Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Crash 1
17.12.2012, 20:09
Не надо трогать капиллярку при переводе с R600a на R12, или обратно.
Докладываю Всем уважаемым форумчанам, поставил компрессоры. Мой вывод - 1 метр многовато, 0,8м будет самое то. Токи в норме, давление практически в ноле, компресооры не греются. Когда не добавлял длину КТ давление на всасе Было выше и компрессор грелся. Это только мои наблюдения, я и раньше так делал, просто хотел узнать мнения своих коллег. Повторов пока не было.

bali
17.12.2012, 20:25
Докладываю Всем уважаемым форумчанам, поставил компрессоры. Мой вывод - 1 метр многовато, 0,8м будет самое то. Токи в норме, давление практически в ноле, компресооры не греются. Когда не добавлял длину КТ давление на всасе Было выше и компрессор грелся. Это только мои наблюдения, я и раньше так делал, просто хотел узнать мнения своих коллег. Повторов пока не было.
1,0 много, 0,8 как раз... Вы знаете на сколько измениться общая проходимость капиллярки если её укоротить на 0,2 м? ))
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Вообще-то, если уж быть дотошным, при переводе с R12 на R600a капиллярку нужно немного удлинить. Ну у вас всё наоборот... К чему эти нелепые телодвижения

Crash 1
17.12.2012, 22:53
Если судить по проге Данкап для ХП 140W на R600a длина КП 1,49 м*0,9мм, а для R12 1,83м*0,9мм. Да, я лоханулся на метр, но 0, 8м нормально, хотя по проге 30 см. Я этой проге не доверяю, лучше Tecumseh, но она по более мощному холоду. Опровергайте, очень рад услышать все мнения, может я ошибаюсь.

bali
17.12.2012, 23:19
- DanCap не для расчета капиллярки под бытовой холод, впрочем как и прога от Tecumseh
- где "лоханулся" не знаю, но при, например, общей длине капиллярки 3 м, эти 20 см ни что- ротаметр даже не покажет изменения в расходе
- сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно.
Токи в норме, давление практически в ноле, компресооры не греются. Когда не добавлял длину КТ давление на всасе Было выше и компрессор грелся.
Это что критерии нормальной работы: "холодный" компрессор и низкое давление на всасывании...
потому и нелепые телодвижения с капилляркой- пустая трата материалов и времени...

Ледник
17.12.2012, 23:23
Не надо трогать капиллярку при переводе с R600a на R12, или обратно.

Редкостный бред....

Согласен с обоими утверждениями.-)))

Лично я длину КТ не меняю в обоих случаях.

Crash 1
17.12.2012, 23:52
- DanCap не для расчета капиллярки под бытовой холод, впрочем как и прога от Tecumseh Почему же, данные вводятся, но не это главное.

- сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно.

Это что критерии нормальной работы: "холодный" компрессор и низкое давление на всасывании...
потому и нелепые телодвижения с капилляркой- пустая трата материалов и времени...А вот с этим согласен поспорить(тут конечно и масса остальных параметров), ну для бытовика давления конденсации и низкого давления, температуры конденсации, перегрева для начала достаточно?

Crash 1
17.12.2012, 23:54
"- сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно."
Bali наведи на эту точку, можно в личку.


Больше хотел это увидеть, если можно.

povhnv
18.12.2012, 04:00
Господа, при переходе на другой газ, если меняете компрессор, никаких манипуляций с капилляркой делать не НАДО.

bali
18.12.2012, 06:25
Bali наведи на эту точку, можно в личку.
Известный файл от Danfoss R600a tech data.pdf (поиском найдется), страница 9:
4.2 Capillary
When changing a refrigeration system with capillary from R 12 to R 134a, very often the capillary flow rate, expressed in litres of nitrogen per minute at specific conditions, was reduced by elongating the capillary, or by taking a smaller inner diameter. For R 600a experience and theoretical modelling show the need for a flow rate almost similar to R 12 again (http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#en/ru/When%20changing%20a%20refrigeration%20system%20wit h%20capillary%20from%20R%2012%20to%20R%20134a%2C%2 0very%20often%20the%20capillary%20flow%20rate%2C%2 0expressed%20in%20litres%20of%20nitrogen%20per%20m inute%20at%20specific%20conditions%2C%20was%20redu ced%20by%20elongating%20the%20capillary%2C%20or%20 by%20taking%20a%20smaller%20inner%20diameter.%20Fo r%20R%20600a%20experience%20and%20theoretical%20mo delling%20show%20the%20need%20for%20a%20flow%20rat e%20almost%20similar%20to%20R%2012%20again).

А вот с этим согласен поспорить(тут конечно и масса остальных параметров), ну для бытовика давления конденсации и низкого давления, температуры конденсации, перегрева для начала достаточно?
С чем по-спорить? Для начала, вы не знаете в этом атланте ни температуру конденсации, ни тем более перегрев...

SAVAS
18.12.2012, 13:14
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так.

Вообще в последнее время актуальна обратная замена ) Мы все чаще при замене компрессора переводим с 12 на 600 B) Капиляры оставляем без изменений. работает все нормально. Проверено не раз.

romany
18.12.2012, 13:17
послушайте опытные или начинающие мастера мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?:wacko:

riby
18.12.2012, 23:02
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.

SAVAS
18.12.2012, 23:35
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.

а система давно вскрыта??? а то может сразу на помойку его?? а то поставите компрессор.. еще там чего нибудь поделаете.. а потом также и выбросите. и если стоял на R600 то зачем переводить на С-К ставьте С-КН. 130-го хватит за глаза. даже 110 будет нормально работать.

bali
19.12.2012, 06:30
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.
Норд ставит на него компрессора от 130 до 160 Вт холодопроизводительности.
С-К120 (С-К140) или С-КН110 (С-КН130).

riby
19.12.2012, 07:56
а система давно вскрыта??? а то может сразу на помойку его?? а то поставите компрессор.. еще там чего нибудь поделаете.. а потом также и выбросите. и если стоял на R600 то зачем переводить на С-К ставьте С-КН. 130-го хватит за глаза. даже 110 будет нормально работать.
концы были заглушены,опрессовал утечки нет.из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?

bali
19.12.2012, 09:04
из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?
Не стоит так делать

frans
19.12.2012, 18:17
,можно ли поставить С-К и заправить R600?
Можно поставить С-К и заправить 12м по протягу.

riby
19.12.2012, 19:35
концы были заглушены,опрессовал утечки нет.из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?
буду ставить С-К140 заправлать R12,спасибо за советы.

север86
21.12.2012, 19:55
Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?:wacko:
скорей всего увас хладагент r600 в переводе на r12 нужно примерно 66 грамм следовательно ставьте бревно бу с САРАТОВа 2 :p либо СК100 либо на хладоне r134 ско 75

толян мастер
22.12.2012, 20:41
скорей всего увас хладагент r600 в переводе на r12 нужно примерно 66 грамм следовательно ставьте бревно бу с САРАТОВа 2 :p либо СК100 либо на хладоне r134 ско 75

ЗЫ представляю себе АТЛАНТ С компрессором бревно от Саратова только как его туда впиндюрить ума не приложу

север86
23.12.2012, 20:58
ЗЫ представляю себе АТЛАНТ С компрессором бревно от Саратова только как его туда впиндюрить ума не приложу
естественно на крышу:mad:

толян мастер
23.12.2012, 21:23
естественно на крышу:mad:

Это что ? Новогодний прикол. Или новые нанотехнологии?

VIHTER
25.12.2012, 22:41
Наверное как то так.

SAVAS
25.12.2012, 23:25
буду ставить С-К140 заправлать R12,спасибо за советы.

ну чем закончилось то??? и что реально до сих пор R-12 работаете??? у меня баллон стоит конечно, на всякий пожарный.. только я его не трогаю. он как раритет.. ну и если спросят, то скажу- да 12ый у меня все еще есть ))))

скорей всего увас хладагент r600. ставьте бревно бу с САРАТОВа 2

)))) а на самом то деле, ну а чем бревно отличается от "новых" "линейных" компрессоров?? ))) да и масло минералка... :D
Поди еще и работать будет!!!! Представляю, заходишь так к клиенту на какой, нить современненький холодос, а там ТТТРР..Р...р.ррр бочка запускается )))) сколько мастеров возле такого холодоса с открытым ртом встанет??? :D

толян мастер
26.12.2012, 08:15
Наверное как то так.

УУУУУ моторный отсек похож на ОРСК это приемлемо Но речь шла про АТЛАНТ romany спросил у север 86Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?:wacko:
значит там есть мотор и на М.К. Вот я и сижу жду когда он мне фотку выложит а он только посоветовал на верх закинуть А мне подбрасывать ни чё не льзя ручонки болят :D :D