Den4s 22.07.2013 18:20

Liebherr KGK 2833. Не отключается морозильная камера
 
Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина, и как ее устранить.

master-xoloda 22.07.2013 18:37

[QUOTE=Den4s;116321]Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина, и как ее устранить.[/QUOTE]

Всё элементарно Ватсон!!! Искать куда пропали остальные 12 вольт.B)

Den4s 22.07.2013 19:43

[QUOTE=master-xoloda;116325]Всё элементарно Ватсон!!! Искать куда пропали остальные 12 вольт.B)[/QUOTE] схемы на модуль управления нет, проверил транзисторы все робочие, диоды не випаевал но тоже вроде робочие, где ище искать?

R13a 22.07.2013 20:43

О це рукосуй ! Каков молодец ? Как там в ералаше фраза звучала : Ты ещё не знаешь , как устроен паровоз ! Ещё бы процессор разобрал - цены за ремонт не знал бы.

Совет бесплатный - задави жабу , позови мастера .

Den4s 25.07.2013 16:09

Вложений: 2
Вот фото блока -управления холл. и фото реле. Проверил сопротивление обмотки 2000 Ом., проверил все транзисторы, диоды, все в норме. Поставил другое реле замерял напряжение в момент срабатывания тоже 12в. Нашел реле с 12 в. катушкой впаял не работает, замерял напряжение на катушке где-то 2 В.. Когда выпаял реле и замерял напряжение показало 26 в. Проблему решил но не знаю хорошо ли это. На фото видно подогнул пластину и подложил паралон для того, чтобы уменьшить ход контактов, и облегчить силу срабатывания, взял б/ж. на 12в. и добился срабатывания реле от 12 в. впаял поставил работает 2 день пока нормально. Но хотелось бы решить проблему полностью, может кто сталкивался с такой проблемой, какое напряжение должно поступать на катушку реле, а еще лучше может у кого есть схема этого блока поделитесь буду очень признателен.
[I]Еще накрайняк появилась идея заменить ел.блок на механическое термо-реле для камеры. Если можете то подскажите модель.[/I]

Den4s 25.07.2013 16:11

Вложений: 1
фото реле

ваттный 25.07.2013 20:41

не понял, что, весь "мозх" холодоса заменить на термореле, чё ли хотите? там же оттайка и прочие навороты. НЕ ВЫЙДЕТ!