Старый 11.07.2010, 19:50 #1 По умолчанию Конденсатор остывает при переключении на морозилку
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Господа, помогите советом.

Холодильник электролюкс VNB38400W, две камеры, один компрессор.

Неделю назад перестал держать морозилку, холодильная камера - всё ок. Морозилка редко идёт выше 10 градусов. Холодильник молотит постоянно.

Заметил вот такую штуку. Идёт охлаждение холодильной камеры - конденсатор "нормально" горячий. Щёлкает клапан, идёт переключение на морозилку - шум движения хладагента в холодильной камере исчезает и тут конденсатор остывает до комнатной температуры при постоянно работающем компрессоре, только в самом начале (выход из компрессора) трубка конденсатора горячая, но плюс к этому начинает грется и входящая в компрессор трубка, т.е. обе трубки горячие. Когда потом опять идет охлаждение холодильной камеры, входящая трубка опять становится комнатной температуры, а конденастор прогревается. Чего это может быть?

Шум работы компрессора стал явно слышен, такой как бы более звонкий стал, до этого был глухой и тише.

Электроника с виду в норме, датчики проверил - показывют правильно, обмерзания и избытка влаги нигде нет, вентилятор в морозилке работает. Холодильник стоял пару дней выключен вообще - не помогло.
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:01 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
1) засор кт морозильной камеры
2) засор самого клапана
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:10 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 512
Регистрация: 19.04.2005
Репутация: 1627
Скорее всего утечка.Если отключить холодильную камеру,температура в морозильной хоть чуть-чуть понижается?
arc_nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:25 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Господа, спасибо за оперативность!

po-sto-gram: тоже про засор думаю. Могла ли стать причиной встряска? Землятресений не было , было пару лёгких ударов молоточком в самом низу, надо было подогнуть там одну хрень, кажется в те дни все и началось.

Насколько устранение засора это "решаемая" и дорогостоящая в домашних условиях проблема? Закачка фреона не важно, само собой это делать.

arc_nic: утечка вряд ли. При отключении холодильной реакция ноль, даже есть подозрение, что морозилка только за счёт остатков работы холодильной вытягивает, бред конечно, но... . Да и сама по себе холодильная работает идеально, вряд ли справлялась бы при утечке да в такую жару.
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:37 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Ещё вопрос вдогонку. Может засора стать причиной того, что компрессор не стартует, если на старте клапан переключен на контур с засором? Ну типа компрессор пытаестя погнать по контуру, но не может, так как трубка забита и давление тормозит сам компрессор. Или это бред?
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:43 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от romax123 Посмотреть сообщение
Ещё вопрос вдогонку. Может засора стать причиной того, что компрессор не стартует, если на старте клапан переключен на контур с засором? Ну типа компрессор пытаестя погнать по контуру, но не может, так как трубка забита и давление тормозит сам компрессор. Или это бред?
может быть всё!!!! скорей засор или клапан как и было написано ранее
и почему вы там стукали???
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:48 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
master-xoloda: может быть все? может быть мы все в матрице?

меня интересует лишь связанные ли это проблемы - "не запуск" компрессора и засор, или же у меня ещё и компрессор дурит.

Вопрос то элементарный для практиков и знающих - стартанет ли компрессор если ему "прежать глотку"?

Стукал по железке, на которой висит пластик под нижней дверью, на эту железку ещё дверь перевешивается. Постоянно мешала закрытию морозилки. Были очень легкие удары, когда холодильник доставляют и ставят его колбасят в сто раз сильнее.
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:50 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от romax123 Посмотреть сообщение
master-xoloda: может быть все? может быть мы все в матрице?
меня интересует лишь связанные ли это проблемы - "не запуск" компрессора и засор, или же у меня ещё и компрессор дурит.
Вопрос то элементарный для практиков и знающих - стартанет ли компрессор если ему "прежать глотку"?
мы тут не экстрасенсы !!!! вскрытие покажет !!!
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:55 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
master-xoloda: Хммм... ответы ваши меня просто радуют, особенно количеством воскл. знаков... Все равно спасибо.

Вопрос о сложности и дороговизне устранения засора, кстати, открыт.
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:59 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
Компрессор на 600 навряд ли стартанёт, а на других фреонах зависит от прилегания выпускного клапана компрессора. А по капиляру вы случайно не стукнули молотком?
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:02 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
компрессор на 600 навряд ли стартанёт, а на других фреонах зависит от прилегания выпускного клапана компрессора. а по капиляру вы случайно не стукнули молотком?
Ну уж прям вы меня за изверга приняли... нет конечно.. хотя если электролюкс в этой модели вывел трубку к передней стенке, да ещё и прифигачил к петле двери, которой постоянно хлопают, то сто пудов задел отдачей
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:06 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
Скорее всего утечка.Если отключить холодильную камеру,температура в морозильной хоть чуть-чуть понижается?
Температура в морозильной камере естественно понизится из за докипания фреона проходящего из холодильной камеры.
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:11 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от romax123 Посмотреть сообщение
Ну уж прям вы меня за изверга приняли... нет конечно.. хотя если электролюкс в этой модели вывел трубку к передней стенке, да ещё и прифигачил к петле двери, которой постоянно хлопают, то сто пудов задел отдачей
Никто тебя за изверга не принял, просто есть возможность, тем более стучал. вот и вопрос возник.
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:16 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Телефон в 8 посту, позвоните земляку.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:39 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 512
Регистрация: 19.04.2005
Репутация: 1627
po-sto-gram а как работает одномоторный с клапаном-представляешь?
arc_nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:54 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
po-sto-gram а как работает одномоторный с клапаном-представляешь?
arc_nic
Прекрасно представляю.
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:55 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
po-sto-gram а как работает одномоторный с клапаном-представляешь?
отпишется потом
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 12:12 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Короче отпишусь, может кому пригодится.
Сегодня был мастер. Как и писал po-sto-gram, поставлен диагноз - засор трубки морозильной камеры.

Вот такие дела. Самая засада, что это уже далеко не первый случай именно в этой модели как раз после окончания гарантии! Viva Электролюкс!!!

Кстати, может можно как-то доказать, что это заводской (конструкторский) брак и гарантия тут ни причем. Чего там с правами потребителя в этом случае?

Накидайте в личку цен на ремонт: пробивка засора, закачка фреона, плюс пайка трёх трубок и клапана как результат диагностики. Выезд 20 км от мкад, жуковский, можем договориться - привезу, отвезу. Также необходимо согласие на хорошую скидку, если повторится в течение полугода

Всем спасибо за пред. ответы и опертаивность!
romax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 15:28 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 11
Регистрация: 10.07.2010
Адрес: Moscow
Репутация: 1
Окончание ремонта, доводим начатое до конца для истории

По всей видимости, засора как такового не было, было обмерзание, скорее всего занесли влагу местные жуковские мастера при пред. ремонте (об этом не писал ранее). Обмерзание проходило только на морозилке из-за более низкой температуры.

Огромное спасибо master-xoloda за профессионализм и упорство

Всем удачи.
romax123 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru



Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
конденсат на боковой стороне при работе компрессора rutra Liebherr (Либхер) 7 25.09.2010 14:19
Нужен ли рабочий конденсатор на СКН90 Н5-02 doker63 АТЛАНТ (МИНСК) 4 28.06.2010 11:52
Bosch KGN39V60 не работает EoF Форум для мастеров холодильной техники 5 22.04.2010 11:02
Опять 4003 Nalex Отзывы 0 21.04.2010 22:49
Liebherr 38030 тепло в холодильной камере. Leon 45 Liebherr (Либхер) 11 26.11.2009 20:18


Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования