всасе -0.8, удалил из системы контур обогрева, уже два месяца все гуд.

-=RefMaster=- 07.01.2013 00:31

[QUOTE=Димас;107660]так получилось, что он остался у меня[/QUOTE]
Класс!!! И я так хочу:unsure: А то работаешь-работаешь - и косточку никто не даст:(

Димас 07.01.2013 00:37

Сам радуюсь, домой притащил, а жена еще сильней радуется после RT30.

Lankku 07.01.2013 01:49

[QUOTE=refel;107592]Я 28 прессую...Иногда 30.Где написано про контур?[/QUOTE]

Попробуйте 120 желательно кислородом :lol: достаточно и 5атм

Lankku 07.01.2013 01:55

[QUOTE=master-xoloda;107580]100% утечка по испарителю!!!
[/QUOTE]
Бред! Он же сухой заморозки! У них часто течет поперечина ! То есть дополнительная часть конденсатора !

2alex 07.01.2013 11:10

[QUOTE=Sneg1977;107598].Опресовывать низкую сторону испаритель[COLOR=red] больше 15 атм[/COLOR] что то [COLOR=red]опасно[/COLOR], может [COLOR=red]повредиться[/COLOR] испаритель, хотя он в Самсунге из аллюминевой трубки с ламелями.[/QUOTE]Правильная мысль...

SAVAS 07.01.2013 12:42

[QUOTE=Lankku;107665]Попробуйте 120 желательно кислородом :lol: достаточно и 5атм[/QUOTE]

за такие советы, хоть и шуточные надо с форума удалять. какой-нить новичок начитается, и начнет продувать холодос кислородом. В результате очередной взрыв, и вполне вероятно новые жертвы.

master-xoloda 07.01.2013 13:08

[QUOTE=SAVAS;107671]за такие советы, хоть и шуточные надо с форума удалять. какой-нить новичок начитается, и начнет продувать холодос кислородом. В результате очередной взрыв, и вполне вероятно новые жертвы.[/QUOTE]

-100 и бан :D

SAVAS 07.01.2013 16:55

[QUOTE=master-xoloda;107672]-100 и бан :D[/QUOTE]

Да ему с его минусом, эти минус 100.. он их и не заметит :lol:

Sneg1977 10.01.2013 12:32

Утечка обнаружена.Высокая сторона при опресовке 25 атм за сутки ушла 1 атм.Разделили контуры, выявели так же опресовкой какой контур, повесили дополнительный конденсатор на заднию стенку.Всё заработало.Спасибо уважаемые коллеги за дельные советы.Тема закрыта!:)

evgeni1969 10.01.2013 12:37

Надо бы перегородку между камерами греть, коррозировать начнёт.

Sneg1977 10.01.2013 18:45

Согласен насчет перегородки.Подогрев делать мороки много.)))

-=RefMaster=- 11.01.2013 02:18

[QUOTE=evgeni1969;107809]Надо бы перегородку между камерами греть, коррозировать начнёт.[/QUOTE]
Лет на пять должно хватить, а то и больше...