Старый 28.04.2011, 11:12 #1 По умолчанию Вопрос по контроллеру Geco-201
Пользователь
 
Сообщений: 188
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: Винница
Репутация: 181
Возникла потребность в данном контроллере изменить параметр D0 (минимальная температура уставки , которую может установить пользователь). Но оказалось что изменение этого параметра заблокировано , при этом ко всем другим параметрам доступ есть.
Подскажите как убрать эту блокировку , в инструкции по этому вопросу нет информации.
ortodox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:05 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Как вариант, изменить d4.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:44 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 188
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: Винница
Репутация: 181
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
Как вариант, изменить d4.
Сдвинуть коррекцию в плюсовую сторону на пару градусов?
Тогда на дисплее будет скажем ноль , а в камере минус два.
Спасибо , так и сделаю если не найду другого варианта.
ortodox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 19:45 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,160
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
видел Geco закрытые программно на заводе. похоже на ваш случай. я не парился-воткнул аналог.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 20:11 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от ortodox Посмотреть сообщение
Возникла потребность в данном контроллере изменить параметр D0 (минимальная температура уставки , которую может установить пользователь). Но оказалось что изменение этого параметра заблокировано , при этом ко всем другим параметрам доступ есть.
Подскажите как убрать эту блокировку , в инструкции по этому вопросу нет информации.
Цитата из описания серии 201 от производителя.

Во время программирования ‘d0’ и ‘d1’ (диапазон температур, которую может установить пользователь т.е. диапазон SET POINT-a) нужно помнить о том, что значение гистерезиса ‘d3’ вызывает дополнительную „перетяжку” температуры вверх и вниз от температуры, установленной пользователем.
Это имеет особое значение в случае так называемых „плюсовых” устройств, которые должны работать всегда выше 0C.

Как Производитель холодильного оборудования, в этом случае холодильников (положительной температуры) мы требуем, чтобы устройство допускало работу в пределе температур не превышающих нижепредставленных значений: Выключение мин.: 2C. Включение maкс.: 10C.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 00:56 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 188
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: Винница
Репутация: 181
Спасибо за ответы , пока сдвинул D4 на три градуса в плюс , температура понизилась в камере до минус 3 , при этом на дисплее 0.
ortodox вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru



Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снайге-117 - вопрос по режиму работы Chaser Форум для мастеров холодильной техники 6 21.10.2010 14:37
Вопрос по гарантии и не только к представителю Victorcg Liebherr (Либхер) 3 14.09.2010 14:48
Вопрос по гарантии nick78 Liebherr (Либхер) 4 01.09.2010 13:04
Вопрос по оформлению ИП. Алексей 24RUS Форум для мастеров холодильной техники 4 06.07.2010 22:31
вопрос по замене компрессора alex33 Форум для мастеров холодильной техники 12 05.02.2010 20:10


Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования