#1
|
|
Пользователь
|
Доброго времени коллеги. Первый раз столкнулся с монтажом холодильного агрегата со спиральным компрессором. Обращаюсь к специалистам имеющих опыт работы с промышленным холодом. Мне приходится работать как с бытовым холодом, так и с промышленным, но до этого случая имел дело с ВС-ми ну и и другими герметичными поршневыми компрессорами.
Рассказываю суть. Средне температурная ХК 40 кубометров для не долгосрочного хранения разнообразных продуктов в детском саду раньше была смонтирована агрегатом ВС 3000 и обычными батарейными испарителями (динамика). Вышел из строя компрессор, ну, и руководство решает заменить агрегат на более современный импортного исполнения. Фирма-магазин подбирает им аналог бывшего агрегата. Решили, что аналог агрегат со спиральным компрессором ZB21KQE-TFD-524 фирмы , но при этом решают оставить испарители те что стояли раньше в этой камере. Я конечно посоветовал применить воздуходувки, так как это более подходящий вариант со стороны холодопроизводительности (ну я так считаю), но настоятельно решили оставить старые в виду дороговизны самого агрегата, а тут ещё я выдумываю про какие то воздуходувки. Нужен совет по нюансам монтажа этого агрегата, на что обратить внимание при электрическом подключении, какая нужна защита по электропитанию компрессора и защита самой системы. В общем выручайте какими только сможете советами, потому как документации с агрегатом никакой. На подготовку к монтажу у меня есть ещё 3-4 дня |
|
|
|
|
#2
|
|
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Да вобщем ничего сложного, Все так же как и у поршневого. Спиральники не любят вакуум, поэтому предусмотрите РД по низкому, защиту по фазам. Ну и самое главное направление вращения, при первом пуске вручную обратите внимание на манометр низкого давления, давление должно падать,звук компрессора нормальный, если наоборот, то давление не двигается, звук намного громче с треском. На защиту по фазам лучше поставить РНПП-311, стоит недорого и отслеживает не только наличие фаз , но и их расположение.
На каком фреоне у Вас работала старая система? В вашем новом компрессоре залита синтетика, поэтому по возможности продуйте испаритель и конденсатор. И кстати ваши батареи это - статика, а воздухоохладитель - динамика. |
|
|
|
|
#3
|
|
Пользователь
|
РНПП - 311 в принципе стараюсь на всех трехфазных агрегатах ставить, так же думал и на этот поставить, потому что так же был наслышан, что важен момент с последовательностью фаз.
Старая система работала на R22. Конденсатор стоит новый в сборе агрегатом. На счет статики и динамики, прошу прощения допустил ошибку. Уж очень много хотелось написать, потерялся в мыслях![]() Да и ещё. На отключение вентилятора конденсатора имеет смысл ставить РД по высокому? |
|
|
|
|
#4
|
|
|
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#5
|
|
Пользователь
|
спасибо за быстрые ответы и рекомендации
|
|
|
|
|
#6
|
|
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Если сгорел компрессор до этого по возможноти надо прочистить всю систему от масла и грязи.
В крайнем случае устанавливаем дополнительный фильтр на всасывании (временный) для исключения попадания грязи и масла в новый компрессор. Используем для фильтра старый фильтр от компрессора БК и располагаем его горизонтально. После отработк 2-3 недель фильтр снимаем. Это гарантия, что под спиральна попадут грязь и закоксовавшееся масло. |
|
|
|
|
#7
|
|
|
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
И схему управления лучше сделать с циклом вакуумирования. |
|
|
|
|
|
#8
|
|
|
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#9
|
|
|
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#10
|
|
|
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#11
|
|
Мастер
|
фреон на стоянке там где холодно. стенка ватта. пофиг средняя или низкая. цикл с откачкой лучшее решение. соленоид на блок-отключение по рд.
|
|
|
|
|
#12
|
|
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
У Котзаогланина по этому поводу есть нехитрые схемки.
|
|
|
|
|
#13
|
|
Мастер
|
ded t, по ходу в правилах надо писать-"читайте холодильную библию-книгу умного француза".....
|
|
|
|

| Опции темы | |
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Срочно нужен совет!!! перегорает блок питания | vladrock | АТЛАНТ (МИНСК) | 5 | 28.04.2010 15:08 |
| вопрос по монтажу ICBS 3156 | Ole | Liebherr (Либхер) | 4 | 19.03.2010 09:57 |
| ХМ-6024-031: вопросы по работе морозильной камеры. | Шматко | АТЛАНТ (МИНСК) | 16 | 05.01.2010 00:57 |
| Очень нужен совет, особенно от представителя | aid | Liebherr (Либхер) | 8 | 29.10.2008 21:28 |
| Выбрал ARDO coo2100 shc нужен совет помогите!!! | kita33 | Холодильники и Морозильники | 0 | 30.09.2008 15:16 |