Как узнать что сгорел компрессор
Приветствую всех. Подскажите. Взял б.у. кондиционер установил как положено откочал воздух. решил запустиь. Включил значит а компрессор не работает только вентелятор. Открыл наружний блок открыл крышечку на компрессоре а там датчик от перегрева сгоревший. Я решил подключить на прямую. Но он всеравно не работает только гудит и греется. Я не большой специалист но мне кажется что он не может запустится. На сколько знаю в холодильниках есть реле которое когда сгорает тоже движок не запускается. Только вот я не знаю где оно стоит на кондере. А может думаю напрямую попробовать подключить если да то как подскажите пожалуйсто. Заранее благодарен.:unsure:
|
Прозвоните обмотки.
|
Вероятней все- го компрессор поймал клина, поэтому и тепловуха сгорела.
|
[QUOTE=R-12;46112]Вероятней все- го компрессор поймал клина, поэтому и тепловуха сгорела.[/QUOTE]
Поддерживаю заклинивание.основная причина выхода из строя ротационных компрессоров.Что касается пускового реле,на современных сплит системах вместо пускового реле стоит конденсатор который включеный между пусковой и рабочей обмотками. |
Человек спросил "Как узнать, что сгорел компрессор". Я думаю, что ответ мог быть только - прозвонить обмотки.
А если обмотки целые и он не запускается это клин, это конденсатор это…, а клин по причине отсутсвия масла и т.д. и т.п. или я не прав? |
[QUOTE=fred1;46119]Поддерживаю заклинивание.основная причина выхода из строя ротационных компрессоров.Что касается пускового реле,на современных сплит системах вместо пускового реле стоит конденсатор который включеный между пусковой и рабочей обмотками.[/QUOTE]
По моему мнению компрессору капец, и это не клин, при клине теплуха не сгорает, а отключает при пуске. |
Спасибо люди за дельные советы.:mellow: Компрессор прозвоню но как вы сказали скорее всего клин. Значит надо другой компрессор. Попробую поэксперементировать, терять уже нечего;)
|
Между рабочей и пусковой временно включи конденсатор 100-200mF, если при этом компрессор не запустится, то его однозначно на свалку.
|
[QUOTE=Zenzel;46283]Между рабочей и пусковой временно включи конденсатор 100-200mF, если при этом компрессор не запустится, то его однозначно на свалку.[/QUOTE]
Может конденсатор не работать это вы хотели сказать, Я попробую но где там рабочая и пусковая там один провод напрямую а два с конденсатора. Мне не отключать конденсатор прям на месте попробовать или тот отключить и другой поставить времено. |
[QUOTE=MASTER-Владимир;46288]Может конденсатор не работать это вы хотели сказать, [/QUOTE]
Я этого не говорил. Это ваши домыслы. Читайте внимательно и анализируйте предложения. |
[QUOTE=MASTER-Владимир;46288]Может конденсатор не работать это вы хотели сказать, Я попробую но где там рабочая и пусковая там один провод напрямую а два с конденсатора. Мне не отключать конденсатор прям на месте попробовать или тот отключить и другой поставить времено.[/QUOTE]
Не понял схему," один провод на прямую а два с конденсатора" а на конденсатор нету.:blink: |
[QUOTE=Искандер;46359]Не понял схему," один провод на прямую а два с конденсатора" а на конденсатор нету.:blink:[/QUOTE]
Естественно один на кондер подходит а два выходят, но там же есть и напрямую один. Вроде так. Я уже снял компрессор.в системе же масло старое осталось да еще после клина кислота так же вроде. Теперь сижу ломаю голову как систему продуть или промыть дайте совет у вас та опыту поболее будет. Заранее благодарен^_^ |
Учится не когда не поздно
Хотел спрасить братцы. Вот недавно просидел в инете часов 5 искал литературу про (ремонт обслуживание холодильной техники) не на копал ни чего путевого. Нашел одну литературу там вобщем когда скачал одна хрень и совсем не то что искал. Я еще как бы учусь в етом направлении. Если не сложно скинте хоть ссылочку может кто знает где сайт хороший или литературу откуда скачать можно. А в книжный магазин ходил там лажа.:unsure::unsure::unsure:
|
Конкретно про ремонт какой холодильной техники?
|
[QUOTE=MASTER-Владимир;46360]Естественно один на кондер подходит а два выходят, но там же есть и напрямую один. Вроде так. Я уже снял компрессор.в системе же масло старое осталось да еще после клина кислота так же вроде. Теперь сижу ломаю голову как систему продуть или промыть дайте совет у вас та опыту поболее будет. Заранее благодарен^_^[/QUOTE]
Как мастер по электро котлам и стиральным машинкам, вы о себе так заявили в другой теме, объясните мне, пожалуйста. Если в электро конденсатор один провод входит, а два выходят то это значит; что в конденсаторе три клеммы, или клеммы две и на одну клемму два провода, что конкретно это значит в каждом случае? И вопрос номер два как клин компрессора, по вашему, может создавать кислоту? А уже после ваших ответов я дам вам ссылку на литературу, а то у нас уже Федоров есть. |
По поводу конденсатора я знаю как они подключаются просто через клавиатуру не передать, я по образованию электромеханник вы зря думаете что я совсем чайник.нарисовать вот 5 сек а написать проблема. Ну литературу мне подсказали сейчас просидел почитал по поводу пульсации давления в системе немного не догоняю. Там пишут что это можно регулировать при помощи ТРВ. Винт гдето есть в кондере чтоли так и не понял. Не подскажите где такой винт находится а то у меня второй кондиционер там пульсирует давление.
|
[QUOTE=bali;46363]Конкретно про ремонт какой холодильной техники?[/QUOTE]
Спосибо я уже скачал книгу. А вообще искал про холодильники и кондиционеры сплит системы;) |
Литература:
[URL="http://lordn.hnc.ru/files/Books/Klimat/Kotzaoglanian_P_Posobie_dlya_remontnika_2007.rar"][B]Патрик Котзаогланиан. Пособие для ремонтника 2007г[/B][/URL] [URL="http://www.winblog.ru/2006/11/07/07110603.html"][B]Программа[/B][/URL] для просмотра формата [B]djvu[/B]. [URL="http://www.megaholod.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=17"][B]Пособие для ремонтника[/B][/URL] Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения. [B][URL="http://www.elremont.ru/holod/condition/rem_cond3.php"]Устройство и ремонт кондиционера «БК-1500»[/URL][/B] |
[QUOTE=rus16;46373]Литература:
[URL="http://lordn.hnc.ru/files/Books/Klimat/Kotzaoglanian_P_Posobie_dlya_remontnika_2007.rar"][B]Патрик Котзаогланиан. Пособие для ремонтника 2007г[/B][/URL] [URL="http://www.winblog.ru/2006/11/07/07110603.html"][B]Программа[/B][/URL] для просмотра формата [B]djvu[/B]. [URL="http://www.megaholod.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=17"][B]Пособие для ремонтника[/B][/URL] Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения. [B][URL="http://www.elremont.ru/holod/condition/rem_cond3.php"]Устройство и ремонт кондиционера «БК-1500»[/URL][/B][/QUOTE] Спасибо огромное за ссылочки, Пособие супер:) |
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3. |