Пусковой конденсатор
Опции темы
Старый 12.10.2012, 18:41 #1 По умолчанию Пусковой конденсатор
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
Здравствуите, нужен совет, попали мы на ремонт кондиционера кентатсу 71 модели, 7,5 квт по холоду. Компрессор TOSHIBA PH420X3CS-4KU1, при работе начал вышибать автомат, показывает сопротивление обмоток на пусковои 2,3 ом, а рабочая 1,4 ома, суммарная 3,4 ома, конденсатор был на 50, но показал 24мf, поменяли на новый, на первои же минуте работы закипел электролит, перегарел. напряжение при работе компрессора держится 208 вольт. Какои диагноз ???
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 00:18 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
Цитата:
Сообщение от Pavel9 Посмотреть сообщение
Здравствуите, нужен совет, попали мы на ремонт кондиционера кентатсу 71 модели, 7,5 квт по холоду. Компрессор TOSHIBA PH420X3CS-4KU1, при работе начал вышибать автомат, показывает сопротивление обмоток на пусковои 2,3 ом, а рабочая 1,4 ома, суммарная 3,4 ома, конденсатор был на 50, но показал 24мf, поменяли на новый, на первои же минуте работы закипел электролит, перегарел. напряжение при работе компрессора держится 208 вольт. Какои диагноз ???
Рабочее напряжение конденсатора? Случайно не электролит?
АФК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 02:31 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 12.10.2012
Адрес: Мос.обл. Королев
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от АФК Посмотреть сообщение
Рабочее напряжение конденсатора? Случайно не электролит?
Вы представляете себе габариты кондера 50мкф ну хоть на400в? можно перепутать??
print вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 02:49 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 12.10.2012
Адрес: Мос.обл. Королев
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от print Посмотреть сообщение
Вы представляете себе габариты кондера 50мкф ну хоть на400в? можно перепутать??
Это я про электролит...
Блин, а как тут можно редактировать сообщение????? не нашел
print вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 04:58 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
Склоняюсь к замене компрессора. На корпус не проверяли? Попадал на такое, но прошивал на корпус.
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 20:41 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
Дело было так- на корпус не прошивает, стандартный конденсатор был на 400вольт, нынче показывает не 50, а 24мf, а тот что потом заменил, электролит пыхнул, села емкость до 2мf, он был 260вольт, и тот и этот почему то выбило
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 23:17 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
А почему не родной кондер? 260 Вольт маловато будет.
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 06:53 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
чем богаты тем рады, факт, что роднои тоже не выдержал, тот компрессор не нашел какие деиствительные сопротивления обмоток должны быть?! Тогда бы смело принял решение
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 10:25 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
А может он подклинивает?При запуске токовыми клещами пользовались? Интересно, "чем богаты тем и рады", все бы так ремонтировалось!
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 17:40 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
Клешими не пользовался, расскажите про эту технологию подробней...
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 18:08 #11 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
Цитата:
Сообщение от Pavel9 Посмотреть сообщение
Клешими не пользовался, расскажите про эту технологию подробней...
Это секретная нанотехнология, воспользуйтесь секретным поиском по гуглу. Следующим вопросом будет - а что такое токовые клещи !?
R13a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:40 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
вариант ремонта какои при повышеннои силе тока?
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 19:34 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
Цитата:
Сообщение от Pavel9 Посмотреть сообщение
вариант ремонта какои при повышеннои силе тока?
Замена компрессора! 50 мкф на 2,3 ома не ставят. Как минимум 10-15 ом должно быть.
Владимир 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 17:43 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
Могу догадаться, что при долгои работе с грязным конденсатором в складе, повысилась температура конденсации газа, при пуске компрессор испытывал большую нагрузку от вытясненного в конденсатор газа, стал перегреваться, выросла сила тока, тонкая пусковая обмотка обгарела на половину, ток при работе стал проходить по это обмотке интенсивнеи, загружая конденсатор и электролит закипал, после чего выходил из строя.
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:32 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
Даже если подгорит основная обмотка при перегреве, в работу периодически будет включаться и пусковая, до сгорания. А может прогар основной обмотки закоротить и пусковую. Если это интересно, то надо вскрывать компрессор. Хотя причина всего этого, скорей всего,забитый пылью конденсатор.
Владимир 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:15 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 10.10.2012
Адрес: russia, сибирь
Репутация: 1
РЕАНИМИРОВАТЬ КОНДИЦИОНЕР МОЖНО БЕЗ НОВОГО КОМПРЕССОРА?
Pavel9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:18 #17 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
Цитата:
Сообщение от Pavel9 Посмотреть сообщение
РЕАНИМИРОВАТЬ КОНДИЦИОНЕР МОЖНО БЕЗ НОВОГО КОМПРЕССОРА?
Можно , но после реанимации в розетку не включать.
R13a вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пусковой элетро конденсатор на Компрессоре gamanov Форум для мастеров холодильной техники 24 05.09.2012 20:45
Конденсатор пусковой в кондиционере BEKO 18. MASTER-Владимир Форум для мастеров холодильной техники 26 10.08.2012 01:32
Рабочий конденсатор компрессора бытового холодильника Андрей-холодильщик Форум для мастеров холодильной техники 63 17.10.2010 12:49