здравствуйте всем. два кондиционера установлены прошлой весной (одно лето отработали). длина фреонпакета примерно 1 метр. сторона солнечная, тени нет, навесов тоже. при установке систему не вакууммировали, продули фреоном наружного блока
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2
![]() |
Пользователь
|
есть электрические схемы блоков но не разобрался как их прикрепить
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3
![]() |
||
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Цитата:
Разумеется заправить заново с вакуумированием было бы хорошо, но сначала надо найти причину отключения. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4
![]() |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Кондиционер одно или трехфазный?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5
![]() |
|
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Цитата:
У вас дело не в количестве фреона. HIGH PRESSURE SWITCH - реле высокого давления должно быть замкнуто, оно отключается при очень высоком давлении нагнетания. Проверьте наличие всех фаз до пускателя( контактора). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6
![]() |
Пользователь
|
да, дело не в HIGH PRESSURE SWITCH, он при повышенном давлении отключает фазу на внутренний блок. фазы на контакторе все есть( компрессор запустился легко, когда принудительно нажал шток контактора). проверил реле на внутреннем модуле, которое включает контактор- норма. по схеме видно , что фаза А через свободно замкнутый контакт контактора идет на ТЭН (CRANKCASE HEATER) . переводится как "подогрев картера", и при выключенном контакторе он всегда греет.но это тоже вряд ли что-то дает. вот что я не сделал, так это не проверил вентилятор наружного блока и его пусковой кондер. может в этом причина что нет напруги на включение контактора? и доза заправки действительно тут не играет большой роли на запуск компрессора.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7
![]() |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Проверьте фазировку - поменяйте местами две любые фазы. Эти компрессора должны вращаться в одну!!! сторону и автоматика может не допустить включения компрессора при неправильной фазировке. У меня за последние две недели уже было три подобных случая - электрики "косячат".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8
![]() |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Вы до сих пор не проверили давление всасывания при принудительном пуске компрессора, хотя это первое что вы должны были сделать, Если у вас "спиральник" (проверьте марку компрессора, иногда в одном блоке их бывает 2 ), то при неправильной фазировке давление не будет меняться. Если поршневик тогда проверьте идёт ли на упрвляющий провод питание с внутреннего блока. Не исключено что там стоит реле низкого давления, при отсутствии фреона компрессор не запустится.
Не все, только спиральники. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9
![]() |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Зачем же так категорично... Кроме спиральников (SCROLL) есть ещё ротационные, которые тоже не любят обратного вращения.
Вот к примеру: |
![]() |
![]() |
![]() |
#10
![]() |
|
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11
![]() |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Спиральники встречал только на чиллерах. На кондиционерах только ротационные, что одно, что трехфазные. Хотя оборудование не такое уж старое - 3-5 лет. Может, специфика региона - дешево купить, дорого продать. Ссылку не дам, не искал. Вспомните кондиционер "Донбасс", у него точно был ротационный трехфазный компрессор.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12
![]() |
|
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Цитата:
Ротационные стоят в основном на бытовых кондиционерах до 4 кВт холодопроизводительности. Всё что выше, или спиральники, или поршневики. На кондиционерах спиральники стоят на некоторых моделях LG, по 2 шт на блок. Без контроля фаз горят как спички. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13
![]() |
Пользователь
|
мы таки добрались до нашего "больного". оказалось, что был заклинен вентилятор наружного блока ( с трудом прокручивается). мотор взяли со второго кондиционера (благо они одинаковые). теперь предстоит замена компрессора и ремонт мотора вентилятора на втором аппарате. спасибо всем кто откликнулся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14
![]() |
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 16.08.2011
Адрес: Moldova, Chisinau
Репутация: 1
|
Мы S.A."Chiuest" в кишинёве наладили перемотку и ремонт полугерметичных и герметичных компрессоров для кондиционеров и холодильных агрегатов Copeland (Scroll), Bitzer, Frascold, Maneurop, Danfoss, Aspera и др. с использованием ГЕРМАНСКИХ материалов и антифреоных и антикислотных защитных полимеров и пропиткой; по взаимовыгодным ценам. Смотрите:
Moldova, Chisinau, Calea Iesilor, 6 Tel: +(37322) 59-29-03, 069139738 E-mail: chiuest@mail.ru |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Норд-ДХ-218 не отключается компрессор | Arelav | NORD Group (НОРД) | 22 | 17.09.2014 01:11 |
Минск 16е - не запускается компрессор | anis20 | АТЛАНТ (МИНСК) | 10 | 20.09.2010 21:34 |
шум вентилятора СВР 3656 | alek-gil | Отзывы | 4 | 27.08.2009 23:48 |
Холодильник Ariston MBA 3841c, Не включается плюсовая камера | gvi | Холодильники и Морозильники | 2 | 13.05.2009 13:19 |
Холодильник Ariston MBA 3841c, Не включается плюсовая камера | gvi | Форум для мастеров холодильной техники | 0 | 12.05.2009 19:11 |