drvtoken 22.09.2017 14:37

Замена компрессора R22 на компрессор R134 Позис
 
Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на смеси газов 22/40 , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?

shalne 22.09.2017 15:04

[QUOTE=drvtoken;161347]Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на смеси газов 22/40 , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?[/QUOTE]

Загвостка может быть в длине капилляра ,то есть возможно придётся добавлять .

drvtoken 22.09.2017 15:09

[QUOTE=shalne;161348]Загвостка может быть в длине капилляра ,то есть возможно придётся добавлять .[/QUOTE]

Спасибо за ответ! я в принципе догадывался, что длину прийдется менять, а сколько примерно надо добавить ?

shalne 22.09.2017 15:12

[QUOTE=drvtoken;161349]Спасибо за ответ! я в принципе догадывался, что длину прийдется менять, а сколько примерно надо добавить ?[/QUOTE]

Пробуйте с метра .

drvtoken 22.09.2017 17:06

[QUOTE=shalne;161351]Пробуйте с метра .[/QUOTE]

Ок. А на сколько мощнее ставить компрессора от предыдущих?

shalne 22.09.2017 17:09

[QUOTE=drvtoken;161352]Ок. А на сколько мощнее ставить компрессора от предыдущих?[/QUOTE]

Там мощный не нужен ,объём всего 140 литров ?

[QUOTE]Холодильник заправлен озонобезопасным хладагентом R600а.

Номинальная потребляемая мощность, 150 Вт, не более
[/QUOTE]

drvtoken 22.09.2017 17:17

Да, пару ХФ-140 по 140 литров, и пару ХФ-250 по 250 литров, один ХФ-400 на 400 л соотв.

drvtoken 22.09.2017 17:22

Интересно, у кого нибудь был подобный опыт ? Насколько я знаю, в больницах и аптеках установлено довольно много Позисов на этой смеси газов (22/40) и довольно часто эти компрессора летят, как народ выходит из ситуации ?

shalne 22.09.2017 17:23

[QUOTE=drvtoken;161355]Интересно, у кого нибудь был подобный опыт ? Насколько я знаю, в больницах и аптеках установлено довольно много Позисов на этой смеси газов (22/40) и довольно часто эти компрессора летят, как народ выходит из ситуации ?[/QUOTE]

Можно подробнее какая смесь? Какие стоят там компрессора ?

shalne 22.09.2017 17:29

Вложений: 1
Используют R22-60% , и 142b -40%

shalne 22.09.2017 17:40

Теперь понятно, завод имени Серго он же Позис ,закупают у Белорусов компрессора СК на запрещённом R12 , и типа делают ему заменитель (R22-60% , и 142b -40%) . Но плотность газа и давления этой бредо-смеси настолько велика что «бараны» дохнут.

drvtoken 22.09.2017 17:59

[QUOTE=shalne;161358]Теперь понятно, завод имени Серго он же Позис ,закупают у Белорусов компрессора СК на запрещённом R12 , и типа делают ему заменитель (R22-60% , и 142b -40%) . Но плотность газа и давления этой бредо-смеси настолько велика что «бараны» дохнут.[/QUOTE]

Совершенно верно! Когда некоторые холодильники на этой смеси начинали туфтить с температурой, я менял фильтр и заправлял чистый R22, и все проблемы исчезали, но недавно с районов привезли несколько Позисов с дохлыми горшками, и в ближайшем времени привезут из более дальних районов еще столько же. Вобщем в данный момент передо мной стоит дилема замены компрессоров у целого парка холодосов, кроме установки агрегатов на R134 я не вижу других решений, надеюсь на помощь опытных коллег.

МихаилЮр 22.09.2017 18:14

[QUOTE=drvtoken;161359]Совершенно верно! Когда некоторые холодильники на этой смеси начинали туфтить с температурой, я менял фильтр и заправлял чистый R22, и все проблемы исчезали, но недавно с районов привезли несколько Позисов с дохлыми горшками, и в ближайшем времени привезут из более дальних районов еще столько же. Вобщем в данный момент передо мной стоит дилема замены компрессоров у целого парка холодосов, кроме установки агрегатов на R134 я не вижу других решений, надеюсь на помощь опытных коллег.[/QUOTE] вот они и подохли на чистом R 22.Ужас!!!!!!Хоть бы температуру кипения сравнили 22 и 12.. Позисы отлично работали и на смеси , ничего трогать не надо было...Спасибо, что вы есть...

drvtoken 22.09.2017 18:20

[QUOTE=МихаилЮр;161360]вот они и подохли на чистом R 22.Ужас!!!!!!Хоть бы температуру кипения сравнили 22 и 12.. Позисы отлично работали и на смеси , ничего трогать не надо было...Спасибо, что вы есть...[/QUOTE]

Те, которые заправлял 22, работают, говорю же, с районов привезли нерабочие холодильники.

МихаилЮр 22.09.2017 18:22

[QUOTE=drvtoken;161362]Те, которые заправлял 22, работают, говорю же, с районов привезли нерабочие холодильники.[/QUOTE] А вы мастер?? И какое давление на всасе вы делали?? Заправляли по давление, по весам, на глаз??

drvtoken 22.09.2017 18:31

[QUOTE=МихаилЮр;161363]А вы мастер?? И какое давление на всасе вы делали?? Заправляли по давление, по весам, на глаз??[/QUOTE]

Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке.

МихаилЮр 22.09.2017 18:36

[QUOTE=drvtoken;161365]Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке.[/QUOTE] про разные диаметр капилярки на разные фреоны не слышали?? Посмотрите- линейка холодильщика..

romany 22.09.2017 18:51

А в линейке холодильщика есть что-то про диаметр капиллярки?

romany 22.09.2017 18:54

Эх, Борисыч отдыхает!

shalne 22.09.2017 19:21

[QUOTE=drvtoken;161365]Я не помню, какое было давление, прошло достаточно времени, заправлял без весов, по протяжке.[/QUOTE]

Нельзя заправлять чистым R22 , компрессора на долго не хватит .

drvtoken 22.09.2017 19:31

Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить :( Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы.

холоддающий 22.09.2017 19:53

А мы тут на соседнем форуме гадаем, кто это 22-м вместо 12-го заправляет? Зака по этому поводу пытаем... :lol:

romany 22.09.2017 19:59

В Сыктывкаре!

МихаилЮр 22.09.2017 20:01

[QUOTE=romany;161368]Эх, Борисыч отдыхает![/QUOTE] Пока пенсионер празднует, может выскажитесь про R22 в ПоЗИСе

МихаилЮр 22.09.2017 20:04

[QUOTE=drvtoken;161372]Я кажется понял свою ошибку. Теперь ясно, что смесь 22/40 это аналог 12 газа. Надо было заправлять 12 а не 22, просто на работе некому просветить :( Не беда, стравим 22, заправим 12. Зато теперь вектор задачи поменялся, нужно с R12 а не с R22 переводить системы.[/QUOTE] еще есть R 406а ..А как у вас вообще мотор на R22 запускался?? Там же такое давление..

romany 22.09.2017 20:12

[QUOTE=МихаилЮр;161376]Пока пенсионер празднует, может выскажитесь про R22 в ПоЗИСе[/QUOTE]

Скажу, что вы правы по поводу 22. И по поводу смеси в Позисе также правы. Только про линейку был вопрос.

shalne 22.09.2017 20:14

[QUOTE=МихаилЮр;161378]еще есть R 406а .[/QUOTE]

Фигня полнейшая . Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо

drvtoken 22.09.2017 20:49

[QUOTE=МихаилЮр;161378]еще есть R 406а ..А как у вас вообще мотор на R22 запускался?? Там же такое давление..[/QUOTE]

Вот я сижу сейчас и думаю, а каким все таки фреоном я заправил пару лет назад те позисы. Может все таки 12 , а не 22 ? Весь сыр-бор тогда начался после введения цифровых регистаторов температуры в холодильники для хранения определенного типа лекарств. Регистраторы закинули в холодосы, и на паре именно смесевых позисов в записях постоянно были тревоги и несоответствия с положенной температурой. Мы тогда забрали их в мастерскую, более опытный коллега сказал, что их надо просто перезаправить, он же сказал каким газом. Не знаю, почему у меня в голове осталась цифра 22? может из-за названия смеси 22/44 ? :blink: Но после той заправки все стало работать идеально, за прошедшее время ни одной зафиксированной тревоги. К сожалению, уточнить подробности той перезаправки не получится, коллега умер в начале этого года. А вот теперь с северных районов привезли смесевые позисы с дохлыми компрессорами, и у меня почему-то всплыла в голове цифра 22. Себе голову заморочил, и форумчанам. В любом случае, спасибо за помощь и критику. Главное, что основной моаент для меня прояснился :)

МихаилЮр 22.09.2017 21:50

[QUOTE=romany;161382]Скажу, что вы правы по поводу 22. И по поводу смеси в Позисе также правы. Только про линейку был вопрос.[/QUOTE] только про линейку было второе предложение. И если стоит точка.значит предложение закончено .Понимаете закончено:D.. 2 предложения - 2 мысли..Совсем не связанные мысли.Роман, только мне кажется, что 99% на вопрос вы отвечаете вопросом?? Меня терзают смутные сомнения..Не надо искать черную кошку в темной комнате -особенно если ее там нет.

МихаилЮр 22.09.2017 21:51

[QUOTE=shalne;161383]Фигня полнейшая . Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо[/QUOTE] у нас такого нет.

МихаилЮр 22.09.2017 21:53

[QUOTE=drvtoken;161385]Вот я сижу сейчас и думаю, а каким все таки фреоном я заправил пару лет назад те позисы. Может все таки 12 , а не 22 ? Весь сыр-бор тогда начался после введения цифровых регистаторов температуры в холодильники для хранения определенного типа лекарств. Регистраторы закинули в холодосы, и на паре именно смесевых позисов в записях постоянно были тревоги и несоответствия с положенной температурой. Мы тогда забрали их в мастерскую, более опытный коллега сказал, что их надо просто перезаправить, он же сказал каким газом. Не знаю, почему у меня в голове осталась цифра 22? может из-за названия смеси 22/44 ? :blink: Но после той заправки все стало работать идеально, за прошедшее время ни одной зафиксированной тревоги. К сожалению, уточнить подробности той перезаправки не получится, коллега умер в начале этого года. А вот теперь с северных районов привезли смесевые позисы с дохлыми компрессорами, и у меня почему-то всплыла в голове цифра 22. Себе голову заморочил, и форумчанам. В любом случае, спасибо за помощь и критику. Главное, что основной моаент для меня прояснился :)[/QUOTE] пару лет назад 12 фреон найти было сложно...качественный ..не бодяжный..

drvtoken 22.09.2017 23:09

[QUOTE=МихаилЮр;161394]пару лет назад 12 фреон найти было сложно...качественный ..не бодяжный..[/QUOTE]

У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.

МихаилЮр 23.09.2017 00:19

[QUOTE=drvtoken;161397]У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.[/QUOTE] /////продаете?

varn 23.09.2017 01:49

[QUOTE=drvtoken;161347]Имеется несколько фарм холодильников Позис ХФ-140. Изначально работали на [B]смеси газов 22/40[/B] , у всех вышли из строя компрессора. К сожалению, сейчас горшки на 22 газе не найти. Возможно ли установить компрессора на 134 газе, и будет ли адекватной работа агрегатов ?[/QUOTE]
[QUOTE=shalne;161348][B]Загвостка может быть в длине капилляра[/B] ,то есть возможно придётся добавлять .[/QUOTE]Ну вы блин, даёте... Один не может запомнить, что написано на шильдиках его многочисленных шкафов, другой в глаза не видел эти же шкафы, но лезет с очень дельными советами... Ужос... :wacko:

shalne 23.09.2017 02:59

[QUOTE=drvtoken;161397]У нас на работе фреон R12 стоит в 50 литровых крашенных серебрянкой баллонах, в 90х годах много было закуплено.[/QUOTE]

Разве его с баллонов не слили ?! Такое увидеть можно сознание потерять .

refer 23.09.2017 07:27

[QUOTE=shalne;161383]... Из всех фреоновых смесей ,самый адекватный заменитель R12 , это R409А. Имхо[/QUOTE]
Смеси могут быть и не фреоновые:p

shalne 23.09.2017 09:12

[QUOTE=refer;161401]Смеси могут быть и не фреоновые:p[/QUOTE]

Да но речь идёт о фреонах . Понятно что сейчас это дорого и невыгодно . Уже многие перешли на углеводородные смеси. (R600A/R290/R1270)

drvtoken 23.09.2017 11:41

[QUOTE=shalne;161400]Разве его с баллонов не слили ?! Такое увидеть можно сознание потерять .[/QUOTE]

Один такой баллон постоянно стоит в цеху, с него по мере надобности фреон перекачивается для удобства в более меньший баллон.

МихаилЮр 23.09.2017 12:09

[QUOTE=drvtoken;161403]Один такой баллон постоянно стоит в цеху, с него по мере надобности фреон перекачивается для удобства в более меньший баллон.[/QUOTE] а сколько полосок на вашем баллоне,,,ПОмнится в стародревние времена количеством полосок маркировали-отличали 22 и 12 фреоны..

МихаилЮр 23.09.2017 12:12

[QUOTE=shalne;161402]Да но речь идёт о фреонах . Понятно что сейчас это дорого и невыгодно . Уже многие перешли на углеводородные смеси. (R600A/R290/R1270)[/QUOTE] А что за добавка 1270 , что она дает , какова в %% отношениии. А то что то рефбодяга 2 к 1 не очень устраивает..