varn 25.09.2017 22:41

[QUOTE=shalne;161455]Человек из Прибалтики спросил чем отличается R290 от 290а ,на форуме отписались что это некая смесь пропан-бутан,но в РЕАЛЕ нет никакой смеси,Прибалты(baltico gas) тупо прилипили в конце букву А. Как и с R600A,R134a .[/QUOTE]Это всё понятно. Непонятно, зачем этот европейский бред выдавать за свой пост, без ссылки. Издёвка?

МихаилЮр 25.09.2017 22:51

[QUOTE=shalne;161456]Речь не о том кто-что видел,а большинство баллонов R12,для постоянной транспортировки имели меньший размер .[/QUOTE] Для постоянной транспортировки использовали 1 л баллончики от тур.плиток..[url]https://09.img.avito.st/640x480/1560390309.jpg[/url].. 12 кг торпеда тоже весила немало...Ну и ладно об этом...Не увидел великих отличий смеси 290+600а и 1270 +600а...Помогите мне разобраться..Температуры кипения 290 и 1270 схожи...

shalne 26.09.2017 08:45

[QUOTE=МихаилЮр;161458]. 12 кг торпеда тоже весила немало...[/QUOTE]
Часто их использовали мастера обслуживающие автоматы газ воды .

[QUOTE]
Ну и ладно об этом...Не увидел великих отличий смеси 290+600а и 1270 +600а...Помогите мне разобраться..Температуры кипения 290 и 1270 схожи...[/QUOTE]

По температуре может и схожи,но R1270 имеет свойство растворят парафин ,и прочие смолы в капиллярке,которые часто имеются у белорусских холодильников Атлант .

Ps

Также температура горения выше у R1270 ,чем у R290 . Это для пайки вместо Mapp .

Bub 26.09.2017 11:31

[QUOTE=shalne;161462]R1270 имеет свойство растворят парафин ,и прочие смолы в капиллярке,которые часто имеются у белорусских холодильников Атлант .
[/QUOTE]
Сами придумали или подсказал кто??? Ошибочное мнение. Учите матчасть, на соседнем форуме давно все разжевано, для чего добавляют в засорные системы горючие хладагенты.

shalne 26.09.2017 12:30

[QUOTE=Bub;161463]Сами придумали или подсказал кто??? Ошибочное мнение. Учите матчасть, на соседнем форуме давно все разжевано, для чего добавляют в засорные системы горючие хладагенты.[/QUOTE]

Почему придумал? На практике эффективнее убрать частичный засор именно с r1270, чем с тем же R290.

varn 26.09.2017 16:20

[QUOTE=Bub;161463]... на соседнем форуме давно все разжевано, для чего добавляют в засорные системы [COLOR=Red][B]горючие хладагенты[/B][/COLOR].[/QUOTE]- чтобы спалить хату вредного клиента... :lol:

shalne 26.09.2017 17:25

[QUOTE=varn;161465]- чтобы спалить хату вредного клиента... :lol:[/QUOTE]

Практически это невозможно , разве что сломать фильтр поднося пламя с пьезозажигалки .