#121
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
cfyr, вы уверены, что правильно указали модель компрессора?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#122
![]() |
Пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 23.02.2008
Адрес: Тверская область
Репутация: 1
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#123
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Возьмите тогда за основу L88TX (HMBP как раз на ваш среднетемпературный шкаф)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#124
![]() |
Пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 23.02.2008
Адрес: Тверская область
Репутация: 1
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#125
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
У вас на компрессоре L88PX имеется маркировка LBP? Если уж вы так хотите LBP компрессор на среднетемпературный шкаф посмотрите в том же каталоге LBP на R12 L88AV, L88BW, L88FW и сравните их холодопроизводительность (или вы его на другой холодильный прибор хотите поставить?). Описанный объем одинаковый, холодопроизводительность одинаковая. К сожалению нет расшифровки маркировки, но после 88 Т или Р не относятся к холодопроизводительности (обычно относятся к характеристикам питающей сети, конструктивному исполнению).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#126
![]() |
Пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 23.02.2008
Адрес: Тверская область
Репутация: 1
|
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#127
![]() |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 05.08.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
|
День добрый! Может быть пишу не в той теме, но очень нужна помощь в определении компрессора.
Есть только его маркировка DKSJD150-TWL фирма изготовитель неизвестна...использовать планируется в холодильной камере объемом 22 кубометра. Если есть возможность, то дайте ссылку, на расшифровку букв, чтобы я хотя бы понятие имел о том, что это и с чем это едят. Заранее большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#128
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Компрессор Copeland.
Расшифровка "букв" на Компрессоры серии К на |
![]() |
![]() |
![]() |
#129
![]() |
|
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 05.08.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#130
![]() |
Мастер
|
Я так понимаю, что все сообщения, несодержащие информацию о компрессорах, в этой теме расцениваются как флуд? Простите, тогда, но что б тему новую не плодить - пишу здесь.
А нет ли у кого информации по сопротивлению обмоток двигателей Embraco Aspera? ЗЫ. исправлюсь: добавлю Инструкцию по эксплуатации компрессоров Embraco Aspera
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#131
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Ну если решили "вываливать" сюда только каталоги, имхо, лишние разговоры ни к чему в этой теме...
C Embraco все просто. На офсайте есть PS Если позволите, перенесу все-таки эти сообщения в Подскажите по компрессору. Есть другое мнение? |
![]() |
![]() |
![]() |
#132
![]() |
|
Мастер
|
Цитата:
![]() Да, на офф. сайте я уже рылся, но там не по всем компрессорам есть данные сопротивлений, например - см. вложение. У них есть "Каталог электрических компонентов" - там, по-идее, это должно быть.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#133
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#134
![]() |
Мастер
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
|
Коллеги, подскажите, компрессор TLX5.7KK3 будет ли нормально работать без конденсатора? По документации посмотрел: конденсатор должен стоять. Конденсатор я так понимаю на нём рабочий, и без него будет завышено потребление энергии ,но работать он будет. Если я не прав поправьте меня.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#135
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Производитель не разрешает использовать данный компрессор без рабочего конденсатора на 4 mF
(*run capacitor 4mF compulsory- рабочий конденсатор 4mF обязателен). Остальное на ваше усмотрение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#136
![]() |
Мастер
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
|
bali, спасибо за ответ. Про рекомендации производителя в курсе. Просто прикупили по дешёвке парочку не укомплектованных, вот и думаю ставить нет кондёр. Буду ставить, нашёл б/у.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#137
![]() |
Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 04.07.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1
|
Доброго времери суток, друзья!
Фреоновый компрессор WA 153VA. Кто-нибудь может подсказать по нему информацию? Или ссылочку, где посмотреть... Спасибо заранее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#138
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Вы не ошиблись с буквами в модели? Производитель, на каком холодильнике установлен, фото таблички на компрессоре...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#139
![]() |
|
Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 04.07.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1
|
Цитата:
Он толи с витрины, толи с банета. Вертикальный, на нагнетательном патрубке медный цилиндр, высотой сантиметров 30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#140
![]() |
Пользователь
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
не знает инет такой модели компрессора. Фото компрессора, фото надписи. Зачем он вам?
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста по АТЛАНТУ | zubr70 | Форум для мастеров холодильной техники | 6 | 18.01.2011 00:13 |
Подскажите по LIEBHERR CN 38030. | frans | Liebherr (Либхер) | 4 | 22.07.2010 17:39 |
Подскажите по компрессру Panasonic. | Ледник | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 14.01.2010 21:43 |
ХМ-6024-031: вопросы по работе морозильной камеры. | Шматко | АТЛАНТ (МИНСК) | 16 | 05.01.2010 00:57 |